5.1 系统的构成及技术性能5.1.1系统的最基本的构成应包括检测器和报警器组成的可燃气体或有毒气体报警仪,或由检测器和指示报警器组成的可燃气体或有毒气体检测报警仪,也可以是专用的数据采集系统与检测器组成的检测报警系统. 5.1.2系统的构成应满足以下要求: 1 选用mV信号,频率信号或4~20mA信号输出的检测器时,指示报警器宜为专用的报警控制器;也可选用信号设定器加闪光报警单元构成的报警器;至联锁保护系统及报警记录设备的信号,宜从报警控制器或信号设定器输出. 2 选用触点输出的检测器时,报警信号宜直接接至闪光报警系统或联锁保护系统,至报警记录设备的信号可以闪光报警系统或联锁保护系统输出. 3 可燃气体和/或有毒气体检测报警的数据采集系统,宜采用专用的数据采集单元或设备,不宜将可燃气体和/或有毒气体检测器接入其他信号采集单元或设备内,避免混用. 5.1.3当选用信号设定器和报警......阅读全文
本文整理自GBT 50493-2019标准主要起草人中石化洛阳/广州工程有限公司裴炳安教授《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB50493修编内容解读。 GBT 50493-2019修编主要内容: 1、标准名称由“设计规范”改为“设计标准”; 2、有毒气体范围由《高毒物品目录》
中石化胜利石化总厂车间主任邱敬敏 新版GB/T 50493-2019与GB 50493-2009旧版有哪些区别? Q: 原50493-2009的条文解释中列举了31种毒性气体。新标准中是否也有列举? 有没有判定有毒气体的判据?这14种肯定是要做的,但是在14种之外怎么去把握? A: 为适应新形
由于可燃气体报警器的产品特性,导致市面上大部分可燃气体报警的产品本身都具有隔爆型,不同厂家之间也存在不一样的差别,有防尘隔水等功能迥异的产品。防爆型可燃气体探测器可燃气体报警系统一般需要防爆型吗?可燃气体报警器这种易燃易爆场所可燃性气体检测安全防护仪器,都应该具备防爆功能的,通常也有相关部门对产品进
可燃气体报警系统是由可燃气体探测器与报警控制器组成,探测器安装在可能有气体泄漏的危险场所,其核心元件为气体传感器,可燃气体报警器采用催化燃烧式或半导体气体传感器,有毒气体报警器采用电化学式、半导体及红外传感器。报警控制器安装在安全场所的控制室或值班室内。 探测器的工作原理是气体传感器在加热、直
GDS气体检测报警系统是将可燃气体和有毒气体报警及控制联动系化的一套系统,主要是在化工、医药等可能产生有毒、可燃气体的场所加装气体泄漏报警仪,并将信号上传至显示报警控制单元。GDS系统是基于开放的系统结构,具备与其他品牌的系统设备(平台)通过工业标准通讯、平台和协议实现集成和信息交换,协议包括MOD
蒸馏回流反应釜是一种多功能反应器,可以在恒温条件下进行各种生物合成反应,也可以在不同温度下做回流或蒸馏。通过银膜加热片对反应釜体直接加热,使反应釜内的物料进行恒温加热,并且可以提供搅拌。物料在反应釜内进行反应,并能控制反应溶液的蒸发与回流。反应完毕,单层玻璃反应釜的釜盖及电机部分机械升
AEGDS2000型可燃气体和有毒气体检测报警系统(以下简称GDS系统)是根据石油、化工等行业要求研发的一套报警系统。系统由气体检测变送器、报警控制器/柜、断路器、UPS电源、交换机、串口设备联网服务器、上位机以及各种配件等组成。(本机柜为客户改造定制型,实物可能有差距)功能实时监控报警1、实时刷新
AEGDS2000型可燃气体和有毒气体检测报警系统(以下简称GDS系统)是根据石油、化工等行业要求研发的一套报警系统。系统由气体检测变送器、报警控制器/柜、断路器、UPS电源、交换机、串口设备联网服务器、上位机以及各种配件等组成。 (本机柜为客户改造定制型,实物可能有差距) 产品功能
