发布时间:2020-12-11 21:38 原文链接: 11D断路器动特性带电分析仪

  RCGK-11D断路器动特性带电分析仪

   RCGK-11D断路器动特性带电分析仪是专用于断路器机构状态监测的装置,既支持带电测试又能离线测试两种模式。断路器在运行中,通过断路器分(或合)闸线圈的电流、电压及主回路CT二次测三相电流等波形曲线图谱分析,对断路器操作机构的状态做出诊断,如:机构卡涩、油脂固化凝结、分/合闸线圈状态、辅助点失效、蓄电池稳定、合(分)闸时间、三相不同期性等。

  RCGK-11D断路器动特性带电分析仪仪器特点:

  本仪器为工控机,主板基于CortexTM-A8,主频1GHZ,闪存

  1GB,开机速度快仅需16秒。

  进口8.4寸彩色触摸屏,windows操作系统,人性化操作界

  面直观,便于现场操作人员使用。

  3、存储容量大,可保存30000组数据。

  4、支持中英文输入。

  5、配备U盘接口,可直接把数据保存到U盘,也可以把数据传

  到电脑保存,通过专业软件进行分析打印。

  6、内置大容量锂电池,待机时间长达20小时。

  7、适用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真

  空开关、油开关,开关动作一次,得到所有数据及图形。

  内含包络线,通过标准数据和刚测量出来的同类型断路器的数

  据进行分析比对,及时发现问题。

  RCGK-11D断路器动特性带电分析仪技术参数:

  1、时间测量:0~200S,0~999ms分辨率0.01ms,≥999ms分辨率0.1ms,jing度:0.05%±2个字。

  离线模式:三路断口分、合闸时间及不同期性、弹跳次数、弹跳时间;

  在线模式:三路断口分、合闸时间及不同期性.

  2、速度及行程测量(离线模式):

  刚分、刚合速度,分、合闸瞬时速度,分、合闸z大速度及平

  均速度;

  总行程、开距、超程、过冲行程、返弹行程;

   3、测速范围(离线模式):

  1mm传感器 0.01~25.00m/s;

  0.1mm传感器 0.01~5.00m/s;

  360°角度传感器 1周波/ 0.25°。

  4、传感器测量范围(离线模式):

  直线传感器:50mm,测量范围:0-50mm,分辨率:0.1mm。

  360线传感器:360о,测量范围:0-999mm,分辨率:0.25о。

  仪器电源:DC12V(请使用专用适配器充电),如使用时间超过两小时,请当天进行补充电量,如果三个月未内使用,也请进行补充电量,充电时间不小于5小时,不大于8小时。

  线圈电流(在线模式):0~200A,传感器100mv对应z大电流20A,10mv对应z大电流200A。

  线圈电压(在线模式):DC10~300V。

  主机体积:240*200*70mm

  使用环境:-20℃~+50℃,相对湿度:≤90%。