摇表的类别都有哪些?
摇表又称兆欧表,是用来测量被测设备的绝缘电阻和高值电阻的仪表; 它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成。 其用途是测试线路或电气设备的绝缘状况。 1、接地摇表 测量接地电阻通常使用接地摇表,接地摇表的工作原理采用的是交流电桥; 因此摇表的输出是交流电。 这主要是因为接地电阻测量过程中,被测接地导线和地之间会形成电池,用直流测量会造成误差; 同时直流电通过时也会使接地导体产生极化,增加接触电阻。 2、兆欧摇表 测量绝缘电阻通常使用兆欧摇表,兆欧摇表与不同; 内采用能产生数百伏到数千伏电压的手摇发电机,表的电压等级有:500、1000、2500、5000V。 低压设备一般采用500V等级的表测量。 兆欧摇表内的发电机一般均发出交流电,经过整流后变为直流输出。 9c2bfe9b7cb......阅读全文
摇表的类别都有哪些?
摇表又称兆欧表,是用来测量被测设备的绝缘电阻和高值电阻的仪表; 它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成。 其用途是测试线路或电气设备的绝缘状况。 1、接地摇表 测量接地电阻通常使用接地摇表,接地摇表的工作原理采用的是交流
摇瓶机的特点和应用分别都有哪些
摇瓶机适用于特定恒温室内的集中恒温、集群振荡。分为单层摇瓶机和双层摇瓶机,为生产作业和生物制药研究应用领域中试及大批量菌种筛选提供了的振荡效率。 摇瓶.jpg 广泛应用于制药行业的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反映以及酶、细胞组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、
数字摇表简介
数字兆欧表由中大规模集成电路组成。HT2670数字兆欧表[1]输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(有四个电压等级)。 概述 数字兆欧表工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接
数字摇表的特性
1、输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强 本表外壳由高强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四阶有源低通滤波器,对外界工频及强电磁场 可起到有效的屏蔽作用。对容性试品测量由于输出短路电流大于1.6mA,很容易使测试电压迅速上升到输出电 压的额定值。对于低阻值测量由于采用比例法设计故电
数字摇表的概述
数字兆欧表工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示出来。
绝缘电阻表的特点都有哪些
目前现场手摇式绝缘电阻表几乎被淘汰,由各种各样的电动式所代替。 这些电动式电源有的是工频220V,也有的是干电池; 另外,有的是数字显示,有的还是智能型。 有些单位是用的是进口的,但大多数还是国产的。 有的短路电流大于2mA,有的大于1mA、小于2mA。
数显摇表简介
数显摇表即HT2670数字兆欧表,由中大规模集成电路组成。此数字兆欧表输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(有四个电压等级)。工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘
数显摇表的特性
滤波器的类别都有哪些呢?
滤波器是一种用来消除干扰杂讯的器件,将输入或输出经过过滤而得到纯净的直流电。 对特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电路,就是滤波器,其功能就是得到一个特定频率或消除一个特定频率。 滤波器的分类: 滤波器按所通过信号的频段分为低通、高通、带通和带阻滤波器四种。
酶标仪一般都有哪些类别
1.荧光酶标仪:是用来进行荧光的检测,通过激发光栅分光后的特定波长的光照射到被荧光物质标定的样品上后,会发出波长更长的发射光,通过发射光栅后到达检测器,荧光的强度与样品的浓度呈一定的比例,荧光检测灵敏度高,可实时检测,使用方便,检测模式多样,但是容易受外界干扰,激发光与发射光容易互相影响,干扰检测。
酶标仪一般都有哪些类别