可燃气体报警器就是气体泄露检测报警仪器,是区域安全监视器中的一种预防性报警器。当工业环境中可燃泄露时,可燃气体检测报警器用于检测环境空气中的可燃气体的含量,当空气中的可燃气体浓度达到报警浓度时,报警器及时报警,警示区域管理人员或操作人员查找并排除故障,并启用区域排风、关断等措施,避免事故的发生。
可视氮吹仪主要用于大批量样品的浓缩或制备(如药物筛选、激素分析、液相、及质谱分析中的样品制备)。通过微电脑控制技术,利用高纯铝材料作为加热介质,达到控温更加准确,控温范围广。其工作原理是通过将氮气吹入加热样品的表面,使样品中的溶剂快速蒸发、分离,从而达到样品无氧浓缩的目的,保持样品更纯净。&nb
8月12日,记者从西部管道公司获悉,国家石油天然气大流量计量站乌鲁木齐分站气质分析实验室工程于日前正式开工建设。 这一工程主要新建分析室1座,建筑面积492.8平方米;实验室1座,建筑面积310平方米。工程建成后,具备天然气组分、硫化氢、水露点、烃露点测定等功能,并在操作室内安装火灾报警系统
油化工企业气体探测器选用与安装规范有以下几点: 1、 探测器宜安装在可燃气体或有毒气体释放源的zui小频率风向的上风侧。 2、 可燃气体探测器的有效覆盖水平平面半径,室内宜为7.5米,室外宜为15米。在有效覆盖面积内,可设一台探测器。有毒气体探测器与释放源的距离,室外不宜
15 电气设备电气设备的设计及制造应符合相关安全标准的要求。为确保安全,某些设备应连接备用电源。新的、改装过的或修理过的电气设备在未经合格的人员(如有资质的电工或生物医学工程师)完成电气安全测试和设备符合安全使用要求之前,不允许使用。电气设备使用人员应接受正确操作的培训,操作方式应不降低电气安全性。
生物安全柜、安全罩在实验室员工接触危害等级I和H的场所,生物安全柜内的空气在排放前只要通过高效过滤器可以再循环;在实验室员工接触可能有危害等级田或以上的生物因子的场所,禁止将空气再循环。动物实验室禁止将空气再循环。对于新安装的生物安全柜和安全罩及其高效过滤器的安装与更换,应由有资格的人员进行,安装或
概况气体报警器就是气体报警仪。当工业环境中可燃气体泄露时,当气体报警器检测到气体浓度达到爆炸报警器设置的临界点时,报警器就会发出报警信号,以提醒工作采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、事故,从而保障安全生产。工业用固定式气体报警器由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班
实验室是开展实验教学,培养学生实践能力与综合素质的主要场所,也是实现高等学校培养高级专门人才的目标和学生完成学业的必备条件。但是,由于安全意识的疏忽,导致各类实验室安全事故也时有发生。所以,安全设施的配备成了实验室安全工作的重要保障。那么,你的实验室实验室安全设施,设置对了吗?一起来看看实验室常见的
盛夏时节,各类危险化学品事故进入易发多发期。其中,罐区储运作为化工生产的关键环节,其存储物料所具有的危险特性更是极易引发火灾爆炸事故。01、有毒气体逸散储罐用以存放酸碱、醇、气体、液态等提炼的化学物质。若储存有毒有害气体或液体的罐体破裂后,会泄漏大量的有毒气体,造成大面积的毒害区域。不仅引起严重的环
简介:·遗漏模式可全量程(ppm/LEL/%Volime)检测可燃性气体,并可自动调整,可视可听可感知的报警系统,操作简单,可一键式操作,并可对一氧化碳进行检测·密闭空间检测模式可检测氧气、一氧化碳、硫化氢、可燃性气体,并附高敏感的报警系统,数据下载、*大/*小检测值显示·Barhole
