手动控制的是开关量直接控制加湿的开关。湿度控制的是利用湿度控制器来控制加湿器的开关(开关量控制)。加湿器实现比例量控制有电压和电流控制两种形式。还有的是通过远程RS-485接口控制的。......阅读全文
电极式加湿器可以实现什么加湿过程
手动控制的是开关量直接控制加湿的开关。湿度控制的是利用湿度控制器来控制加湿器的开关(开关量控制)。加湿器实现比例量控制有电压和电流控制两种形式。还有的是通过远程RS-485接口控制的。
为何电热式加湿和电极式加湿是等温加湿
这两种加湿方法都类似于蒸汽加湿的,只是蒸汽的来源有所区别。电热式加湿器利用电阻加热的原理,将电热管放入水中使水变成蒸汽进入到空气中去,从而实现加湿。电极式加湿器则是在电极通电时与水构成电流回路,借助水中的离子移动将水加热沸腾为水蒸气,产生洁净蒸汽进入室内进行加湿。从这两种加湿器的工作原理可以看出,这
湿膜加湿器与电极加湿器的区别
1、电极加湿器是洁净等温加湿,加湿效率高,而且是洁净加湿器,无污染,蒸汽效果好。2、湿膜加湿器加湿速度慢,饱和效率没有电极加湿器的高,体积大。
湿膜加湿器加湿量怎么计算
加湿量计算 选型示例: 一车间新风空调机组风量Q=10000m3/h,加湿器入口空气状态为t=30℃,10﹪RH,加湿器出口 空气状为t2=19.4℃,50﹪RH,断面风速为2.53m/s,表冷器通过面有效宽度为1200mm,有效高度917mm,试选择直排水式湿膜加湿器型号。 1、有效加湿量
电极式加湿器类型
卡乐OEM加湿器组件被开发成通用,灵活和简单,满足任何工厂制造商需要的加湿解决方案.OEM加湿器组件由加湿罐和水路部件和电气元件简单地组成.它们出厂的时候没有被封在盒子里,这使得它们能够适用在大多数的应用场合.OEM加湿器组件因其合适的尺寸和灵活的系统可以应用在空气处理机.OEM加湿器的蒸汽产量范围
电热加湿器、电极加湿器、超声波加三种湿器性能比较
电热加湿器工作原理电热式加湿器是依据电阻加热的原理,电加热管浸没在水中,电热管通电后,依据焦耳定律,电加热管产生热量,从而使用水变成了蒸汽。电热式加湿是通过控制加热元件的加热功率,来控制蒸汽输出量的多少。 电热加湿器优 点 1、 加湿量大 2、 电热棒使用寿命长 3、维护成本低 电热加湿器
CAREL浸入式电极加湿器
浸入式电极加湿器的操作是基于非常简单的物理原理。由于常规的饮用水含有一定量的溶解矿物盐并因此具有轻微的导电性,那么,将电压施加于金属电极(没入水中)能够生成电流,并将水加热至沸腾(焦耳效应)然后产生蒸汽。所生成的蒸汽量与电流的大小是成正比的,而电流反过来和水位成正比。采用电流互感器来测量上述电流:通
电极式加湿器工作原理
有些人可能没有听说过电极式加湿器,电极加湿器是洁净等温加湿,加湿效率高。下面我们就详细介绍一下电极加湿器的相关内容。 一、电极加湿器工作原理 使用加湿器能够保持空气湿润,提高人体免疫力。加湿器最好每周清洗一次,避免时间过长水中细菌滋生但加湿器使用时,并非湿度越高越好,湿度过高时会引起胸闷、痰
为什么说电极式加湿不适合家庭使用
因为电极式加湿利用电极在水中产生电流,并对周临金属产生作用,对人生有一定的影响。因此不太适合家庭使用。
电极式加湿器的工作原理
电极式加湿器的工作原理:当自来水进入加湿桶后,水位逐渐上升。在加湿器电极上通电,当水位漫过电极后,电极之间通过水的导电性而构成电流回路,并把水加热至沸腾,输出洁净蒸汽。随道蒸气输出,水位逐渐降低。这时进水阀通电打开,再次进水,直到合适的水位,并继续产生蒸汽。当加湿桶中的矿物质浓度越来越高时,排水阀自
电极式加湿器的工作原理
电极式加湿器的优缺点分析优点:电极式加湿器的结构很紧凑,所以它的占用空间很小,而且蒸发出来的水蒸气品质高,对于主机来说,其外观设计也是相当美观大方的,同时在功能方面也是非常好的,是经济与功能结合的产品,在加湿效果来说,它是等温加湿,所以加湿效果明显,还能够对水蒸气的出水量进行控制和调节,根据不同的环
纺织加湿器_纺织行业常用加湿设备推荐
由于纺织行业纺织加工工艺过程中,纺织生产车间和仓库储存环境对于环境因素都有着较高的要求,特别是环境空气中的相对湿度的变化,直接影响纺织加工工艺的正常运行和纺织品的品质.相对湿度对生产过程中的纤维纱线的质量影响很大。主要表现在回潮率、强力度、伸长度、柔软性等方面。纺织车间和仓库环境空气相对湿度控制在
电极式加湿桶-蒸气罐更换步骤与维护
1.在维修加湿系统时应注意绝缘,并彻底断电,加湿电极插头电压为380v。 2.紧固电极插头时应用英制套筒,以防止插头松动带来的火灾隐患。 3.必须更换(replace)所有老化的导线。 4.按照安装规范对排水(drain)管路重新改造。排水管路必须有一定的坡度,并且要求尽量减少拐弯,主管路应用1寸以
