串联谐振和并联谐振的五点区别
在电阻、电感和电容的串联电路中,出现电路的端电压和电路总电流同相位的现象,叫做串联谐振。在电感线圈与电容器并联的电路中,出现并联电路的端电压与电路总电流同相位的现象,叫做并联谐振。下面为大家介绍串联谐振和并联谐振的区别有哪些?区别一从负载谐振方式划分,可以分为并联逆变器和串联逆变器两大类型,下面列出串联逆变器和并联逆变器的主要技术特点及其比较。串联逆变器的负载电路对电源呈现低阻抗,要求由电压源供电。因此,经整流和滤波的直流电源末端,必须并接打的滤波电容器,当你变失败时,浪涌电流大,保护困难。并联逆变器的负载电路对电源呈现高阻抗,要求由电流源供电,需在直流电源末端串接大电抗器。但在逆变失败时,由于电流受大电抗限制,冲击不大,较易保护。区别二串联逆变器的输入电压恒定,输出电压为矩形波,输出电流近似正波弦,换流是在晶闸管上电流过零以前进行,负载电流也总时超前电压一φ角。并联逆变器的输入电流恒定,输出电压近似正弦波,输出电流为矩形波,换......阅读全文
串联谐振与并联谐振
上海沪怡电气是一家专业研发生产串联谐振的厂家,本公司生产的串联谐振设备在行业内都广受好评,以打造优良的“串联谐振“高压设备供应商而努力。 对于直流高压电源来说,抗打火能力是电源的一个很重要的指标。对于抗打火能力,除了保护功能强大及地线处理良好外,电源拓朴选择也至关重要。如果电源自身具有抗
串联谐振与并联谐振
上海沪怡电气是一家专业研发生产串联谐振的厂家,本公司生产的串联谐振设备在行业内都广受好评,以打造优良的“串联谐振“高压设备供应商而努力。 对于直流高压电源来说,抗打火能力是电源的一个很重要的指标。对于抗打火能力,除了保护功能强大及地线处理良好外,电源拓朴选择也至关重要。如果电源自身具有抗
串联谐振和并联谐振的条件
阻抗条件,谐振后虚部相等符号相反。串联阻抗等于0,并联阻抗等于无穷大。就是在谐振的时候,串联电路谐振(变频串联谐振)电流无穷大;并联电路谐振电压无穷大(理论值)。 在电阻、电容、电感串联电路中,出现电源、电压、电流同相位现象,叫做串联谐振(串联谐振试验),其特点是:电路呈纯电阻性,电源
串联谐振和并联谐振电路各有什么特点?
LC电路发生串联谐振的条件是:信号源频率=RLC串联固有频率;或者复阻抗虚部=0,即ωL—1/ωC=0 由此推得ω=1/√LC,这就是RLC串联电路固有频率。特点:谐振时电路呈现纯电阻态;电压与电流同相位;复阻抗模为最小值即为R;电路电流达到最大值;电感与电容上电压有效值相等且相位相反;串联谐振电路
晶体的串联和并联谐振
石英晶体的外壳上标有器件的额定工作频率,但那只是一个近似值,实际上晶体有多个谐振频率,即使在理想情况下也是如此。图1显示了理想晶体的等效电路,其中只有三个电路元件,串联的电容C1和电感L1、与该L1 C1串联对并联的另一个电容C2。图1:理想石英晶体的等效电路在特定的串联谐振频率,输入阻抗Z
串联谐振和并联谐振的五点区别
在电阻、电感和电容的串联电路中,出现电路的端电压和电路总电流同相位的现象,叫做串联谐振。在电感线圈与电容器并联的电路中,出现并联电路的端电压与电路总电流同相位的现象,叫做并联谐振。下面为大家介绍串联谐振和并联谐振的区别有哪些?区别一从负载谐振方式划分,可以分为并联逆变器和串联逆变器两大类型,下面列出
串联谐振和并联谐振的5点区别
变频串联谐振试验设备运用串联谐振原理
变频串联谐振试验设备运用串并联谐振的原理,通过调节变频控制器的输出频率,使得回路中的电抗器的电感L和试品电容C发生谐振,谐振电压即为试品上所加电压。通过调频控制器提供供电电源,试验电压由励磁变压器经过初步升压后,使高电压加在电抗器L和被试品CX上,通过改变调频控制器的输出频率,使回路处于串联谐振状态
串联谐振仪简介
串联谐振仪采用了调节电源的频率的方式使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前国内外高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。 串联谐振仪用了专用的SPWM数字式波形发生芯片,频率分辨率16位,在20~300Hz时频率细度可达0.1Hz;采用了正交非同
