基于物联网技术的电气火灾监控系统设计
【摘要】电气火灾监控系统是建筑消防的一部分,对早期预防电气火灾的发生具有非常重要的作用。信息和通信技术的目标已经从任何时间、任何地点连接任何人,发展到连接任何物体的阶段,而万物的连接就形成了“物联网”。本文主要探讨如何合理地将移动物联技术应用到电气火灾监控系统中来,从而搭建一个完善的电气火灾监控物联网的应用系统。 【关键词】电气火灾监控系统;物联网。 1 引言 物联网是互联网和通信网的网络延伸与应用拓展。物联网的核心和基础仍然是互联网及通信网,其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间,进行信息交换和通信。通过传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网相连接,进行信息交换和通信,以实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。 1999年英国的Kenvin Ashton提出了物联网的概念,到今天,物联网的应用已经深人到各个行业、各个领域,物联网技术的发展更是日臻成熟和完善。借助于物联网的技术......阅读全文
基于物联网技术的电气火灾监控系统设计
【摘要】电气火灾监控系统是建筑消防的一部分,对早期预防电气火灾的发生具有非常重要的作用。信息和通信技术的目标已经从任何时间、任何地点连接任何人,发展到连接任何物体的阶段,而万物的连接就形成了“物联网”。本文主要探讨如何合理地将移动物联技术应用到电气火灾监控系统中来,从而搭建一个完善的电气火灾监控
电气火灾监控系统的应用
安科瑞 鲍静君 引言 随着我国经济保持长期持续快速的增长,整个社会用电量也持续增长,然而,电气安全性和智能化的发展,却很大地落后于社会发展,电气引发的火灾事故随之陡增。据统计,电气火灾占火灾总数约30%,在所有火灾起因中居前列,而电气火灾的产生有绝大多数是由持续的漏电引发的,很多电气
基于物联网技术的能源管理系统设计
随着我国经济的快速发展,城市化进程不断加快,能源的使用量也出现快速上涨的趋势。 而建筑能耗、工业能耗和交通运输能耗是我国能源消耗的三大主力,其中建筑能耗大约占据了总能耗的30%。 党的十八大提出了建设资源节约型和环境友好型社会的目标,在这样的背景下,寻找新的建筑能源管理方法和技术,对建筑耗能
Acrel-电气火灾监控系统在黄浦174街坊的应用
摘要:本文简述了电气火灾监控系统的组成原理,分析了电气火灾监控系统在应用中的设计依据和相关规范。后通过安科瑞剩余电流式电气火灾监控系统在体外诊断全自动凝血分析产业化项目的实例介绍,阐述了电气火灾监控系统功能的实现及其重要意义。 关键词: 电气火灾;剩余电流式电气火灾监控探测器;监控系统;A
浅谈余压监控系统电气设计
摘 要:结合实际的工程设计案例,分析余压监控系统的设计,包括余压探测器、余压控制器、余压监控主机的控制原理等。防止人员在实际的火灾疏散过程中会出现楼梯间和前室之间、前室和室内走道之间防火门两侧压差过大,而导致防火门无法正常开启,影响人员疏散和消防人员施救,为人员的安全疏散赢得时间。 关键词
正确认识与使用电气火灾监控系统
摘要:分析我国电气火灾监控系统的应用现状及造成这种现状的原因,简要介绍国内外电气火灾基本情况及防控手段。总结我国电气火灾高发的6大主要原因,并系统地阐述电气火灾监控系统的组成及每种产品的用途及设置要求。 关键词:电气火灾;电气火灾监控系统;剩余电流式电气火史监控探测器;测温式电气火灾监控
基于物联网技术的电弧炉无线测温系统设计与应用
摘 要: 文章对某小区水电远程集抄系统现状进行调查,对应用过程中存在的问题进行分析,提出对策,合理规划和选型,以提升经济效益。 关键词: 远程集抄系统;现状;问题;对策;效果 1现状 随着居民不断增加,笔者所在分公司管辖的住宅小区共有约16 000户,大约10个小区,约有50台
基于物联网技术的电弧炉无线测温系统设计与应用
摘 要:针对目前钢铁厂温度采集系统对温度进行准确测量、多点采集和无线传输的需求,提出了基于物联网技术的电弧炉无线测温系统。系统以 QRF0600无线射频收发模块和单片机 Atmega128a、PIC16F648A 为核心,采用单总线数字式温度传感器DS18B20进行准确测温,将采集的温度发送至温
