直流高压发生器用于泄漏及直流耐压试验
直流高压发生器是常见的电气测试设备,直流高压发生器能运用于哪些场合呢,直流高压发生器可用于泄漏及直流耐压试验。在完成3.2 使用前准备和3.3 空载升压试验并验证电压保护整定值,确认仪器正常后,即可对试品进行泄露及直流耐压试验。第一步:在做负载试验前,将高压屏蔽微安表安装在倍压筒上的高压输出端,并将配套的专用高压线分别接到微安表和被试品上。第二步:检查主机、放电棒、倍压筒、试品连接线、接地线连接是否正确,接地线连接是否可靠,检查高压安全距离是否符合要求后,方可进行高压试验。第三步:确认仪器无异常后,接通AC220V电源开关,此时红灯亮,表示电源接通,按下绿色按钮,绿灯亮,表示高压通,可进行升压试验。第四步:顺时针方向平缓调节调压电位器,输出端即从零开始升压,升压速度以每秒3-5kV上升至试验电压为宜。对于大电容试品升压时则需缓慢升压,且应在高压回路中串接限流电阻,同时监视电流表表头数值不能超过仪器额定电流值。对小电容试品......阅读全文
直流高压发生器用于泄漏及直流耐压试验
直流高压发生器是常见的电气测试设备,直流高压发生器能运用于哪些场合呢,直流高压发生器可用于泄漏及直流耐压试验。在完成3.2 使用前准备和3.3 空载升压试验并验证电压保护整定值,确认仪器正常后,即可对试品进行泄露及直流耐压试验。第一步:在做负载试验前,将高压屏蔽微安表安装在倍压筒上的高压输出
直流高压发生器用于泄漏及直流耐压试验
直流高压发生器是常见的电气测试设备,直流高压发生器能运用于哪些场合呢,直流高压发生器可用于泄漏及直流耐压试验。 在完成3.2 使用前准备和3.3 空载升压试验并验证电压保护整定值,确认仪器正常后,即可对试品进行泄露及直流耐压试验。 一步:在做负载试验前,将高压屏蔽微安表安装在倍压筒上的高压输出端
直流高压发生器对试品进行泄漏及直流耐压试验
1、在做负载试验前,将高压屏蔽微安表安装到倍压筒上的高压输出端上,并将配套的专用高压线分别接到微安表上和被试品上。2、检查仪器、放电棒、倍压筒、试品联接线、接地线是否正确,接地线联接是否可靠,检查高压安全距离是否符合要求,可开始进行试品的高压试验。3、检查确认仪器等无异常情况后,接通单相交流220V
如何判断直流高压发生器直流耐压和泄漏电流试验的结果
直流高压发生器是用来检查设备的绝缘缺陷的仪器,通过对被试品进行直流耐压及泄漏电流试验来判断,那么如何判断直流高压发生器直流耐压和泄漏电流试验的结果呢? 当试验电压加至规定电压值时,保持规定的时间后,如试品无破坏性放电,微安表指针没有突然向增大方向摆动,则可以认为直流耐压试验合格。泄漏电流的
直流高压发生器进行耐压试验分析处理
直流高压发生器进行直流泄漏试验时的注意事项,以及在进行直流耐压泄漏电试验时,对于反应泄漏电流情况的微安表异常情况的分析及处理方法。注意,试验前需检查试验设备及试品接地情况,试验完毕后,先将直流高压发生器电压退回零位,切断电源输入,然后使用放电棒将被试品经电阻进行充分的放电,放电时间不得少于2分钟。根
直流高压发生器直流电缆的耐压测试
直流高压发生器的一般原理:施加到试件上的测试电压场强须模拟高压电器的工作条件。 直流高压发生器具有高精度和准确的测量。 电压表和电流表均为数字显示,电压分辨率为0.1kV,电流分辨率为0.1uA。 控制箱上的电压表直接显示添加到负载测试样本中的电压值。 它不需要
工频耐压机的直流泄漏试验
1、被试品做试验前,应拆除所有对外连线,并充分放电,主要部位应清除干净,保持绝对干燥,以免损坏被试品及带来试验数值的误差。 2、对于大容量试品(电容器、超长电缆等)试验时应缓慢升压,防止被试品的充电电流过大而烧坏微安表,必要时应分级加压分别读取各电压下微安表的稳定读数。 3、试验过程中,应严
高压试验变压器直流泄漏及特点
高压试验变压器又称为交流试验变压器、试验变压器、高压试验变压器、工频试验变压器、工频耐压机是在同类产品高压试验变压器的基础上,按试验变压器国家标准DL/T848.2-2004要求,经改进后生产的一种轻型试验变压器产品,本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、携带方便等特点。 高压试验变压器实用
高压试验变压器直流泄漏试验
高压试验变压器又称为交流试验变压器、试验变压器、高压试验变压器、工频试验变压器、工频耐压机是在同类产品高压试验变压器的基础上,按试验变压器国家标准DL/T848.2-2004要求,经改进后生产的一种轻型试验变压器产品,本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、携带方便等特点。高压试验变压器实用于电力、
直流高压发生器试验操作详解
上海胜绪电气有限公司推出的ZGF系列直流高压发生器延用了九十年代专业技术、该直流高压发生器但在产品结构和生产器件上采用了现在的电子器件和结构配置以及工艺流程,提高了电力中输出电压数值的稳定度和精度,ZGF系列直流高压发生器具有输出功率大、体积小、重量轻并且有可靠的过压、过流及零位静止合闸保护功能,Z
直流高压发生器主要用于哪些实验?
