发布时间:2021-04-19 22:00 原文链接: 10A直流电阻测试仪操作


变频串联谐振试验装置、直流高压发生器、微水仪、SF6气体回收装置、SF6气体抽真空充气装置、真空泵、干燥空气发生器、真空滤油机、工频耐压试验装置(试验变压器)、超低频高压发生器、电缆故障测试仪、感应耐压试验装置、变压器直流电阻测试仪、变压器变比组别测试仪、三相继电保护测试仪、断路器特性测试仪(高压开关机械特性测试仪)、绝缘油介电强度测试仪、高压介质损耗测试仪、全自动电容电感测试仪、回路电阻测试仪、大电流发生器(升流器)、接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、氧化锌避雷器测试仪、互感器特性测试仪、绝缘靴手套耐压试验装置、、无线高压核相仪、变压器容量特性测试仪、变压器有载分接开关测试仪、变压器绕组变形测试仪、变压器特性综合测试台、雷电计数器校验仪、真空度测试仪、真空滤油机、 使用指南: 一、测试线必须要在放电指示完毕后才能拆除。由于仪器的输出端设置了放电电路,仪器复位之后任有电感能量通过仪器泄放出来,为了避免电感放电对人员和设备造成危害,所以一定等放电指示完毕之后再拆除测试线。 二、测量过程中,对于无载调压变压器在整个测试过程里不允许切换分接开关。 三、如果测试中突然电源断电,不要立即拆除接线,由于仪器会自动开始放电,因此至少等待半分钟之后才能产出接线。 四、测量时没有测试的绕组不要短路接地,因为如果这样会导致变压器充磁过程变慢,数据稳定时间延长或数值不对。 五、接通电源之前务必检查电源电压:交流 220V±10%,50Hz。 六、仪器是断电试验,因此开始试验前确认北侧设备已断电,以及与其他带点设备都断开。 七、开始试验之前,确认仪器机壳可靠接地。 八、试验时,不要将杂物堆放在设备面板上或者仪器周围。 九、如需跟换配件,需要与厂家确认仪器型号,一遍匹配一致。 十、使用过程中注意防油污,防潮。 十一、当电流超量程时,达不到预设值,仪器将会一直处于“正在充电”的状态,这时需要按复位键,仪器复位后再重新选择较小的电流档位。