目前,工厂中超标的气体污染不仅污染了大气环境,还大大增加了因危害工厂人员而导致职业病的几率。一些剧毒气体和易燃易爆气体给企业的员工、设备和设施造成了不可估量的损失。有害气体检测仪,可燃气体探测器的产生可以让我们把未知的危险变成可知的危险,把我们无法控制的事情变成可控的危险。它可以发出现场声光报警,并
可燃气体报警器在使用时应注意气体探测器保护罩在仪表检测时,应取下清洗,防止堵塞。经常检查气体报警器检测器有无意外进水。热线型半导体式检测仪不得在缺氧的条件下使用有毒气体报警器。不要用大量的可燃气直冲探头。检测电子元件使用寿命通常为3—5年。在使用条件合理和维护得当的条件下,可延长其使用寿命。每周应检
常用火灾探测报警装置和自动报警灭火系统 1.火灾探测报警装置 它的作用是将感烟、感温、感光等火灾探测器接收到的火
下面为您介绍VOC在线监测系统的五个维护步骤:1、不得在缺氧的条件下使用,并且注意不可用大量的可燃气直冲探头。2、检测元件与补偿元件的使用寿命通常为3-5年,在使用条件合理和维护得当的条件下可延长其使用寿命。3、经常检查检测仪器有无意外进水,检测器透气罩在仪表检测时应取下清洗,以免出现堵塞的情况。4
一、可燃气体测试仪的使用和维修方法介绍如下: 1、气体测试仪只有在使用过一段时间内需要定期的进行检测维修,只有掌握了正确的检测维修方法,才能保证仪器的使用寿命会更长。 2、原则上使用计量认证和测试气体相匹配的标准样品气体,相同的选择标准样品气体测量介质是不同的,有不同的车站。 3、检查之前
VOC在线监测设备维护的五个步骤 由于环保局不断加强环保的意识,致使很多种类的VOC在线监测设备出现在我们生活中。而在生活中我们常见的是便携式VOC在线监测设备,VOC在线监测设备由于便捷且功能全面备受大家喜欢。虽然很多人都接触过或者是使用过VOC在线监测设备,但是还是有人不知道如
(1) 概述:低温冰箱短信监控报警系统是短信监控报警系统在低温冰箱温度监控与报警的具体应用。手机是人们每天都在使用的通讯工具,短信更是人们日常交流的重要通讯手段。我们利用手机短信来实现日常工作中的业务管理,这是一种最先进、最便捷的移动应用概念。针对医院、医学研究所等单位的实验室对
(1) 概述 低温冰箱短信监控报警系统是短信监控报警系统在低温冰箱温度监控与报警的具体应用。 手机是人们每天都在使用的通讯工具,短信更是人们日常交流的重要通讯手段。我们利用手机短信来实现日常工作中的业务管理,这是一种最先进、最便捷的移动应用概念。针对医院、医学研究所等单位的实验室对低温冰箱温度监控的
便携式可燃气体探测器测爆仪和有毒气体探测器在使用过程中,会出现误报警、无报警或报警响应时间过长等故障,日常管理和维护不足会带来更大的安全隐患。 必须确保现场在线检测和便携式检测仪器配置到位,并结合岗位风险因素和紧急逃生对员工进行培训。生产现场控制室要有探测仪分布图,和现场报告与控制室要
气体检测仪只有在使用过一段时间内需要定期的进行检测维修,只有掌握了正确的检测维修方法,才能保证仪器的使用寿命会更长。 1、原则上使用计量认证和测试气体相匹配的标准样品气体,相同的选择标准样品气体测量介质是不同的,有不同的车站。 2、检查之前,探测周围环境应无易燃。如果可燃气体检测仪,需要拆卸阀盖
客观上说,导致报警器失灵的原因,质量因素只占很小一部分,绝大多数原因要归咎为人们的使用不当。 如今各类工业企业越来越多的使用气体检测报警系统,为了预防人员中毒、保护公共财产,气体检测报警系统成了“保护伞”。然而,在近期经常出现
液化烃均为甲A 类液体,其蒸气比空气重,一旦泄漏,极易形成爆炸性气体。液化烃气体爆炸下限低,如大量泄漏遇明火可造成大面积的火灾或可燃蒸气云爆炸事故。此外,液化烃的燃烧热值高,爆炸迅速、火焰温度高,破坏性强,极易引起邻罐的爆炸。不同于一般的化工装置和储运设施,液化烃球形储罐对现场仪表的选型和控制及