电极加湿器原理
电极加湿器的原理将电极棒插入电极罐水面下,接通电源,借助水中的离子移动将水加热至沸腾,所产生的水蒸汽量(加湿量)大小则取于电极罐中水位的高低,即电极棒插入水中的深度或面积,蒸汽喷杆均匀分布于空调箱或风管中,经空气吸收而达到加湿的目的。
电极加湿罐使用与清洗
当电极加湿器的加湿量达不到预定加湿量时,如果其它部件都工作正常,则说明蒸汽筒该清洗了。去掉外壳,去掉连接件,将蒸汽筒上半部分拿下来。排除蒸汽筒中所有水垢和淤泥。敲打加热电极,去除电极上的水垢,允许留一小部分。检查蒸汽筒上部水位探测器,冲洗去除附在上面的杂质。冲洗蒸汽筒中的过滤器。
纺织行业加湿机的几种选择
无论是天然棉纤维还是人造纤维要想在整个加工工业过程中实现、无故障的运行,保持连续、稳定的湿度水平是必不可少的。否则将会出现一系列的问题,无原材料输送故障,断线损失,以及在存储当中失去重量和原有的品质等。同时在车间的内部由于各种粉尘和毛絮在干燥的环境当中容易悬浮在空气当中,影响正常的生产。如果空气达到
增强纺织纤维性能的加湿设备推荐_纺织纤维加湿器
如何增强纺织纤维性能?使纺织纤维更有利于纺织加工工艺的加工和纺织纤维制品的品质.一、首先,我们先来了解纺织纤维的特性:纺织纤维的吸湿特性1、纤维具有吸湿性能。纤维的细胞腔和纤维之间的微小空隙都能贮存水分。因此当环境空气湿度发生变化时,棉纤维会出现吸湿或放湿反应。粘胶纤维是纤维素人造纤维,比棉纤维更容
Z适合纺织行业车间加湿的设备_超声波加湿器
纺织行业是我国重要的传统产业,也是我国zui早与国际接轨的行业之一,并且也是zui早对加湿的级别进行标准制定的行业。但在实际使用加湿设备时,大多数使用单位对加湿的方式、强度和范围都存在着或多或少的误区。首先,是否所有的纺织工艺对相对湿度的要求均是一样的呢?对此空气调节技术手册和相应技术规范根据不同的
卡乐侵入电极式加湿器解决方案概述
CAREL浸入式电极加湿器的解决方案是humiSteam和compactSteam。humiSteam浸入电极式加湿器适用于安装在室内环境、办公室、医院、工业设施、蒸汽浴室等等。humiSteam既可通过一个蒸汽吹送机用于房间内直接加湿,也可通过一系列的线性蒸汽分配器用于风道加湿。humiSteam
电极加湿器的工作原理
当水中含有微量电解质(钙镁离子以及杂质)时,水会成为一种导电液体。当水位接触到蒸汽发生罐(加湿罐)内的加湿电极时,加湿电极通过水构成电流回路并将水加热至沸腾,产生高温蒸汽。电极加湿器是通过控制加湿罐内的水位高低和根据电导率大小,调节并控制蒸汽的输出量。
电极加湿器的工作原理
卡乐CAREL电热加湿器与电极加湿器的比较
电热加湿器与电极加湿器的比较: 1、电热加湿器是借电热管对水进行加热的,在无水状态下,如液位开关失灵,(当电热加湿桶使用一段时间后,往往会因为水垢增多而导致液位开关失效,)从而导致电热桶温度剧升,造成失火的隐患。 电极加湿器是借水中离子进行导电的,无水时即无电流,不会有任何干烧的可能,安全效果,
湿热交变试验箱加湿过程
湿热交变试验箱是集高温、低温、湿热、恒定湿热、交变湿热等多种试验为一体的试验设备。是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。湿热试验箱为了实现试验条件,不可避免地要对试验箱进行加湿和除湿的操作,
恒温恒湿箱加湿器的使用
加湿器使用1.降低低湿度过冲:加湿器在使用中时,其控制加湿器雾量的旋钮会先调整至最大值处。此时有可能会出现湿度过冲的情况时,这时可以通过调小旋钮来解决。还可以采用二次设定的方法:如果所需要的湿度为75%,第一次可以向设定温度为70%,等待温度过冲后,并开始向下回落后,再设定为75%也可。 2.
恒温恒湿试验箱升温降温及加湿除湿过程
一、恒温恒湿试验箱升温过程 试验箱内的升温主要是采用大功率电阻丝,由于试验箱要求的升温速率较大,因此试验箱的加温度系统分为加湿和除湿两个子系统; 二、恒温恒湿试验箱降温过程 降温即制冷,试验箱的制冷方式都是机械制冷以及辅助液氮制冷,机械制冷采用蒸汽压缩式制冷,它们主
单点式快速温度变化试验加湿的方式
单点式快速温度变化试验箱继电器适用于不同中央信号接线方式,不论接于电源的正端或负端,均无须设置跨线。继电器功耗很小,不需要外附电阻。继电器完全排除了传统的电流微分原理而采用电流幅值在报警整个周期内智能比较的方法,具有记忆特性,即记忆报警电流来到时刻以前的电流的幅值,比较报警电流来到时刻前后电