基于Zigbee的土壤墒情监控系统设计
0 引言随着全球水资源供需矛盾的日益加剧, 节水农业已成为当今具有世界意义的焦点问题之一,世界各国都十分重视发展节水农业。以色列、日本、美国等国家都已采用先进的节水灌溉制度。通过采用遥感、 遥测监测土壤墒情和作物生长等新技术, 对灌溉区用水进行监测预报, 实现灌溉区水资源的动态管理, 不但成功地提高
电气火灾监控产品在石化行业的应用
摘 要:通过对石油化工企业电气火灾成因的分析,针对目前剩余电流检测与故障电弧检测手段在石油化工企业应用中存在的问题,提出一种智慧防火解决方案。通过对各类电气火灾隐患进行集中监测,提高了电气火灾隐患检测的精度,从而达到避免电气火灾的目的。 关键词:电气火灾成因;电气火灾监控系统;石油化工;剩
电气火灾监控系统在金立电子项目的应用
1 应用介绍 Acrel-6000/B电气火灾监控系统是安科瑞自主研发的集监视、报警、管理于一体的计算机测控系统,该系统适用于大型商场、生活小区、工矿企业、办公大楼、商场、酒店等区域电气防火的集中监控管理。 Acrel-6000/B型电气火灾监控设备是Acrel-6000电气火灾监控系
剩余电气火灾监控系统在公共建筑中的应用
公共建筑类项目中主要的电气安全难点为以下几个方面:(1)电气火灾一般初起于电气柜、电缆桥架等内部,当火蔓延至设备及电缆表面时,已形成较大火势,此时火势往往不容易被控制,故而预防便十分重要。(2)由于短路而产生的电弧容易引燃易燃物,而民用建筑内人员的防火意识淡薄,火灾处理常识匮乏,故本项目中的电气安全
安科瑞电气火灾监控系统在海尔创新产业园应用
摘要:介绍海尔(合肥)创新产业园一期厂房改扩建项目采用安科瑞剩余电流式电气火灾探测器,就地组网方式,通过现场总线通讯远传至后台,从而实现剩余电流式电气火灾监控系统的搭建,完成对现场配电回路的实时漏电流的监测。 关键词: 电气火灾;剩余电流式电气火灾监控探测器;监控系统;Acrel-6000
琴台式电气火灾监控系统Acrel6000在嘉定区的应用
一、背景描述 本搅拌站项目位于青岛即墨,拥有双站10个300T钢制料仓,内部储有混凝土原材料。在原先的测量方法中,操作人员不能准确了解仓内物料的多和少,300T的料仓往往只能利用2/3的空间;也因为无法准确了解仓内物料情况。 由于仓内环境恶劣,目前的传统测量方式并不适合该应用。随着国
用物联网技术提升监控能力
无锡物联网应用示范工程通过论证 周建出席论证会并讲话 “感知环境、智慧环保”环境监控物联网应用示范工程日前在江苏省无锡市通过了专家论证,环境保护部副部长周建出席了论证会并讲话。 周建指出,在工程实施过程中,坚持把握感知为先,要有具体的量化指标,完善项目具备的各项功能,
浅谈电气火灾监控系统在公共场所中的分析与防控措施
摘要:近年来,随着我国国民经济的发展,人们在文化娱乐方面的支出比例不断提高,公共场所如雨后春笋般层出不穷。这些公共场所由原来简单的电影院、饭店、学校、百货公司等向现代装饰豪华的、宾馆、酒店、歌舞厅、酒吧、桑拿浴室、游艺厅、放映场所、茶艺馆、商场、大型集贸市场等立体复杂的局势发展。 关键词:
电气火灾监控探测器老是报警怎么办
电气火灾监控探测器老是报警主要有三个方面的原因:剩余电流探测器报警一般是因为产生漏电了,报警的时候你可以用表测一下看看是否有漏电。预警值设置过低(具体参见产品说明;一般应根据正常泄漏电流的大小, 正确选择参数适合的漏电火灾探测器。一般总进线处的剩余报警电流设定值为 300~ 500 mA, 且不应
扬尘自动监测系统基于物联网架构
扬尘自动监测系统基于物联网架构,分为感知层、传输层、平台层和应用层四个层次。感知层通过扬尘污染源在线监控系统和扬尘污染视频在线监控系统实现对施工扬尘、堆场扬尘、道路扬尘等环境源的环境因素和视频(图像)信息的“更透彻感知”;传输层利用环保专网、运营商网络,结合3G/4G、GPRS等技术,将现场环境因素
我国研发出基于物联网技术智能水质自动监测系统
在科技部、湖南省的支持下,我国科研人员经过多年攻关,自主研制成功基于物联网技术的智能水质自动监测系统,为实现可溯源的水质监测提供了自主技术支撑。 水是生命之源。然而,我国总体水质状况不容乐观,水功能区水质达标率仅为46%,加上水污染事故频发,亟须在全国范围内构建全方位的智能化水质
