变压器直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、大修、改变分接开关后、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目。可以检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路,可以检测电压分接开关的各个位置接触是否良好以及分接开关实际位置与指示位置是否相符,引出线是否有断裂,多股导线并绕是否有断股等情况。该仪器采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大、重复性好、抗干扰能力强、保护功能完善等特点。整机由高速单片机控制,自动化程度高,具有自动放电和放电报警功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。
二、安全措施:
1、使用本仪器前必须认真阅读本手册。
2、仪器使用避开雨淋、腐蚀气体等场所。
3、仪表应避免剧烈振动。
4、对仪器的维修、调试应由专业人员进行。
5、测试完毕后一定要等放电报警声停止后再关闭电源,拆除测试线。
6、测量无载调压变压器,一定要等放电指示报警音停止后,切换档位。
7、在测试过程中,禁止移动测试夹和关断供电线路。
三、性能特点:
1、整机由高速单片机控制,自动化程度高,操作简便。
2、采用高频开关电源技术,输出电流大,适合大中型变压器直流电阻测量。
3、保护功能完善,能可靠保护反电势对仪器的冲击,性能更可靠。
4、具有声响放电报警,放电指示清晰,减少误操作。
5、响应速度快,可在测量状态直接转换有载分接开关,仪器自动刷新数据。
6、采用立式机箱结构,便于现场使用。
7、智能化功率管理技术,仪器总是工作在zui小功率状态,有效减轻仪器内部发热,节约能源。
8、点阵式液晶,中文菜单,打印输出。