危险特性:其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热极易燃烧爆炸。受热分解释出高毒蒸气。在空气中久置后能生成有爆炸性的过氧化物。与酸类、碱类、氨、胺类、二氧化硫、硫脲、金属盐类、氧化剂等猛烈反应。在火场高温下,能发生聚合放热,使容器破裂。 有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳。 灭火方法:消防人员须戴好防毒面具,在安全距离以外,在上风向灭火。 灭火剂:抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。......阅读全文

简述丙烯醛的消防措施

  危险特性:易燃,与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。  有害燃烧产物:一氧化碳。  灭火方法:切断气源。若不能切断气源,则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。  灭火剂:泡沫、二氧化

简述氰化亚铜的消防措施

  危险特性:不燃。受高热或与酸接触会产生剧毒的氰化物气体。与硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐反应剧烈, 有发生爆炸的危险。遇酸或露置空气中能吸收水分和二氧化碳分解出剧毒的氰化氢气体。  有害燃烧产物:氰化氢、氧化氮。  灭火方法:该品不燃。发生火灾时应尽量抢救商品,防止包装破损,引起环境污染。消防人员须佩

简述环氧乙烷的消防措施

  危险特性:其蒸气能与空气形成范围广阔的爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。若遇高热可发生剧烈分解,引起容器破裂或爆炸事故。接触碱金属、氢氧化物或高活性催化剂如铁、锡和铝的无水氯化物及铁和铝的氧化物可大量放热,并可能引起爆炸。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。

简述硝酸钾的消防措施

  危险特性:强氧化剂。遇可燃物着火时,能助长火势。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。燃烧分解时, 放出有毒的氮氧化物气体。受热分解,放出氧气。  有害燃烧产物:氮氧化物,亚硝酸盐粉尘。  灭火方法:消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。雾状水、砂土。

简述锂电材料氟化锂的消防措施

  危险特性:遇酸分解,放出腐蚀性的氟化氢气体。遇高热分解出高毒烟气。  有害燃烧产物:氟化氢、氧化锂。  灭火方法:消防人员必须穿全身防火防毒服,在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

简述过硫酸铵的急救措施和消防措施

  一、急救措施  皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。  眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。  吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。  食入:用水漱口,给饮

简述碱式碳酸镁的消防措施

  灭火剂:用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。避免使用直流水灭火,直流水可能导致可燃性液体的飞溅,使火势扩散。  灭火注意事项及防护措施:消防人员须佩戴携气式呼吸器,穿全身消防服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中发出声音,必须马上撤离。隔离

简述黄素单核苷酸的消防措施

  灭火剂:用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。避免使用直流水灭火,直流水可能导致可燃性液体的飞溅,使火势扩散。  灭火注意事项及防护措施:消防人员须佩戴携气式呼吸器,穿全身消防服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中发出声音,必须马上撤离。隔离

简述二异丙基乙醇胺的消防措施

  灭火剂:用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火;避免使用直流水灭火,直流水可能导致可燃性液体的飞溅,使火势扩散。  灭火注意事项及防护措施:消防人员须佩戴携气式呼吸器,穿全身消防服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中发出声音,必须马上撤离。隔离

简述硫酸亚铁的消防措施和应急处理

  1、消防措施  有害燃烧产物:氧化硫。  灭火方法:消防人员必须穿全身防火防毒服,在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。  2、应急处理  应急处理:隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩,穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。  小

简述氢氧化镁的消防措施

灭火剂:泡沫、二氧化碳、干粉。

简述单水氢氧化锂的急救措施和消防措施

  1、急救措施  皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。  眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。  吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。  食入:用水漱口,给饮

关于丙烯醛的急救措施介绍

  皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。  眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。  吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。  食入:用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。

黄磷火灾的消防措施

黄磷包装岗位应配备清水阀门和消防阀门,出现黄磷燃烧时用水冲射,防止溅散,待火熄后,必须对燃点进行清理,防止再燃。

酞菁铁消防措施

1 灭火介质 灭火方法及灭火剂 用水雾,耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。 2 源于此物质或混合物的特别的危害 碳氧化物, 氮氧化物, 氧化铁 3 救火人员的预防 如必要的话,戴自给式呼吸器去救火。

无水乙醇的急救措施和消防措施介绍

  一、急救措施  皮肤接触:脱去污染的衣着,用流动清水冲洗。  眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。  吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。  食入:饮足量温水,催吐。就医。  二、消防措施  危险特性:易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接

关于氯仿的急救措施和消防措施介绍

  一、急救措施  皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。  眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。  吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。  食入:饮足量温水,催

乙醚的消防措施的相关介绍

  危险特性:其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。在空气中久置后能生成有爆炸性的过氧化物。在火场中,受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。  有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳。  灭火方法:尽可能将容器从火

关于丙酮的消防措施的介绍

  危险特性:其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。  有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳。  灭火方法:尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容

三氧化二镍的急救措施和消防措施

  一、急救措施  皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。就医。  眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。  吸入:脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难,给输氧。就医。  食入:饮足量温水,催吐。就医。  二、消防措施  危险特性:未有特殊的燃烧爆炸特性。  有害燃烧产物:自然分解

超氧化钾的急救措施和消防措施介绍

  1、急救措施  吸入:如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。  皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感,就医。  眼晴接触:分开眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。立即就医。  食入:漱口,禁止催吐。立即就医。  2、消防措施  灭火剂:用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。

关于醋酸酐的急救措施和消防措施介绍

  一、急救措施  皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。  眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。  吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如出现呼吸困难应立即就医处治。  食入:误服入口立即就医处治。  二、消防措施 

碳酸钡的急救措施和消防措施介绍

  一、急救措施  皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。  眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。  吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。  食入:饮足量温水,催吐。用2%~5%硫酸钠溶液洗胃,导泻。

简述4,6二羟基2甲基嘧啶的消防措施

  1、灭火剂:  用干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂等灭火。  2、灭火注意事项及防护措施:  消防人员须佩戴携气式呼吸器,穿全身消防服,在上风向灭火。  尽可能将容器从火场移至空旷处。  处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中发出声音,必须马上撤离。  隔离事故现场,禁止无关人员进入。收容和处理消

关于氰化镍的消防措施介绍

  危险特性:与镁发生剧烈反应。与氯酸盐或亚硝酸钠能形成爆炸性混合物。遇酸或露置空气中能吸收水分和二氧化碳分解出剧毒的氰化氢气体。遇高热分解释出高毒烟气。  有害燃烧产物:氮氧化物、氰化氢。  灭火方法:消防人员必须穿全身防火防毒服,在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因

关于氰化铜的消防措施介绍

  有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。  灭火方法:消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。用水喷射逸出液体,使

五羰基铁的消防措施介绍

  危险特性:暴露在空气中能自燃。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。与锌及过渡金属卤化物发生剧烈反应。  有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳、氧化铁。  灭火方法:消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、