断路器的特性主要有:额定电压Ue;额定电流In;过载保护(Ir或Irth)和短路保护(Im)的脱扣电流整定范围;额定短路分断电流(工业用断路器Icu;家用断路器Icn)等。 特性之一 额定工作电压(Ue):这是断路器在正常(不间断的)的情况下工作的电压。 特性之二 额定电流(In):这是配有专门的过电流脱扣继电器的断路器在制造厂家规定的环境温度下所能无限承受的最大电流值,不会超过电流承受部件规定的温度限值。 特性之三 短路继电器脱扣电流整定值(Im):短路脱扣继电器(瞬时或短延时)用于高故障电流值出现时,使断路器快速跳闸,其跳闸极限Im。 特性之四 额定短路分断能力(Icu或Icn):断路器的额定短路分断电流是断路器能够分断而不被损害的最高(预期的)电流值。标准中提供的电流值为故障电流交流分量的均方根值,计算标准值时直流暂态分量(总在最坏的情况短路下出现)假定为零。工业用断路器额定值(Icu)和家用断路器额定......阅读全文
主要附件 内部附件 辅助触头:与断路器主电路分、合机构机械上连动的触头,主要用于断路器分、合状态的显示,接在断路器的控制电路中通过断路器的分合,对其相关电器实施控制或联锁。例如向信号灯、继电器等输出信号。塑壳断路器壳架等级额定电流100A为单断点转换触头,225A及以上为桥式触头结构,约定发
发展状况 世界上最早的断路器产生于1885年,它是一种刀开头和过电流脱扣器的组合。1905年,具有自由脱扣装置的空气断路器诞生。1930年以来,随着科技的进步,电弧原理的发现和各种灭弧装置的发明,逐渐形成了目前的机构。50年代末,由于电子元件的兴起,又产生了电子脱扣器,到了今天,由于单片机的普
基本特性 断路器的特性主要有:额定电压Ue;额定电流In;过载保护(Ir或Irth)和短路保护(Im)的脱扣电流整定范围;额定短路分断电流(工业用断路器Icu;家用断路器Icn)等。 特性之一 额定工作电压(Ue):这是断路器在正常(不间断的)的情况下工作的电压。 特性之二 额定电流(
故障处理 “拒合”故障的判断和处理 发生“拒合”情况,基本上是在合闸操作和重合闸过程中。此种故障危害性较大,例如在事故情况下要求紧急投入备用电源时,如果备用电源断路器拒绝合闸,则会扩大事故。判断断路器“拒合”的原因及处理方法一般可以分三步。 1)检查前一次拒绝合闸是否因操作不当引起(如控制
1、额定工作电压U 说明断路器可工作于主电路的电压等级。常用的有220V、380V、500V、660V等。 2、额定绝缘电压 [公式] 断路器按此电压等级制造。其值一般等于或大于额定电压。 3、额定冲击耐受电压 [公式] 断路器可承受的短时过电压值。 4、额定极限短路分断能力 [公式
“拒合”故障的判断和处理 发生“拒合”情况,基本上是在合闸操作和重合闸过程中。此种故障危害性较大,例如在事故情况下要求紧急投入备用电源时,如果备用电源断路器拒绝合闸,则会扩大事故。判断断路器“拒合”的原因及处理方法一般可以分三步。 1)检查前一次拒绝合闸是否因操作不当引起(如控制开关放手太快
高压开关是电力系统中zui重要的设备之一,它担负着控制和保护的双重任务,即根据电网运行的需要用它来可靠地投入或退出相应的线路或电气设备;当线路或电气设备发生故障时,将故障部分从电网中快速切除,保证电网无故障部分正常运行。如果开关设备不能在电力系统发生故障时开断线路、消除故障,就会使事故
额定电流,分断能力,保护都满足的情况下,塑壳可否代替框架?比如ABB1600的T7塑壳断路器,可否用在主进线上?如果可以,那为什么通用的做法还是用框架,而不是用便宜很多的塑壳? 塑壳断路器和框架断路器同是断路器产品中使用十分普遍的产品,不过很多人并不是十分了解两者存在的区别,在选购的时候也经常
