发布时间:2022-09-19 16:02 原文链接: 50吨方舱医院污水一体化处理设备

50吨方舱医院污水一体化处理设备

王经理   15963699010

微信图片_20221111134624.jpg微信图片_20221111140634.jpg

一级强化处理:

医院污水的一级强化处理一般采用混凝沉淀、过滤、气浮等工艺。过滤的固液分离方式需要反冲,操作管理较为复杂,而气浮工艺中气体释放易导致二次污染。所以医院污水中一般采用混凝沉淀工艺。

医院污水的一级强化处理宜采用混凝沉淀工艺。混凝、沉淀池应分二组,每组按50%的水量计算。

1、污水处理量小于20m3/h时,沉淀池宜设备化,可采用钢结构或其他结构形式的一体化设备,池形宜为竖流式或斜板沉淀池。当污水处理量大于20 m3/h时,沉淀池宜为钢筋混凝土结构,池形宜为竖流式或平流式沉淀池。

2、当沉淀池体采用钢结构时,必须采取切实有效的防腐措施。

3、当采用斜板沉淀池,必须设置斜板冲洗设施。其他形式的沉淀池需采取便于清理、维修的措施。

4、设计应遵循《室外排水设计规范》GBJ 14-87(1997年版)等有关规定。

4.2.1对现有一级处理工艺进行加强处理效果的改造

改造应根据实际情况,充分利用现有处理设施,对现有医院中应用较多的化粪池、接触池在结构或运行方式上进行改造,必要时增设部分设施。有改建场地时,可将调节池用作沉淀池,在化粪池旁增设调节池。场地不足时可在地面上增设混凝沉淀池。