4个点来描述杰佛伦GEFRAN温度传感器的安装使用
如热电偶安装的位置及插入深度不能反映炉膛的真实温度等,换句话说,热电偶不应装在太靠近门和加热的地方,插入的深度至少应为保护管直径的8~10倍;热电偶的保护套管与壁间的间隔未填绝热物质致使炉内热溢出或冷空气侵入,因此热电偶保护管和炉壁孔之间的空隙应用耐火泥或石棉绳等绝热物质堵塞以免冷热空气对流而影响测温的准确性;热电偶冷端太靠近炉体使温度超过100℃;热电偶的安装应尽可能避开强磁场和强电场,所以不应把热电偶和动力电缆线装在同一根导管内以免引入干扰造成误差;热电偶不能安装在被测介质很少流动的区域内,当用热电偶测量管内气体温度时,必须使热电偶逆着流速方向安装,而且充分与气体接触。2、杰佛伦GEFRAN温度传感器绝缘变差而引入的误差 如热电偶绝缘了,保护管和拉线板污垢或盐渣过多致使热电偶极间与炉壁间绝缘不良,在高温下更为严重,这不仅会引起热电势的损耗而且还会引入干扰,由此引起的误差有时可达上百度。......阅读全文
温度,温度变送器介绍
作为标准,设备提供了4…20毫安在2线技术与HART协议的输出信号。GV4温度变送器在-50℃~250℃温度范围内具有0.1K的测量精度,适用于管道和容器的侵入式测量。此外,使用的夹持技术,该仪器也适用于无创的高卫生温度测量。PASCAL CV4压力变送器可用于250-400巴相对压力的标称范围和1
蒸发温度和冷凝温度的关系
制冷机组作为一个‘系统’,各项参数不是独立存在的,而是互相影响的。要稳定在某一数值内也是有条件的,如果条件不满足,就会偏离正常情况。 压缩机排出的制冷剂高压蒸汽进入冷凝器后,要被冷却介质降温(否则无法液化),如果冷却效果不好的话,冷凝器内制冷剂的热量不能顺利带走,那么冷凝温度自然要升高,相应的
温度冲击试验和温度循环试验
温度冲击试验:升温/降温速率不低于30℃/分钟。温度变化范围很大,同时试验严酷度还随着温度变化率的增加而增加。温度冲击试验与温度循环试验的差异主要是应力负荷机理不同。温度冲击试验主要考察由于蠕变及疲劳损伤引起的失效,而温度循环主要考察由于剪切疲劳引起的失效。温度冲击试验容许使用二槽式试验装置;温度循
引物的熔解温度与退火温度
primer的一个重要参数是熔解温度(Tm)。这是当50%的primer和互补序列表现为双链DNA分子时的温度.Tm对于设定PCR退火温度 是必需的。在理想状态下,退火温度足够低,以保证primer同目的序列有效退火, 同时还要足够高,以减少非特异性结合。合理的退火温度从55℃到70℃。退火温度一般
温度电极
快速且精确的结果以快速轻松的方式对原油和石油产品(例如:蜡油和重质船用燃料油)进行滴定。 将电极与新超越系列滴定仪连接,只需一键便可启动方法。 获取精确可靠的酸值仅需要两分钟。准确的温度测量新款梅特勒-托利多 Thermotrode™ 电极的分辨率为 0.0001 °C,温度测量范围在 0°C 至
电弧温度
分为电极表面温度和弧焰温度:电极表面温度与试样的蒸发有关,而弧焰温度则影响激发过程。在直流电弧中,弧焰温度取决于弧隙中气体的电离电位,一般约4000 - 7000K,尚难以激发电离电位高的元素。电极头的温度较弧焰的温度低,且与电流大小有关,一般阳极可达3800K,阴极则在3000K以下。
模具温度控制机的温度控制专家
模具温度控制机的型号及规格较多,在选购时,尽量提供详细的工艺情况给生产厂家,根据需要实际生产工艺来确定加热功率及泵浦功率,避免出现功率过大或不足的现象产生.:(136 3669 7889)模具温度控制机采用高温泵可按客户要求选购,控制高,适合用于各类行业.模温机根据客户现场所需的温度,按客户现场不同
温度冲击及温度冲击试验学习资料
热冲击试验(Thermal Shock Testing)常被称作温度冲击试验(Temperature Shock Testing)或者温度循环(Temperature Cycling)、高低温冷热冲击试验。温度冲击按照GJB 150.-2009 3.1的说法,是装备周围大气温度的急剧变化,温度变化率
温度冲击试验箱的温度控制
我们通常采用以下步骤检验温度冲击试验箱的温度恢复时间:1、按规定位置安装温度测量传感器,将高温箱和低温箱的温度控制器分别调节到所要求的标称温度上。2、分别使箱体升温和降温,自温度冲击试验箱进入控温状态后稳定30 min或按产品技术条件要求稳定相应的时间,记录测量点的温度值。3、将检验负载置入高温设备
温度冲击及温度冲击试验学习资料
热冲击试验(Thermal Shock Testing)常被称作温度冲击试验(Temperature Shock Testing)或者温度循环(Temperature Cycling)、高低温冷热冲击试验。 温度冲击按照GJB 150.-2009 3.1的说法,是装备周围大气温