制冰机出冰少的原因,制冰机不制冰怎么办
制冰机不制冰的原因很多,下面是制冰机不制冰故障的分析。一、机器虽运转但不出冰:1、水盘水量不够或是无水。2、制冰机减速器故障或是减速电机。3、系统故障冰堵、脏堵等。二、产冰量减少:1、系统中水份过高有轻微冰堵。2、制冰机冷凝系统有堵。3、制冷剂不足或是泄露。4、蒸发器过脏。三、压缩机间断工作:1:压缩机启动器故障。2、交接触点烧接触不好。3、系统压力保护。4、电压过低。检查供电。5 、冷凝器太脏,高压保护。四、制冰机漏水:1、进水阀供给水盘水量过大。2、连接水管有破损的地方。3、管箍故障。4、水位浮阀故障。五、湿冰冰片不硬:1 、环境温度过高特别是夏天会有着种情况。2、维修过的机器制冷剂加多。3、制冰机分水盘供水量过大。4、压机功率不足。六、噪音过大:1、制冰机风扇故障。2、减速器故障。3、压缩机噪音大。七、缺水报警:1、供水接头过滤网堵。2 、供水管堵。3、进水阀堵。4、排水阀漏水。5、水泵故障.八、开机报系统故障:1、供电系......阅读全文
制冰机维修,制冰机原理讲解
制冰机过程讲解 (一) 制冰过程 机器通电功能开关置于“制冰”此时控制器的箱体开关“CURTAIN”指示灯亮,首先水泵和排水电磁阀先通电45秒(排水时间设定为45秒)排除水槽中残存的水,以保证制冰的水新鲜干净,在排水期间热气阀也通电,45秒后压缩机启动同时启动冷凝风扇(冷凝风扇和压缩机使用同
制冰机维修,制冰机原理讲解
制冰机过程讲解 (一) 制冰过程 机器通电功能开关置于“制冰”此时控制器的箱体开关“CURTAIN”指示灯亮,首先水泵和排水电磁阀先通电45秒(排水时间设定为45秒)排除水槽中残存的水,以保证制冰的水新鲜干净,在排水期间热气阀也通电,45秒后压缩机启动同时启动冷凝风扇(冷凝风扇和压缩机使用同一
制冰机
制冰机(英文名:ice maker或ice machine)是一种将水通过蒸发器由制冷系统制冷剂冷却后生成冰的制冷机械设备,采用制冷系统,以水载体,在通电状态下通过某一设备后制造出冰。根据蒸发器的原理和生产方式的不同,生成的冰块形状也不同;人们一般以冰形状将制冰机分为颗粒冰机、片冰机、板冰机、管冰机
商用制冰机和工业制冰机的区别
商用制冰机相比工业制冰机制冰量较小,接上电源即可使用;商用制冰机制冰量较大的一般为分体式,有的甚至类似工业制冰机,商用制冰机主要适用于商超便利店、零售行业、食品加工业、酒店餐饮、交通民航系统、西式快餐店等。 工业制冰机相比于商用商用制冰机,制冰量大,并且需要相应的制冷系统配套,使用要求也存在较
制冰机/雪花制冰机比朗问答篇
一、上海比朗制冰机冰状分类 1、制冰机冰状: A、圆柱冰状 B、方块冰状 C、雪花冰状 D、子弹头冰状2、不同场合对不同形状制冰机的需求: A、圆柱冰状: 适用酒吧/KTV/宾馆/饭店/娱乐场所等,是调酒/饮料的最 佳选择. 可选择圆柱制冰机YN-55P圆柱制冰机是最佳的选择.快
商用制冰机和工业制冰机的区别
商用制冰机相比工业制冰机制冰量较小,接上电源即可使用;商用制冰机制冰量较大的一般为分体式,有的甚至类似工业制冰机,商用制冰机主要适用于商超便利店、零售行业、食品加工业、酒店餐饮、交通民航系统、西式快餐店等。 工业制冰机相比于商用商用制冰机,制冰量大,并且需要相应的制冷系统配套,使用要求也存在较
什么是制冰机-制冰机的制作原理
什么是制冰机 制冰机的制作原理 制冰机(英文名:ice maker或ice machine)采用制冷系统,以水载体,在通电状态下通过某一设备后,制造出冰的设备叫制冰机。 制冰机是一种将水通过蒸发器由制冷系统制冷剂冷却后生成冰的制冷机械设备。根据蒸发器的原理和生产方式的不同,生成的冰块形状也不同,人们
制冰机结构
1:冷凝器,冷凝器有风冷及水冷两种,主要是靠风扇带走多余的热量,高温的气态冷媒冷却为液态,为制冰机蒸发提供了便利。 2:压缩机,为制冰机提供动力,是制冰机的核心部件,也是制冰机好坏的评判标准之一。 3:膨胀阀,作用是把液态冷媒节流膨胀成气态冷媒,为制冰机蒸发提供表里,可以调节制冰机冷媒流量。
雪花制冰机、制冰机对冰型的需求
不管是商用制冰机还是实验型制冰机,真正最需要冰块最多的时间是在夏季,所以我们在选择制冰机的时候就要问2个问题:1、我们所购买的制冰机,在夏天天气最热,生意最好的那段时间,冰够用吗?2、所选择的制冰机产冰稳定吗?根据应用领域从经验的角度出发,一般情况下,医院、学校、实验室、科研所等场合多使用雪花型制冰
制冰机维修电话|制冰机风冷和水冷的区别?
