德州市质监局抽检瓶装液化气掺入二甲醚
近日,德州市质量技术监督局德城分局对市区范围内液化石油气充装单位开展了专项执法检查,并对瓶装液化石油气是否含有二甲醚进行了抽样送检。 执法人员重点对充装单位充装的液化石油气检验合格报告、产品购销台账、进货验收记录等材料进行了检查,同时对充装单位使用的气瓶是否符合安全要求也进行了检查,认真排查是否存在充装过期瓶、改装瓶的行为。此次共对市区的7家液化石油气充装单位进行了检查。查封液化石油气倒瓶点1家,抽取样品7 个。 目前,正在等待检验结果出来后再作进一步处理。......阅读全文
石油液化气中二甲醚检测方法
由于部分液化石油气供应单位在运输和销售液化石油气时,掺混过量二甲醚降低成本。即损害了液化气站的经济利益,同时对消费者人身财产安全构成隐患。二甲醚通常叫甲醚,虽可燃烧(性质和液化气相似)但热值低于液化石油气,对装气钢瓶的橡胶密封圈有溶胀作用。长期充装掺杂二甲醚的液化石油气可能导致钢瓶阀门漏气,产生爆炸
液化石油气中的二甲醚检测
液化石油气中的二甲醚检测1.基本介绍:液化石油气是在石油天然气开采和炼制过程中,作为副产品而得到的以丙烷、丁烷为主要成分的碳氢化合物.通过加压变成液体,故称为液化气。常温下,液化气中的乙烷、乙烯、丙烷、丁烯、丁烷等均为无色无嗅的气体,不溶于水。液化气钢瓶里总有微量液体用不完,该部分液体称为残液,主要
液化石油气中二甲醚含量的测定
本文对液化石油气及二甲醚的成分及用途进行了阐述,分析了液化石油气中掺入二甲醚的原因及危害,提出如何鉴别液化石油气中掺入了二甲醚以及使用时应注意的事项。液化石油气中二甲醚含量分析方案及参考标准 用气相色谱法,在选定的工作条件下,是液化气样品汽化后经液化气分析柱分离,用热导检测器检测,面积归一法定量
液化石油气中二甲醚色谱分析方法
液化石油气中二甲醚色谱分析方法二甲醚是zui简单的脂肪醚,常温下是一种无色、无味、无臭、无毒气体,无腐蚀性,无致癌性。在一定压力下呈液态,在空气中长期暴露不会形成过氧化物。由于二甲醚自身含氧,组分单一,碳链短,燃烧性能好、热效率高,无残渣、无黑烟、燃烧安全等,是城市煤气、液化气的zui佳替代品。由于
防范液化石油气掺二甲醚的安全隐患措施
二甲醚是一种具有战略意义的新型清洁替代能源,可作为民用燃料,二甲醚进入城镇燃气领域主要有两条路线:一是使用二甲醚专用钢瓶、瓶阀、灶具等,实现二甲醚纯烧;二是将二甲醚掺混入液化石油气中,实现液化石油气与二甲醚的混烧。一直以来,我国的二甲醚主要与液化石油气掺混销售为主。二甲醚与液化石油气燃烧
检测石油液化气中二甲醚分析专用气相色谱仪
检测石油液化气中二甲醚分析专用气相色谱仪GC5890T适用领域 液化石油气生产质量控制,液化石油气进出口商品质量检验,液化石油气质量检验;分析结果符合GB10410.3-89。 检测石油液化气中二甲醚分析专用气相色谱仪GC5890T分析成份及检测限 适用于C5以下气态
气相色谱仪在液化石油气中二甲醚的检测
气相色谱仪在液化石油气中二甲醚的检测检测石油液化气中二甲醚分析专用气相色谱仪分析成份及检测限适用于C5以下气态烃分析,不包括炔烃。成份:空气、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、乙烯(C2H4)、丙烷(C3H8)、丙烯(C3H6)、异丁烷(iH10)\正丁烷(nH10)、正丁烯(1-H8)、异丁烯(i
液化石油气中二甲醚如何使用气相色谱仪分析
