1、接线:把被测试品通过专用测试线与本机接线柱连接,连接牢固,同时把地线接好。
直接测量接线。
B、助磁法接线见图三~五(适用于Y(N)-d-11联接组别)。
对于大容量的变压器的低压侧测量时,如果在既有的情况下,直流电阻测试仪的最大电流比较小,或者为了加快测量速度,可选择助磁法测量。下图中,图三、图四、图五分别为测量低压Rac、Rba、Rcb的接线方法
2、电流选择:打开电源开关(开关上I为开,O为关)同时显示屏上会显示全部电流值,这时可通过选择键对所测试品预置电流进行选择,每按一下选择键,光标会滚动在各电流值2.5A、5A 、10A、20A、40A之间。
3、测试:当选择好电流后,按下确认键,就开始测试,10A直流电阻快速测试仪表头同时指示所选电流值。当按下确认键后,显示屏上显示“正在充电”,过几秒钟之后,显示“正在测试”,这时说明已充电完毕。进入测试状态,几秒后,就会显示所测阻值。