电能质量在线监测与治理系统
1 谐波的危害 由于该医院大量非线性负载设备 (变频空调、电梯、X光机、CT机、核磁共振机、节能灯、EPS整流设备)的使用,导致医院供电系统的谐波污染普遍比较严重。谐波污染会对用电设备和供电系统造成严重危害和隐患,主要有: 干扰电子设备的正常工作; 影响核磁共振等设备的工
电能质量监测系统研究现状
电能质量监测系统整体架构方案研究 基于某种特定终端的架构方案研究在此类研究中,特定监测终端的实现往往是讨论的重点,而监测系统的架构往往以适应这类终端为前提。电能质量监测终端由于其在采样率、数据统计、传输格式等方面的特殊要求,一般无法利用现有终端实现。近期研究中,一类是针对嵌入式装置构建监测系统
电能质量监测中心系统研究
监测中心软件架构方案研究 在目前普遍采用的两层式或三层式架构中,监测中心系统是整个监测系统的核心,其需要实现与监测终端连接、监测数据解析与处理、海量监测数据管理、高层分析应用以及信息可视化发布等功能。目前,监控中心软件系统体系结构一般采用C/S模式或B/S模式,前者如土耳其国家电能质量监测系统
现有电能质量监测系统存在的问题
缺乏完善统一的通信标准 通信标准是监控终端、中心系统互相识别的惟一规约,但目前国际范围内还没有一个普遍接受的电能质量监测通信标准。国内现有系统主要采用PQDIF或IEC61850,两者在应用过程中均存在着不完善之处。 PQDIF作为数据格式标准,并未对监测数据传输采用的通信形式进行规定;在实
电能质量在线监测仪电能质量参数监测功能
电能质量参数监测功能: 可测量三相三线、三相四线(三电压、四电流)的电压、电流、频率,并记录其变化趋势。 可测量三相四线电系统的三相有功功率、视在功率、无功功率、功率因数等,并记录三相有功功率的变化趋势。 可测量三相电系统的电压及电流不平衡度,并记录其变化趋势。 可测量三相电压、电流的基
电能质量监测的简介
电能质量不仅关系到电网企业的安全经济运行,也影响到用户的安全运行和产品质量。大量分布式能源(如风电和太阳能发电)的接入将进一步恶化电能质量。电能质量信息的连续监测和分析评估是发现电能质量问题和提高电能质量水平的前提条件。电能质量监测系统(下文简称“监测系统”)利用安装在电网侧或用户侧的电能质量监
石化行业电能质量分析及治理
摘要:随着电力电子技术的深入应用,石化行业的自动化程度不断提高,负载性质也发生了质的变化,非线性、冲击性负荷的增加带来了电压闪变、三相不平衡、谐波等一系列电能质量问题,影响电网安全运行,降低产能。所以,不断优化和完善石化行业电能质量,是石化行业经济安全运行的重要保障。 关键词:石化行业、电
电能质量在线监测仪的系统管理功能
系统管理功能: ● 数据管理 基本测量数据:查看在基本测量功能中保存的结果数据。 谐波数据:查看在谐波测量功能中保存的结果数据。 功率数据:查看在功率测量功能中保存的结果数据。 三相不平衡数据:查看在三相不平衡测量功能中保存的结果数据。 录波事件记录:查看在事件录波功能中保存的结果数
电能质量监测仪的用途
测量分析公用电网供到用户受电端的交流电能质量,其测量分析的指标:供电频率偏差、供电电压偏差、供电电压波动和闪变、供电三相电压允许不平衡度、电网谐波 应用小波变换测量分析非平稳时变信号的谐波。 测量分析各种用电设备在不同运行状态下对公用电网电能质量的影响。 电力设备调整及运行过程动态监视,帮助
电能质量监测的目标和要点
监测目标决定监测设备选择、触发阈、数据采集和存储方法以及分析和解释要求。任何电能质量监测系统, 都应明确监测目标,包括:1)描述系统的整体性能 。2)描述特定电能质量问题 。3)评估电能质量水平 。4)干扰 诊断与设备维护 。 电能质量监测的要点包括 :1)确定电能质量的描述和分析方法 。2)