一种基于物联网技术的氦质谱检漏系统
针对现有氦质谱检漏系统的技术缺陷,提出了一种基于物联网技术的氦质谱检漏系统的设计与实现方案。该系统综合了嵌入式与ZigBee、WiFi等物联网技术,由主控模块、采集模块、执行模块等组成;主控模块可实时整合氦质谱检漏仪与采集模块的数据信息,控制执行模块自动完成检漏流程,并利用灰度算法预测检漏信号的稳定
基于物联网技术的餐饮业油烟在线监测系统的研究
摘要:本文利用物联网技术,构建了一套餐饮企业智能油烟在线监测系统,该系统前台由厨房端和管道端组成,通过网关接入云平台管理系统,实时监控烟道阀门的启闭、变频风机的启停与风速及功率调节、油烟浓度数据等。结合动态参数的持续变化和云平台大数据的对比分析,提高餐饮企业的油烟净化综合监控能力,以便实现政府部
“基于物联网技术的农业智能信息系统与服务平台”验收
近日,科技部在广西北海组织召开了“十二五”国家科技支撑计划“基于物联网技术的农业智能信息系统与服务平台”项目验收会。项目验收专家组、项目组织单位农业部、课题承担单位中科院合肥物质科学研究院、中科院遥感应用研究所、中国农科院农业信息研究所等单位的相关人员出席了会议。 该项目涵盖了现代农业的生
基于物联网的选矿生产执行系统技术研究与示范应用验收
在采矿选矿复杂环境的条件下,工业现场执行系统由于其复杂工况以及高级别安全要求,实现自动化和智能化难度较大。而随着我国在物联网技术研发、标准研制、产业培育等方面的快速发展,应用物联网技术优化提高复杂工况的工业制造能力和水平成为产业升级换代的一个突破口。 近日,863计划先进制造技术领域“基于物
基于物联网的智能病害监测系统体系构架组成介绍
传统的农业生产存在着诸多问题,比如说基础设施薄弱、管理粗放,生产技术落后、抵御自然灾害的能力差等。而近年来随着农业结构的调整,这些弊端日益显现出来,尤其是在农业病虫害等自然灾害的防控方面,传统的植保手段难以支撑现代日益复杂的病虫害变化,因此迫切需要对传统的植保设备进行改造升级,而基于物联 网的智能病
基于虚拟仪器的氦质谱检漏仪监控系统设计
目前,检漏技术在半导体、电力、制冷、航空航天、原子能、真空、医疗和汽车等行业都已得到成功的应用。而氦质谱检漏方法与气泡识别法、压强衰减法和卤素检漏等方法相比,有着检测灵敏度高、速度快和适用范围宽的优点,而且,选择了无毒、无破坏性、质量轻的惰性气体氦气作为探测气体,使氦质谱检漏仪得到了非常广泛的应用。
基于物联网技术的智慧消防的建设与应用
摘要 :近年来随着物联网技术的发展,越来越多的领域借助物联网智能设备实现了智慧化。消防作为关系人民群众生命财产安全的一个重要领域,许多年来一直沿用传统的方式进行火灾检测及救援,已经不能适应现代物联网网络环境快速发展的大背景。本文根据我国消防事业国家政策方面的引导和物联网相关技术的发展,提出智慧消
如何保证安全的物联网设计?
现如今智能的连接设备已经广泛布局在我们的家中或者我们的工作环境中,这些设备很棒,但它们也会暴露出许多新的攻击面,“设计安全”框架可以提供最佳的保护方案。该框架是硬件和软件开发中的一系列原则,侧重于将安全性作为设计和开发过程中的核心问题。我们越来越多地用旧式计算机之外的“智能”/连接设备填充家庭,从恒
无线ZigBee和物联网传感器的结合之无线环境监控系统
物联网的应用之环境参数(温湿度、光照、二氧化碳、压力、红外等)无线ZigBee监控系统 北京盛世宏博科技有限公司 说明: 现在zui常用的是采用莫迪康协议的RS485总线通讯技术,将环境监测各个点之间通过485总线串联起来,zui后连接到电脑上,但是由于不是每个场合都适合布线,
我国环保物联网监控体系初具规模
人民网太原12月9日电(记者冀业) 我国现已经建成343个省市两级污染源监控中心,对15000多家重点污染源实施了自动监控。这是记者近日从山西太原召开的环保部“工业污染源监控暨环保物联网技术研讨会”上获悉的。 环保部环境监测局负责人表示,“十一五”期间,全国31个
物联网智能温度温湿度监控系统常见问题解答
1、温湿度监控系统适用于哪些领域? 温湿度环境监控系统运用在食品、电子生产车间、药房、冰箱、冷库、库房、机房、实验室、工业暖通、图书馆、档案室、博物馆、孵房、温室大棚、烟草、粮库、医院等,诸如蔬菜水果花卉农业温室大棚,养猪、牛、鸡鸭、兔养殖场,机房,实验室,菌菇房,酒窖曲房酒库,医院冰箱冰