新型直流高压发生器提供直流高压源,是专门用来检测电力器件的电气绝缘强度和泄漏电流。 智能直流高压发生器是根据中国行业标准ZBF 24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求,研究、设计、制造的,是新时代产品,智能直流高压发生器具有多种保护功能,如:低压过流、低压过压、高压过流、
直流高压发生器参数及特点
简介: 直流高压发生器采用高频倍压电路,率先应用新的PWM高频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用大功率IGBT器件及其驱动技术,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压发生器实现了高品质、便携式,并能承受额定电压放电而不损坏。
直流高压发生器及操作步骤
直流高压发生器主要用于研究直流精电以及换流站设备和绝缘材料在直流高压下的绝缘强度、直流愉电线路电晕和离子流及其效应以及进行交、直流电力设备的泄漏电流试验。直流高压发生器可以作为其他高压试验设备如冲击电流发生器、振荡回路等的电源,在做电力试验的时候,应用的非常广泛,那么直流高压发生器怎么使用?正确
直流高压发生器可以做什么试验?
直流高压发生器可以做什么试验?在电力日常工作中,电力工作者有时会接触到直流高压发生器这一电力设备,对于刚接触此设备的工作者来说,想知道直流高压发生器可以做什么试验?直流高压发生器主要是对于电力部门、钢铁行业、冶金行业、工矿行业等企业的动力部门,来对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机等高压电气设备
高频直流高压发生器的试验步骤
高频直流高压发生器可以提供一个直流高压源,是专门用来进行检测电力电子器件的电气设备绝缘强度和泄漏电流。高频直流高压发生器产品有以下几个特点:1、高频直流高压发生器由中频逆变倍压整流电路,专用PWM脉宽调制芯片和高压大功率MOSFET器件组成,并包含0.75U电压输出,电流电压保护值设置,保护时定时设
高频直流高压发生器的试验步骤
高频直流高压发生器提供直流高压源,专门用于检测电力设备的电气绝缘强度和漏电流。 高频直流高压发生器产品具有以下特点: 1.高频直流高压发生器产品由中频逆变器倍压整流电路,专用的PWM脉宽调制芯片和高压大功率MOSFET器件组成,包含0.75U的电压输出,电流和电压保护值 设置和定时设置以及保护时的
直流高压发生器可以做什么试验?