电能质量在线监测仪简介
ZS3590电能质量在线监测仪(中试高测)是对电网运行质量进行监测及分析的专用产品,可以提供电力运行中的电压/电流/频率、三相不平衡、功率/电能监测及谐波分析等电能质量数据分析,并配备了大容量的存储器,能够对电网运行进行长时期的数据采集监测,B/S结构的基于Internet/Intranet网络
电能质量在线监测装置的作用
电能质量在线监测装置的作用?电能质量监测装置又称谐波电能监测装置,是一种高性能多功能电能质量测试分析仪器。主要解决电力负荷快速增加,特别是冲击性和非线性负荷容量持续增加所带来的波形畸变、电压波动和闪变、三相不平衡等电能质量问题。适用于220KV、110KV、35KV、10KV、6KV、380V各种电
电能质量监测仪的功能
应用小波变换测量分析非平稳时变信号的谐波。 测量分析公用电网供到用户端的交流电能质量。 测量分析各种用电设备在不同运行状态下对公用电网电能质量。 电力设备调整及运行过程动态监视,帮用户解决电力设备调整及投运过程中出现的问题。 测试分析电力系统中无功补偿及滤波装置动态参数,并对其功能和技术
电能质量监测仪的硬件配置
为保证系统和仪器的安全可靠运行,所有电压、电流输入通道均采取隔离措施,电流采用电流钳或内置式传感器,电压采用光电隔离模块。每通道的绝缘电阻≥20MΩ,耐电压≥1.5KV。仪器采用免维护设计,采用标准工业控制计算机,性能可靠,自带看门狗(反应时间小于1.6S)。平均无故障时间(MTBF)大于10小
电能质量在线监测装置有哪些功能
电能质量在线监测装置有哪些功能?1.测量和分析公共电网向用户提供的交流电能质量,包括频率偏差、电压偏差、电压波动和闪变、三相电压允许不平衡和电网谐波。2.利用小波变换测量和分析非平稳时变信号的谐波。3.测量和分析各种电气设备在不同运行状态下对公共电网的电能质量。4.负荷波动监测:定期记录和存储电压、
电能质量在线监测仪的产品特点
具有GPRS无线传输功能和以太网远程传输功能,可随时随地得知各个监测点的实时数据,并能通过远程控制技术,做到随时对任意一个监测点进行修改设置和做特殊检测。 可以在任何地方任何时间查看ZS3590所记录的数据,并在上位机上进行细致深入地分析。 如有异常电力事件发生ZS3590能够以最快的速度进
在线式电能质量监测仪的定义
目前,国内外对电能质量的监测方式主要为在线监测。 在线监测,也称为连续监测、全过程监测或日常监测等。即对于大型干扰源如炼钢厂、电气化铁路等必须按照电能质量标准,对电压偏差、频率偏差、谐波、电压波动和闪变、三相不平衡等指标进行连续跟踪监测。SF DZ-3电能质量监测仪是一台高性能的多功能电能质量
电能质量监测仪的功能及特点
数据处理快速准确,功能强大,大大提高了测试效率和水平, 使得系统集成度更高,稳定性更强,并配备专门的看门狗复位电路,装置在强干扰环境下可自动复位,保证正常工作。 测试通道多,配置灵活,最多可测量8路×3相电压信号,8路×3相电流信号; 可提供多路报警、 跳闸继电器接点; 电压输入采用高电压隔离
电能质量监测仪的技术参数
·电压测量范围:10~100V ·电流测量范围:0.05~6A ·电网频率误差:≤0.01Hz ·谐波电压(电流)含有率测量误差:≤0.1% ·电压偏差误差:≤0.2% ·三相电压不平衡度误差:≤0.2% ·基波电压(电流)相位误差:≤0.5º ·闪变误差:≤5% ·电源:AC/
在线式电能质量监测仪的功能特点
SF DZ-3电能质量监测仪设计为在线式电能质量监测仪,采用多个高速DSP+工控板作为电能质量监测 分析的核心,可对任意时段的测量数据进行监测分析。由硬件采样系统和分析软件两部分组成。 可监测显示三相电压、电流的谐波、电压、频率及频率偏差、功率、功率因数、电压正序、负序、零序、不平衡度、电压