世界上zui早的断路器产生于1885年,它是一种刀开头和过电流脱扣器的组合。1905年,具有自由脱扣装置的空气断路器诞生。1930年以来,随着科技的进步,电弧原理的发现和各种灭弧装置的发明,逐渐形成了机构。50年代末,由于电子元件的兴起,又产生了电子脱扣器,到了今天,由于单片机的普及又有了智能
一、高压断路器选择----种类和型式 高压断路器应根据断路器安装地点、环境和使用条件等要求选择其种类和型式。真空断路器在35kV及以下电力系统中得到了广泛应用,有取代油断路器的趋势。SF6断路器也已在10——35kV的城乡电网建设和改造中得到应用。我公司生产的断路器分析仪用于高压断路器
内部附件 辅助触头:与断路器主电路分、合机构机械上连动的触头,主要用于断路器分、合状态的显示,接在断路器的控制电路中通过断路器的分合,对其相关电器实施控制或联锁。例如向信号灯、继电器等输出信号。塑壳断路器壳架等级额定电流100A为单断点转换触头,225A及以上为桥式触头结构,约定发热电流为3A
断路器的选择性 在配电系统中用的断路器按其保护性能可分为,选择性和非选择性两类。选择性低压断路器,有两段保护和三段保护两种。其中瞬时特性和短延时特性适用于短路动作,而长延时特性适用于过载保护。非选择性断路器,一般为瞬时动作,只做短路保护用。也有的为长延时动作,只做过负荷保护用。在配电系统中,如
一、触头系统 触头(静触头和动触头)在低压断路器中用来实现电路接通或分断,对低压断路器触头的基本要求为: 1、能安全可靠地接通和分断极限短路电流及以下的电路电流; 2、长期工作制的工作电流; 3、在规定的电寿命次数内,接通和分断后不会严重磨损。常用低压断路器的触头型式有对接式触头、桥式触
高压在高压电路中起控制作用,是高压电路中的重要电器元件之一。断路器用于在正常运行时接通或断开电路,故障情况在继电保护装置的作用下迅速断开电路,特殊情况(如自动重合到故障线路上时)下可靠地接通短路电流。高压断路器是在正常或故障情况下接通或断开高压电路的专用电器。 高压断路器的种类繁杂,一般可
开关机械特性测试仪测量线的连接与测试方法及使用注意事项1、注意事项 开关机械特性测试仪在连接、拆除断口测量线及更换位移传感器时必须切断电源开关,在切断电源的情况下进行连接。该仪器设置了六个断口输入端子,仪器在程序上设定以A断口的采样数据来计算行程、超行程及合(分)闸速度。在连接断口线时,必
断路器工作状态,可以直接反应在温度方面,利用红外热像仪可以快速,有效的发现断路器是否工作正常,及时发现问题,避免事故发生。 断路器异常发热,主要原因如下是 1、断路器外部端子和线夹处温度异常; 2、断路器内部触头或连接杆端子处温度异常。 断路器热缺陷的特征描述
真空断路器就是利用消除电弧赖以持续的物理因素,使电弧不能形成或不能持续。 一、在真空断路器中配用的真空管保持一定的真空度——使开关的动、静触头在开断负荷电流时,因没有或存在非常少的可电离介质而使电弧不能产生或持续,达到熄弧的目的。而目前国内生产的真空断路器不象现使用较多的sF6断路器本身配
万能式断路器又称框架断路器:能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。那么怎么解决万能式断路器不能合闸的问题呢? 首先确定断路器是否为非事故跳闸 非事故跳闸系指未发生短路和过载故障而跳闸。断路器不能合闸的原因较多,首
电的使用给现代人们的生活、工作带来很多方便,但是,电又很容易发生泄漏,造成线路短路、烧坏等情况,导致火灾的发生,还会导致人触电,给人们带来很大的经济损失和生命威胁。因而,漏电保护断路器就诞生了。 漏电断路器是什么相信大家都很了解,相信大家对家居中的各种电器都很熟悉。不管是功能还是用电量,但是电