石油液化气中二甲醚检测分析专用气相色谱仪,按照即将颁布执行的国家标准,我们成功研制了针对此项分析任务的液化气专业分析仪,并开发了相应的检测方法,可检测液化气组分、及液化气中掺混的二甲醚,分析时间在15分钟内,为用户提供准确、快速的检测手段,同时可为用户提供良好的培训学习机会及。液化石油气中二甲醚如何
液化气站用的液化气二甲醚分析方法
石油液化气中二甲醚检测分析专用气相色谱仪,按照即将颁布执行的国家标准,我们成功研制了针对此项分析任务的液化气专业分析仪,并开发了相应的检测方法,可检测液化气组分、及液化气中掺混的二甲醚,分析时间在15分钟内,为用户提供准确、快速的检测手段,同时可为用户提供良好的培训学习机会及。 液化气中二甲醚分析
液化石油气掺混二甲醚屡禁不止-存巨大安全隐患
2012年央视315晚会报道,新奥集团等多家企业供应的液化石油气掺混二甲醚,存在严重安全隐患,令人震惊。 2月20日,央视记者发现,在江苏宜兴,很多经营液化石油气充装业务的零售商都不在本市内充装液化石油气,而是雇车将钢瓶送到50多公里以外的常州市充气。零售商的
液化气二甲醚分析仪非常适合液化气站使用
液化气二甲醚分析仪非常适合液化气站使用:液化气二甲醚分析仪是一款经济实惠型分析仪器是根据气相色谱仪原理设计,具有体积小、价格便宜、携带方便、分析快速准确等特点,液化气二甲醚分析仪通过一次取样进样可以完成液化气中甲烷、乙烯、乙烷、丙烯、丙烷、异丁烷、正丁烷等组份含量检测;非常适合液化气站使用.液化气二
石油液化气分析
液化石油气生产质量控制,液化石油气进出口商品质量检验,液化石油气质量检验;分析结果符合GB10410.3-89。☆分析成份及检测限适用于C5以下气态烃分析,不包括炔烃。成份:空气、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、乙烯(C2H4)、丙烷(C3H8)、丙烯(C3H6)、异丁烷(iC4H10)、正丁烷(
质检总局等4部门联合整治液化石油气掺混二甲醚问题
国家质检总局、工商总局、安全监管总局、国家能源局决定,从即日起在全国联合开展液化石油气专项整治行动。 近期,部分液化石油气充装单位在液化石油气中掺混二甲醚销售,对消费者人身财产安全构成隐患。二甲醚又称甲醚,可燃烧但热值低于液化石油气,对液化石油气钢瓶的橡胶密封圈有溶胀作用。长期充装
福建整治违规添加二甲醚液化气站
近日,福建省质监部门对不法商贩在液化石油气中违规添加二甲醚进行了打击查处。部分液化石油气充装站在液化石油气中掺混二甲醚,欺诈消费者,涉及省内38家液化石油气充装站。 4月中旬,宁德市质监局在对福安市液化石油气的专项抽检中,在4家液化气充装站查获了25吨掺入二甲醚的不合格液化石油气。三
液化气中二甲醚填充柱制备方法
针对液化气中二甲醚分析采用带气体进样六通阀和热导池检测器的气相色谱仪和液化气中二甲醚填充柱分离,,通过该系统可以对市售液化石油气中二甲醚的体积百分含量进行定量分析。该方法灵敏度、重现性和回收率都能满足实际样品分析的要求填充柱制备条件:色谱柱6 m×3 mm,20%角鲨烷涂于60~80目红色6201担
液化气二甲醚分析仪分析原理
液化气二甲醚分析仪非常适合液化气站使用:液化气二甲醚分析仪是一款经济实惠型分析仪器是根据气相色谱仪原理设计,具有体积小、价格便宜、携带方便、分析快速准确等特点,液化气二甲醚分析仪通过一次取样进样可以完成液化气中甲烷、乙烯、乙烷、丙烯、丙烷、异丁烷、正丁烷等组份含量检测;非常适合液化气站使用.
