2.6换气次数
换气量不足时会直接影响洁净区区内空气之洁净程度。因此,关键性之制药场所之换气量应予以评估。
2.6.1换气量之评估须根据各房间出风口风速或风量与房间容积换算测定。需在方案中标示出测量方法和各房间面积。
2.6.2 合格标准
A级
层流系统在其工作区域必须均匀送风,风速为0.36-0.54m/s(指导值)。
B级 有A级层流贡献30~45次/hr,综合后150次/ hr左右
C区:    ~25次/hr
C+A区灌装间:~100次/hr
D           ~15次/hr
2.7尘埃粒子
2.7.1制药场所应充分清洁。
2.7.2静态测试制药场所于经过清洁后,于测试前应禁止人员进入。只有必要之测试人员得准进入试验,以免破坏环境。动态测试正常的生产状态,应考虑最大负荷,既做多人员和满负荷操作。
2.7.3执行方法:
2.7.3.1测试时依静态(非操作中)测试,测试开始前使空调系统运转15-20分钟以上。动态测试正常的生产状态。
2.7.3.2以校正过的尘埃粒子计数器测试,测试距离以作业面或离地面1米高度实施,面积小于10m2的房间,每个房间至少测试2点,每个点必须测试3个数值执行《》()。
2.7.3.3洁净区尘埃粒子数测试采样点:采样点选定,应包括较易受污染处及近回风处。需在方案中标示出测量方法和各房间面积
2.7.4尘埃粒子标准符合相关国家与机构规定。各制药场所换气数合格标准不同洁净区域的合格标准如下:
洁净度级别
悬浮粒子最大允许数/立方米
        静态
动态(3)
        ≥0.5μm        ≥5μm(2)        ≥0.5μm        ≥5μm
A级(1)        3520        20        3520        20
B级        3520        29        352000        2900
C级        352000        2900        3520000        29000
D级        3520000        29000        不作规定
不作规定
2.7.5 测试不少于三次,将测试结果统计学方法进行可信分析。
2.8微生物
2.8.1监测方法有沉降菌法、定量空气浮游菌采样法和表面取样法(如:棉签擦拭法和接触碟法)等。动态取样应避免对洁净区造成不良影响
2.8.2制药场所应充分清洁。
2.8.3静态测试制药场所于经过清洁后,于测试前应禁止人员进入。只有必要之测试人员得准进入试验,以免破坏环境。动态测试正常的生产状态,应考虑最大负荷,既做多人员和满负荷操作。
2.8.4执行方法:
2.8.4.1测试时依静态(非操作中)测试,测试开始前使空调系统运转15-20分钟以上。动态测试正常的生产状态。
2.8.4.2测试距离以作业面或离地面1米高度实施,面积小于10m2的房间,每个房间至少测试2点,所有级别均以有生产活动时,在靠近物料/产品暴露点测试的数据为基础,每个点必须测试3个数值执行《》(),方案中标示出取样位置,可根据需要,增加沉降碟数。单个沉降碟的暴露时间可以少于4小时,同一位置可使用多个沉降碟连续进行监测并累积计数。
2.8.4.5微生物标准符合相关国家规定。不同洁净区域的合格标准如下:
级别
浮游菌
90mm)fcfu/m3        沉降菌(
cfu /4小时(2)        表面微生物
            55mm)f
接触碟(
cfu /碟        5指手套
cfu /手套
1       <A级      
1<1        <1        <
B级        10        5        5        5
C级        100        50        25        -
D级        200        100        50        -