风冷使用条件:通常情况下,环境温度超过40℃的地区都不建议采用风冷冷凝器。因此,是否可以选择风冷冷凝器,就需要确认环境的温度。 风冷冷凝器的优点:(1)不需要水资源,运行的成本相对较低。(2)安装、使用起来非常的方便,不需要其他的配套设备,只用接通电源就可以运行起来。(3)不会对环境产生污染。
制冰机的安置
⑴本机应放置在空气流通,四周安全清洁的场所。 ⑵机器不宜露天放置,不宜受到阳光的直射和雨淋。四周不能靠近热源。 ⑶机器的使用环境不能低于5℃,不高于38℃。 ⑷机器四周应当有足够的空间,特别是后面不能小于150mm。以便机器散热。 ⑸请调整机器底部的地脚螺钉来保证机器放置水平平稳。
雪花制冰机简介
雪花制冰机的冰型是一种较为潮湿,含水量一般在15%~25%之间,温度略低于零度,可塑性好,很容易取用和堆积,所制冰形为不定形的细小颗粒雪花状碎冰能渗入较窄间隙,冷却速度快,冰浴效果好,专为实验室设计,特别适合在生命科学、医学、农林牧渔、检验检疫等实验室使用。
制冰机的应用
1.在水产品加工过程的应用:片冰可以降低加工介质、清洗水、水产品的温度,防止细菌滋长,保持水产品加工过程中的新鲜。 2.肉类产品加工过程的应用:将符合卫生标准的片冰掺入肉类搅拌。以达到降温、保鲜的目的. 3.食品加工过程的应用:如面包生产中在搅拌或二次上奶油时,用片冰快速降温以防止发酵。
什么是制冰机?
制冰机(英文名:ice maker或ice machine)是一种将水通过蒸发器由制冷系统制冷剂冷却后生成冰的制冷机械设备,采用制冷系统,以水载体,在通电状态下通过某一设备后制造出冰。根据蒸发器的原理和生产方式的不同,生成的冰块形状也不同;人们一般以冰形状将制冰机分为颗粒冰机、片冰机、板冰机、管
制冰机的特点
1、直接低温,冰温低,可达-8°以下。 2、成冰干燥洁净、形状美观、不易成块、流动性好、卫生方便。 3、片状结构,因此与冷藏品接触面积大,冷却效果奇佳。 4、片冰无尖锐棱角,不会损伤冷藏品表面,且十分利于贮存和运输。 5、冰的厚度可达到1mm-2mm,且不用碎冰机,可随时使用。 6、表
制冰机用水指南
制冰机是一种将水制冷系统生成冰的制冷机械设备。水不断地被分配到蒸发器上,压缩机运转工作使蒸发器保持 -10 至 -18 ℃ 的低温,水不断在低温的蒸发器表面凝结成冰层,当冰层凝结到一定的厚度的时候,接通除霜电磁阀将冰从蒸发器导入储冰器中,再进行下一次循环。 目前国内制冰机市场上以国产制冰机占主角,进
制冰机的安装方法
1、制冰机的安置 ⑴本机应放置在空气流通,四周安全清洁的场所。 ⑵机器不宜露天放置,不宜受到阳光的直射和雨淋。四周不能靠近热源。 ⑶机器的使用环境不能低于5℃,不高于38℃。 ⑷机器四周应当有足够的空间,特别是后面不能小于150mm。以便机器散热。 ⑸请调整机器底部的地脚螺钉来保证机器放
雪花制冰机的特点
●采用意大利欧特士Haitec二级减速器及韩国GGM电机,噪音低,运行稳定可靠. ●采用行腔隔片式结构的制冰碎冰机构,制冰效率高,出冰量大. ●有冰满,缺水,故障警告显示等保护性停机功能. ●全电脑程序控制,使用方便. ●外观豪华, 设计紧凑.
