发布时间:2021-02-09 06:48 原文链接: 03A转速/撞击子监测装置

  03A转速/撞击子监测装置是汽轮机组重要的运行监视参数,当机组转速达到110%额定转速时, 应使汽轮机紧急停机。为实现这一目的,机组保安系统在汽轮机前轴承箱中装配了危急遮断器,危急遮断器撞击子在110%额定转速时产生的离心力作用下“击出”,可使汽轮机紧急停机。

  在新机组投运或机组每次大修并网前,必须做撞击子动作转速测定。为防止撞击子卡涩,制造厂规定机组在连续运行2000小时后应做一次撞击子喷油活动试验。但危急遮断器的安装部位,既无法观察它的撞击子“击出”、“缩回”的状态,也无法确定撞击子动作时的转速。

  汽轮机转速/撞击子监测仪,采用微型计算机智能技术,一并解决了转速监视和撞击子监视的难题,平时显示汽轮机转速并捕捉记录机组“zui高”转速,当危急遮断器撞击子“击出”、“缩回”时,内部记忆功能将“击出”、“缩回”时的转速存贮在仪表中,通过按面板“设置”键即可方便地在显示窗口显示出“zui高”、“击出”、“缩回”时的转速。

  技术参数:

  1、测量输入

  (1)测速信号:磁阻式转速传感器信号幅度为50mV~20V(RMS),频响0.5 ~15KHz;

  (2)撞击子1信号:磁阻式转速传感器信号或霍尔传感器;

  (3)撞击子2信号:磁阻式转速传感器信号或霍尔传感器;

  2、参数设置

  (1)齿 数:1~120(信号脉冲数与转速值的变比。当齿数=60时zui低可测0.5转/分,齿数=1时zui低只测30转/分,出厂时设为60);

  (2)报 警 值:2级报警,出厂时分别设报警Ⅰ为3300 rpm、报警Ⅱ为3360rpm;

  (3)报警延时:出厂时根据用户要求可设定为1~200秒,通常为1 秒;