直流高压发生器可以做什么试验?在电力日常工作中,电力工作者有时会接触到直流高压发生器这一电力设备,对于刚接触此设备的工作者来说,想知道直流高压发生器可以做什么试验?本文为你介绍。直流高压发生器主要是对于电力部门、钢铁行业、冶金行业、工矿行业等企业的动力部门,来对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机
直流高压发生器选型
直流高压发生器广泛适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业的动力试验部门。对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机等高压电气设备进行直流高压试验。是高压试验专业的重要设备,对于它的选型 1、产品应通过型式试验 2、产品应通过相关省份电力试验研究院组织的入网考评,未进行考评省份可参其它省
直流高压发生器选型
直流高压发生器广泛适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业的动力试验部门。对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机等高压电气设备进行直流高压试验。是高压试验专业的重要设备,对于它的选型 1、产品应通过型式试验 2、产品应通过相关省份电力试验研究院组织的入网考评,未进行考评省份可参其它省
直流高压发生器的使用及保养
直流高压发生器采用进口高导磁材料、设计精巧、具有体积小、耐电动力强、方便使用的特点该系列大电流发生器是各行各业在电气调试中需要大电流场所的必需设备,应用于发电厂、变配电站、电器制造厂及科研、试验室等单位,属于短时或断续工作制,它具有体积小、重量轻、性能好,等特点。适用于频率50HZ开关、电流互感器和
直流高压发生器操作步骤及图解
如做容性负载时,应接入限流电阻 1试验器在使用前应检查其完好性,联接电缆不应有断路和短路,设备无破裂等损坏。 2.将机箱、倍压筒放置到合适位置分别联接好电源线、电缆线和接地线,保护接地线与工作接地线以及放电棒的接地线均应单独接到试品的地线上(即一点接地)。严禁各接地线相互串联。为此,应使用DHV
直流高压发生器的简介及原理
简介 直流高压发生器[1]采用了九十年代新技术、新材料和新器件,具有输出功率大、体积小、重量轻的特点,有可靠的过压、过流及零位合闸保护功能,带0.75倍电压锁存功能,并配有时间继电器,能在试验中设置定时声讯报警。整个仪器便于携带,操作方便,安全可靠,特别适用于电力部门现场试验 产品原理
直流耐压试验仪的简介
采用高频倍压电路,应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。 采用电压大反馈,输出电压稳定度高,纹波系数小≤1%。 全量程平滑调压,电压调节细度好调节精度≤0.5%,稳定度≤1%,电压电流误差1%(读数±0.2KV),电流误差±1个字。 升压电位器零起升压。 75%UDC1mA功能按钮
如何连接直流高压发生器?
教你如何连接直流高压发生器 直流高压发生器如做容性负载时,应接入限流电阻 1试验器在使用前应检查其完好性,联接电缆不应有断路和短路,设备无破裂等损坏。 2.将机箱、倍压筒放置到合适位置分别联接好电源线、电缆线和接地线,保护接地线与工作接地线以及放电棒的接地线均应单独接到试品的地线上(即一点接
直流高压发生器常规操作
1、设备连线: 在断开电源的情况下,用提供的线缆将控制箱与倍压筒对应连接好,再连接地线,然后接上电源线。 注意:控制箱、倍压筒、放电棒等所有的地线必须集中在被试品的地线上一点接地,不准相互串接。 2、直流高压发生器空载试验检查设备完好性: 在开始试验之前进行空载试验以检查设备的完好性。
直流高压发生器操作步骤
直流高压发生器在是对电气设备进行直流高压试验和泄漏试验的仪器,有着十分广泛的应用。下面为大家介绍直流高压发生器操作步骤。 1、使用前确保仪器完好无损,接线正确无误。(进行容性负载测试时,请务必连接上线电流电阻) 2、将机箱的倍压筒放在合适的位置,分别连接电源线、电缆线和接地线。保护接地线和工作
智能直流高压发生器详解
1.技术特点: ●机箱采用铝合金机箱。 ●采用中频倍压电路,应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。 ●采用电压大反馈,输出电压稳定度高,纹波系数≤0.5%。 ●全量程平滑调压,电压调节精度好,调节精度≤1%,稳定度≤1.5%,电压误差±(1.5%±2个字),电流误差±(1.5%±2个
如何保养直流高压发生器
1.半年更换一次液压油并清洗油箱,用油必须采用推荐的型号; 2.气炎热时经常检察(当油温≥45度)冷却装置是否自动启动。(冷却水温必须低于30度) 3.在清洗油箱的同时清洗空气滤清器; 天 4.经常检查直流高压发生器的滤油器信号灯,信号灯一亮(同时蜂鸣器会响),立即清洗油过滤
如何保养直流高压发生器
1.半年更换一次液压油并清洗油箱,用油必须采用推荐的型号; 2.气炎热时经常检察(当油温≥45度)冷却装置是否自动启动。(冷却水温必须低于30度) 3.在清洗油箱的同时清洗空气滤清器; 天 4.经常检查直流高压发生器的滤油器信号灯,信号灯一亮(同时蜂鸣器会响),立即清洗油过滤
直流高压发生器的特性
直流高压发生器主要应用于高压电气设备的直流耐压试验,比如电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器等高压电气设备进行直流耐压试验。 直流高压发生器空载电压可超出额定电压10%使用十分钟,最大充电电流为1.25倍额定电流。相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露),过压保护采用拨置