调频式串联谐振试验装置的串联谐振耐压试验
被试品对象 1.110kV断路器,绝缘子,母线等设备的交流耐压试验,最高试验电压265kV。 2.220kV断路器,绝缘子,母线等设备的交流耐压试验,最高试验电压495kV。 3.35kV/300mm电缆,长度1.5km,电容量≤0.285uf,试验频率30-300Hz,最高试验电压52k
串联谐振仪相关概述
35kV及其以下电压等级的电缆使用数量多,试验工作量大,所以此类耐压试验装置应该体积小,重量轻,便携式电缆耐压试验系统由此而诞生。本系统中,要求单个人能现场搬动的部件重量不超过30kg,要求两个人能现场搬动的部件重量不超过60kg,适合现场搬运;电源采用220V单相或380V三相电源,方便现场
调频串联谐振装置简介
BPCX-DL变频串联谐振升压装置--武汉中试高测,变频串联谐振耐压设备,变频谐振耐压设备,变频串联谐振耐压试验设备,变频谐振耐压装置,电缆交流耐压试验,电缆交流耐压试验设备,变频谐振试验装置,变频谐振试验设备,变频谐振耐压,变频谐振,调频串联谐振装置,变频串联谐振耐压试验装置,变频串联谐振耐压
如何选择变频串联谐振?
如今,电力行业中的许多制造商将使用串联谐振测试仪。然后,每个人都必须比较并检查销售系列共振的市场。在这里逸诺电气建议您选择一个好的生产厂家,以便他们拥有成熟的技术研发,产品设计和生产以及完善的一对一售后服务。您也可以来工厂进行现场访问,然后在进行全面检查后做出选择。用制造商的眼光看产品,具体了解产品
变频串联谐振试验简介
各种大型电力变压器、电力电缆、汽轮及水轮发电机及其它容性设备的交流耐压试验都必须严格按试验规程定期进行。在工频条件下,由于被试品电容量较大,或者试验电压要求较高,对试验装置的电源容量相应的也有较高的要求,传统的工频耐压装置往往单件体积大,重量重,不便于现场搬运,而且不便于任意组合,灵活性较差。比
调频串联谐振接线方式
所谓接线方式,主要是指谐振电抗器的接线方式和励磁变高压侧绕组的连接方式。 电抗器接线方式:单台串联并联混联 单台:只采用一台电抗器的简单接线,低电压小电流试验场合或单台大容量电抗器常采用此种接线 串联:适用于试验电压较高而试验电流较小的场合 并联:适用于试验电压较低而试验电流较大的场合 混联:适用于
串联谐振的技术特点
特点:大屏幕显示试验数据、试验状态,并有实时操作步骤提示功能能灵活整定实验电压、调频范围、加压时间试验结果能计算出被试品电容具有计算机通讯接口,便于通讯和试验数据管理体积小、重量轻、操作方便分辨率高、频率分辨率为0.001HZ安全可靠高、系统具有过电流、过电压及放电保护功能,可有效保护人身及设备安全
串联谐振耐压的特点
特点锂电池供电或者220V交流供电自适应,一次充电,可连续进行上百台变压器直流电阻测试,测试过程简单、方便。输出六档电流,最大输出10A电流,最大输出25V电压,并且可自动选择电流,方便快捷。量程宽、精度高,500uΩ~50KΩ。具有电阻温度换算功能,且可选配无线测温模块,实时测量现场试品温度,以确
什么是变频串联谐振
是运用串联谐振的原理,利用励磁变压器激发串联谐振回路,通过调节变频控制器的输出频率,使得回路中的电抗器电感L和试品电容C发生串联谐振,谐振电压即为试品上所加电压。变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量、高电压的电容性试品的交接和预防性试验。 ◆ 适用于10KV、35KV
串联谐振的试验步骤
为了让更多的客户在使用汇卓电力生产的串联谐振耐压测试仪的时候更容易操作,能尽快的了解耐压测试仪的使用方法,今天我们以HZXZ串联谐振耐压试验装置来总结一下试验过程中的一些操作步骤。串联谐振耐压测试仪操作说明1.1 电缆试验操作:1.1.1 现场接线示意图:1.1.2 励磁变压器接线注意事项:1. 用
什么是变频串联谐振?