液化气二甲醚的鉴别和检测方法
使用过火焰光度计的版友,应该都知道该仪器的气源是液化气。液化气的充装很简单:只要随便找一家普通的液化气站,直接充装就可以~ 也就是说,火焰光度计使用的气体,和民众们做饭用的气体是一样一样的~~ 但是在2012.3.15,央视的315晚会中,却曝光了常州及其他发达地区的液化气站,普遍存在将二甲醚
广西9家燃气企业掺假被曝光-掺假已成行业潜规则
利用二甲醚便宜、可燃性等特点,一些燃气企业为了牟利动起了歪脑筋――或在液化石油气中掺入二甲醚,或购买销售掺混二甲醚的液化石油气……5月21日,全区燃气安全工作会议上,广西北峰星燃气有限公司(南宁)等10家企业被自治区住房和城乡建设厅通报批评。该厅表示,从今年开始,全区所有液化石油气企
质检总局等联合整治液化石油气掺假行为
中新网6月29日电 据国家质检总局网站消息, 国家质检总局、工商总局、安全监管总局、国家能源局决定,从即日起在全国联合开展液化石油气专项整治行动。 近期,部分液化石油气充装单位在液化石油气中掺混二甲醚销售,对消费者人身财产安全构成隐患。二甲醚又称甲醚,可燃烧但热值低于液化石油气,对液
广东拟允许液化气掺加二甲醚-复合燃气如何监管
液化气掺混二甲醚广东标准即将出台,涉及系列民生问题仍存争议。 今年初,南方日报对珠三角部分加气站违规掺加二甲醚的现象进行了系列报道,引起了社会各方的强烈反响,也引起高层领导关注,一场波及全国的严打整治风潮随之掀起。 今年7月30日,广东省质量技术监督局发布《液化
便携式气相色谱仪(液化气分析专用)特点
液化石油气掺假将上黑名单
国家质检总局、工商总局、安监总局、国家能源局4部门即日起在全国联合开展液化石油气专项整治。一旦发现掺混二甲醚行为将严处,涉嫌犯罪的将移送公安机关。如发现液化石油气中二甲醚含量超标的充装单位,一律上“黑名单”向公众曝光。 二甲醚又称甲醚,可燃烧但热值低于液化石油气,对液化石油气钢瓶的橡
液化气二甲醚分析仪原理及方法(一)
一、概括:由于部分液化石油气供应单位在运输和销售液化石油气时,掺混过量二甲醚降低成本。即损害了液化气站的经济利益,同时对消费者人身财产安全构成隐患。二甲醚通常叫甲醚,虽可燃烧(性质和液化气相似)但热值低于液化石油气,对装气钢瓶的橡胶密封圈有溶胀作用。长期充装掺杂二甲醚的液化石油气可能导致钢瓶阀门漏气
扼住液化石油气掺假
近日,广西壮族自治区住房和城乡建设厅通报批评了10家液化石油气掺混二甲醚销售的燃气企业。该厅称,通过在全自治区范围内开展液化石油气掺混二甲醚专项执法检查,发现燃气企业掺假销售现象相当普遍。 据专家介绍,二甲醚也是一种可燃气体。由于其比液化石油气便宜,受利益驱动,一些充装单位纷纷在
液化石油气标准气体
标气名称: 石油气标准气体(LPG)包装说明:4升铝合金钢瓶(14×50cm);8升铝合金钢瓶(14×80cm);40升碳钢瓶(23×140cm)钢瓶阀门:使用铜铜质膈膜阀(QF-011、QF-21A等,出口W21.8×1/14)。代表产品及用途:30%丙烷+70%丁烷,40%高纯丙烷+60%高纯丁
液化石油气液位计简介
UHZ型液化石油气液位计 是根据磁极耦合原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于液位测量的装置。在此基础上,不断扩大其使用范围,延伸出多种类型的产品,在检测液位的同时我们赋予它更多的实用功能。液化石油气液位计 型号的仪表都有一个容纳浮球的腔体(称为主体
深圳一燃气充装站燃气罐二甲醚超标17倍
你购买的瓶装液化气有可能只有一半的气,还有一半是危险易爆物质二甲醚。3月3日,记者随深圳市市场监管局执法人员在南头一燃气充装站现场快速检测时,竟然发现该加气站气罐内抽出的燃气有一半是二甲醚,超过正常标准17倍,涉嫌严重掺杂掺假。 现场快检发现二甲醚超标 深圳市市场监管局组织稽查大队执
液化气二甲醚分析仪原理及方法(二)
附国家标准液化气组分: 名称化学式含量(﹪)名称化学式含量(﹪)甲烷CH40.01-1异丁烯C4H80.01-10乙烷C2H40.01-1反丁烯-2C4H80.01-10乙烯C2H40.01-1顺丁烯-2C4H80.01-10丙烷C3H80.01-201.3-丁二烯C4H60.01-5丙烯C3H80
广西液化气企业添在气中添加毒气二甲醚
“甲醚”很普遍 55个液化气样品中,涉及二甲醚的达17个 近日,广西住房和城乡建设厅会同广西质量技术监督局,公布了在全区液化气掺混二甲醚专项执法检查和现场取样结果。 抽查检测结果显示,55个液化气样品中,合格样品35个,不合格样品20个,其中涉及二甲醚的样品多达17个。这表明,广