断路器的基本特性参数 (1)额定工作电压Ue 额定工作电压是指断路器的标称电压,在规定的正常使用和性能条件下,能够连续运行的电压。 我国规定在220kV及以下电压等级,系统额定电压的1.15倍即为最高工作电压;330kV及以上电压等级是以额定电压的1.1倍作为最高工作电压。断路器能在系统
差别较大,同设瞬,上大 差别较小,上延时 上下选,上下长短1.3 上下非,加级差,上下长2,上下瞬1.4 上选下非,上短下瞬1.3,上瞬下单1.2 上非下选,不合适 下大上瞬,下限流,有选择 有小伙伴已经猜出上面口诀的含义了吗?不明白的小伙伴没关系。看 下面 01 当上下级断路
国外低压电器主要制造商从20世纪中、后期相继推出了新一代万能式断路器,为了跟踪国外新产品、新技术发展步伐,满足不同层次市场以及智能配电系统网络化发展需要,从2002年开始,我国提出了发展新一代低压电器的设想。 随着低压电器主要产品的新一代万能式断路器的逐步研发、生产和推广,其优势、应用和发展现
辅助触头:与断路器主电路分、合机构机械上连动的触头,主要用于断路器分、合状态的显示,接在断路器的控制电路中通过断路器的分合,对其相关电器实施控制或联锁。例如向信号灯、继电器等输出信号。塑壳断路器壳架等级额定电流100A为单断点转换触头,225A及以上为桥式触头结构,约定发热电流为3A;壳架等级额
断路器是变电站主要电气设备之一.SF6断路器在安装、运行过程中,由于安装环境、操作方法等原因,可能会导致SF6断路器出现各类性质不同的安全事故隐患.为确保SF6断路器在电网运行中的灭弧作用,提高电网安全可靠运行,本文依据SF6断路器在变电站运行中存在的缺陷、故障情况,对SF6断路器各种故障加以分析.
工作条件 周围空气温度:周围空气温度上限+40℃;○周围空气温度下限-5℃;周围空气温度24h的平均值不超过+35℃。 海拔:安装地点的海拔不超过2000m。 大气条件:大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较底温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%
(1)框架式断路器(ACB) 框架断路器也称为万能式断路器,其所有零件都装在一个绝缘的金属框架内,常为开启式,可装设多种附件,更换触头和部件较为方便,多用在电源端总开关。过电流脱扣器有电磁式,电子式和智能式脱扣器等几种。断路器具有长延时、短延时、瞬时及接地故障四段保护,每种保护整定值均根据其壳
断路器的级联保护性 在配电系统的设计中,断路器的上下两级之间的选择性配合,必须具有“选择性、快速性和灵敏性”。 选择性则与上下两级断路器之间的配合有关,而快速性和灵敏性分别与保护电器本身特点和线路运行方式有关。 上下两级断路器配合得当,则能有选择地将故障回路切除,保证配电系统的其它无故障回
万能式断路器主要用于保护低电压电气设备,使它免受过电流、欠电压及短况下的危害。其常见故障的原因和处理方法如下: 1.首先确定断路器是否为非事故跳闸 非事故跳闸系指未发生短路和过载故障而跳闸。断路器不能合闸的原因较多,首先要确定是线路短路和过载原因引起的跳闸,还是断路器自身或控制回路有故障。以
在配电系统中用的断路器按其保护性能可分为,选择性和非选择性两类。选择性低压断路器,有两段保护和三段保护两种。其中瞬时特性和短延时特性适用于短路动作,而长延时特性适用于过载保护。非选择性断路器,一般为瞬时动作,只做短路保护用。也有的为长延时动作,只做过负荷保护用。在配电系统中,如果上一级断路器采用
1、高压真空断路器电磁脱扣器: 高压真空断路器电磁脱扣器与被保护电路串联。线路中通过正常电流时,电磁铁产生的电磁力小于反作用力弹簧的拉力,衔铁不能被电磁铁吸动,断路器正常运行。当线路中出现短路故障时,电流超过正常电流的若干倍,电磁铁产生的电磁力大于反作用力弹簧的作用