是运用串联谐振的原理,利用励磁变压器激发串联谐振回路,通过调节变频控制器的输出频率,使得回路中的电抗器电感L和试品电容C发生串联谐振,谐振电压即为试品上所加电压。变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量、高电压的电容性试品的交接和预防性试验。 ◆ 适用于10KV、35KV
变频串联谐振试验相关概述
变频串联谐振试验不同于一般通用的试验仪器,最大的特点是同一套设备可以用于不同电气设备的交流耐压试验如交联电缆、变压器、GIS、电动机和发电机等,除了本选型目录给出系列典型常用型号供用户选择外,通常需要根据用户的试品范围和试验要求进行配置方案的设计,满足不同地区、不同用户、不同试品的试验要求。
串联谐振耐压装置的特点
变频谐振的优点主要有以下几点:1.操作简单,体积小,重量轻,非常方便现场使用及搬运(体积与重量约为传统试验变压器的1/10~1/30);2.对现场电源要求低,220V或380V皆可;3.试验等效性好;4.特有低谐波砖利技术,武高所实测谐波含量低于0.3%,远低于国标不大于5%的要求,保护了主变、发电
变频串联谐振设备知识分享
串联谐振变压器优点1、所需电源容量大大减小。串联谐振电源是利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流的,在整个系统中,电源只需要提供系统中有功消耗的部分,因此,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q.2、设备的重量和体积大大减少。串联谐振电源中,不但省去了笨重的大功率调压装置和普通的大功率工频
大型户外串联谐振装置试验
试验前首先对电缆进行绝缘测试,并安排人员在电缆另测拉起隔离栏,在进行绝缘测试时发现其中一项对地绝缘达不到要求,并做上标记。之后开始对电缆进行试验操作并与电缆另端人员沟通开始试验注意保持安全距离。做完2相试验后可能会有人问,对已坏相测试会出现什么情况,是否会对仪器或者电缆造成损害。那我们的回答是,不会
串联谐振试验装置简介
在电阻、电感及电容所组成的串联电路内,当容抗XC与感抗XL相等时,即XC=XL,电路中的电压U与电流I的相位相同,电路呈现纯电阻性,这种现象叫串联谐振。当电路发生串联谐振时,电路的阻抗Z=√R2+XC-XL2=R,电路中总阻抗最小,电流将达到最大值。
串联谐振能带载调节吗
串联谐振能带载调节吗? 串联谐振能带载调节。当然,这种带载调节电感量的只是针对调感式串联谐振试验装置,而一般的变频串联谐振试验装置配置好之后,电感就不可变,而是通过调节频率实现串联谐振,这也是调感式串联谐振和调频式串联谐振的区别,调感式串联谐振装置在应用中无论是手动还是自动都是可仪带载调节
串联谐振能带载调节吗?
串联谐振能带载调节。当然,这种带载调节电感量的只是针对调感式串联谐振试验装置,而一般的变频串联谐振试验装置配置好之后,电感就不可变,而是通过调节频率实现串联谐振,这也是调感式串联谐振和调频式串联谐振的区别,调感式串联谐振装置在应用中无论是手动还是自动都是可仪带载调节电感量的范围值,您可放心使用,如果
串联谐振变压器优点
串联谐振耐压设备工作原理
串联谐振耐压设备原理在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振,变频电
串联谐振控制逆变器的方法
变频串联谐振试验装置的逆变器是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成定频定压或调频调压交流电(一般为220V,50Hz正弦波)的转换器。串联谐振逆变器包括直流电压源,和由开关S1~S4组成的逆变桥及由R、L、C组成的串联谐振载。逆变器为单相全桥电路, 其控制方法是同一桥臂的两个开关管的驱动信号是互补的,斜