1.存放保管数字兆欧表时,应注意环境温度和湿度,放在干燥通风的地方为宜,要防潮、防尘、防爆、防酸碱及辅气体。 2.被测物体为正常带电体时,必须先继开电源,然后测量,否则会危及人身设备安全!本表 E 、 L 端子之间开启高压后有较高的直流电压,在进行测量操作时人体各部分不可触及。 3.数字兆欧
简述数显摇表的特性
1、使用条件 环境温度:0℃~+45℃;相对湿度:≤85% 2、输出电压等级、测量范围、分辨率、误差 输出电压等级:100V,250V,500V,1000V 测量范围:0~19990MΩ 分 辨 率:0.01MΩ,0.1MΩ,1.0MΩ,10.0MΩ 相对误差:0~2000
数字摇表的操作方法
1.开启电源开关,选择所需要的电压等级,轻按一下指示灯亮代表所选电压档,轻按一下高压启停键,高压指示灯亮,显示的稳定数值即为被测的绝缘电阻值,关闭高压时只需再按一下高压键,关闭整机电源时按一下电源OFF. 2.数字兆欧表接线端子符号含义 数字兆欧表测量绝缘电阻时,线路L与被测物同大地绝缘的导
数字摇表的操作方法
兆欧表又称绝缘电阻摇表,是一种测量高电阻的仪表,经常用它测量电气设备或供电线路的绝缘电阻值。是一种可携带式的仪表,兆欧表的表盘刻度以兆欧(MΩ)为单位。 兆欧表的种类很多,工作原理有手摇直流发电机;如:ZC7、ZC11等;还有用晶体管电路的,如:ZC14、ZC30等信号。
怎么用摇表测接地
问题一:怎样用摇表测线路是否接地 摇表又称兆欧表,是用来测量被测设备的绝缘电阻和高值电阻的仪表,它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成。摇表又称兆欧表,其用途是测试线路或电气设备的绝缘状况。使用方法及注意事项如下:1、首先选用与被测元件电压等级相适应的摇表,
压力控制器都有哪些类别呢
压力控制器适用于测量无危险的流体介质的压力并进行位式(一位式或两位式)控制。 控制器系借助弹性元件的作用以驱使微动开关工作的压力控制仪表。 控制器具有结构合理、动作准确、使用可靠、开闭频次高及康振性好和触点容量大等特点。 压力控制器按被测(控)对象的各异,分别制成有压力
RF免疫球蛋白主要类别都有哪些?
RF免疫球蛋白的主要类别是IgM。类风湿关节炎:病因尚未完全查明,可能与病毒或支原体的持续感染有关。目前认为,上述病原体或其代谢产物能使体内IgG分子发生变性,从而刺激机体产生抗IgG的自身抗体,此类自身抗体以IgM为主,也可以是IgG或IgA类抗体,临床上称为类风湿因子(RF)。自身变性IgG与类
数字摇表的特性及注意事项
特性 1、输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强 本表外壳由高强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四阶有源低通滤波器,对外界工频及强电磁场 可起到有效的屏蔽作用。对容性试品测量由于输出短路电流大于1.6mA,很容易使测试电压迅速上升到输出电 压的额定值。对于低阻值测量由于采用比例法
数字式摇表的使用说明
1、接线:一般兆欧表上有三个接线柱,“L”表示“线”或“火线”接线柱;“E”表示“地”接线柱,“G”表示屏蔽接线柱。一般情况下“L”和“E”接线柱,用有足够绝缘强度的单相绝缘线将“L”和“E”分别接到被测物导体部分和被测物的外壳或其他导体部分(如测相间绝缘)。 在特殊情况下,如被测物表面受到污
摇表测防雷接地的使用方法
摇表测防雷接地的使用方法:1、校表。测量前应对摇表进行一次开路和短路试验,检验摇表是否良好,将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”处,再把两连接线短接一下,指针应指在“0”处。符合上述条件者即良好,否则不能使用。2、被测设备与线路断开。对于大电容设备,还要进行放电。3、选用电压等级符合的摇表。4
数显压力表是如何分类的,特点都有哪些?
数显压力表又称数字压力表,内置压力传感器,是集压力测量、显示一体的高精度压力表,具有抗震动、显示精度高、稳定性高、可清零、自动待机等特点。该系列数字压力表采用电池供电,由于采用了低功耗的处理器芯片,续航时间长,具有自动待机与一键清零功能,使用方便,可替代机械式压力表用于便携式压力测量、设备配套、
使用数字式摇表的注意事项
①兆欧表使用时必须平放。 ②兆欧表转速每分钟120转/分。 ③自查:A、开路试验;兆欧表转数达到120r/min,指针应在“∝”处。B、短路,慢慢地转动兆欧表,指针应在“0”处。 ④电动机的绕组间、相与相、相与外壳的绝缘电阻应≥0.5MΩ。移动电动工具≥2MΩ ⑤测量线路绝缘时:相与相≥