简介制冰机工作原理
通过补充水阀门,水自动进入一个蓄水槽,然后经流量控制阀将水通过水泵送至到分流头,在那里水均匀地喷淋到制冰器表面上,象水帘一样流过制冰器的壁面,水被冷却至冰点,而没有被蒸发冻结的水将通过多孔槽流入蓄水槽,重新开始循环工作。当冰达到所要求的厚度(厚度可由操作者/用户任意选择),将压缩机排出的热气重新
制冰机的发展状况
到2012年,我国制冷行业仍然主要存在三大不足。一是对引进的技术不能及时消化吸收。在工业领域中,我国制冷行业与国外接触算是比较早的。20世纪80年代中期,我国就开始引进技术,并建立了一些合资企业。进入21世纪 ,我国制冷行业的技术进步还远远不能满足其他行业发展的需要,特别是一些尖端技术及产品仍不
制冰机的工作原理
通过补充水阀门,水自动进入一个蓄水槽,然后经流量控制阀将水通过水泵送至到分流头,在那里水均匀地喷淋到制冰器表面上,象水帘一样流过制冰器的壁面,水被冷却至冰点,而没有被蒸发冻结的水将通过多孔槽流入蓄水槽,重新开始循环工作。当冰达到所要求的厚度(厚度可由操作者/用户任意选择),将压缩机排出的热气重新引回
雪花制冰机的特点
产品特点 ●采用意大利欧特士Haitec二级减速器及韩国GGM电机,噪音低,运行稳定可靠. ●采用行腔隔片式结构的制冰碎冰机构,制冰效率高,出冰量大. ●有冰满,缺水,故障警告显示等保护性停机功能. ●全电脑程序控制,使用方便. ●外观豪华, 设计紧凑.
制冰机的使用技巧
1、 制冰用的水需要加盐(行话叫做加药)至于多少量!看制冰量多少调制泵(柱塞泵)自动调整. 2、制冰机应安装在远离热源,无太阳直接照射,通风良好之处,环境温度不应超过摄氏35度,以防止环境温度过高导致冷凝器散热不良,影响制冰效果。安装制冰机的地面应坚实平整,制冰机必须保持水平,否则会导致不脱冰及
FMB系列雪花制冰机
一、产品特点 1.采用世界名牌-意大利扎努西压缩机,制冷效率高。 2.纯铜冰桶,不锈钢冰刀,安全可靠。 3.全自动微电脑控制,运行稳定,控制可靠。 4.全304 2B不锈钢外壳,经久耐用,高雅大方。 5.节电节水设计,无氟制冷剂,环保节能。 6.前部有电源开关
制冰机的工作原理
通过补充水阀门,水自动进入一个蓄水槽,然后经流量控制阀将水通过水泵送至到分流头,在那里水均匀地喷淋到制冰器表面上,象水帘一样流过制冰器的壁面,水被冷却至冰点,而没有被蒸发冻结的水将通过多孔槽流入蓄水槽,重新开始循环工作。 当冰达到所要求的厚度(厚度可由操作者/用户任意选择),将压缩机排出的热气
制冰机的安装方法
1、制冰机的安置 ⑴本机应放置在空气流通,四周安全清洁的场所。 ⑵机器不宜露天放置,不宜受到阳光的直射和雨淋。四周不能靠近热源。 ⑶机器的使用环境不能低于5℃,不高于38℃。 ⑷机器四周应当有足够的空间,特别是后面不能小于150mm。以便机器散热。 ⑸请调整机器底部的地脚螺钉来保证机器
制冰机该如何选购?
奶茶店需要用到的奶茶设备有很多,在夏天最重要的奶茶设备之一就是制冰机了。夏季人们都喜欢冰凉的饮品,冰块需求量大,制冰机就显得更为重要了。那么制冰机该如何选购呢? 制冰机是一种通过制冷系统快速将水冻成冰的机器,能够大量不间断的制作冰块。可以让奶茶饮品快速的冷却,同时增加奶茶饮品的口感。 制冰机
制冰机的安装方法
1、制冰机的安置 ⑴本机应放置在空气流通,四周安全清洁的场所。 ⑵机器不宜露天放置,不宜受到阳光的直射和雨淋。四周不能靠近热源。 ⑶机器的使用环境不能低于5℃,不高于38℃。 ⑷机器四周应当有足够的空间,特别是后面不能小于150mm。以便机器散热。 ⑸请调整机器底部的地脚螺钉来保证机器
制冰机具体怎么使用
注意环境 介绍制冰机周边的环境。和其他冷藏展示柜一样,制冰机周围不能有热源,良好的通风环境最好,周围温度最好不要超过三十度,以免温度过高导致冷凝器散热不良而影响制冰的效果。制冰机需要放置在坚实平整的地面,从而使制冰机保持水平,否则制冰时会有噪音和不脱冰的现象。 电源、水质的保证 制冷机应该
制冰机的主要分类
制冰机可以分为商用制冰机、家用制冰机、工业用制冰机。制冰机从冰的形状来分:有颗粒冰(圆柱形、方块形、月型)、雪花型、鳞片冰、板冰、管冰、以及最新研制的球形冰等。颗粒冰按制冰方式又分为喷淋式、流水式和浸入式。圆柱冰一般为喷淋式制冰,这种制冰方式,冰点低,可达零下20℃以下。圆柱形的表面之间接触面小,不