在线式电能质量监测仪的产生背景
电力系统存在着大量非线性、冲击性和波动性负荷,比如大功率的变频设备及拖动装置、电气化铁路、电化工业的整流设备、感应加热炉,电弧炉等,这些负荷造成了电网发生波形畸变(谐波)、电压波动、闪变、三相不平衡、非对称性,使得电网电能质量的严重降低。同时,基于计算机,微处理器控制的精密电子仪器在国民经济企业
电能质量在线监测仪的性能参数
可测量范围 测量精确度 说明 电压/电流/频率 三相电压:10~700V(真有效值) 零线电压:1~70V(真有效值) 三相电流:0~(真有效值,选配电流传感器) 零线电流:0~(真有效值,选配电流传感器) 频率:40~70Hz 电压:±0.5% 电流:±0.5% 频率:±0.01
电能质量在线监测仪监测记录相关内容
监测记录 可记录参数:三相电压、三相电流、零线电流、电压谐波(总谐波、1~25次谐波)、电流谐波(总谐波、1~25次谐波)、三相不平衡、有功功率、功率因数、波动、闪变 记录时长=(仪表可记录最大数据个数×保存时间间隔)/60分钟仪表可记录的最大数据个数 = 18635个保存时间间隔:3S~30M
智慧监测系统助力衡水大气治理
在河北衡水市环保局局长张士民的手机上有个特殊的应用。近日他向记者演示,一打开手机APP端,随机点击市环保局正东500米微型站监测点位,手机屏幕上马上呈现了一组数据。数据显示:PM2.5:66微克/立方米,PM10:106微克/立方米,SO2:92微克/立方米,NO2:33微克/立方米,O3:18
什么是电能质量
电能质量(Power Quality),从普遍意义上讲是指优质供电,包括电压质量、电流质量、供电质量和用电质量。其可以定义为:导致用电设备故障或不能正常工作的电压、电流或频率的偏差,其内容包括频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、三相不平衡、暂时或瞬态过电压、波形畸变(谐波)、电压暂降、中断、暂升
餐饮油烟的监测与治理
饮食业油烟污染一直以来是严重困扰城市居民生活的问题。特别是近年来随着经济的快速发展和城市化步伐的加快,第三产业在国民生产总值中的比重越来越大,增长速度越来越快,有宇资料显示,除机动车尾气。丁业废气外,饮食服务行业对当地空气质量污染己上升到第三位。因此加强饮食业油烟治理和口常运行管理,消除对周围居
怎么使用电能质量分析仪测量电能质量?
由于机械,设备和各种电气组件的低效运行,电能质量问题每年给行业造成数十亿美元的损失。实际上,电能质量问题是造成设备故障,电缆和连接中因过多电流消耗而产生的过多热量的原因,但常常被忽略。热像仪广泛用于检查热点和电网中的问题,但根本原因通常是电能质量问题。 电能质量分析仪(又称便携式电能质量分析仪
便携式电能质量分析仪电能质量标准简介
电能质量标准 1、GB/T 12325-2008 电能质量 供电电压偏差 2、GB/T 15945-2008 电能质量 电力系统频率偏差 3、GB/T 15543-2008 电能质量 三项电压不平衡度 4、GB/T 12326-2008 电能质量 电压波动和闪变 5、GB/T
2021年全球电能质量监测仪市场或增至82.4亿
国际市场研究公司Markets and Markets预计,全球电能质量监测仪市场预计从2016年的8.705亿美元(约合人民币57.3亿元)增至2021年的额12.52亿美元(约合人民币82.4亿元),期间年复合增率达7.5%。 输配电基础设施上的增长投资,以及增多的工业化及基建活动等因素正