为了您和设备的安全,请操作人员仔细阅读以下内容:
1. 在测量完感性负载时不能直接拆掉测试线,以免由于电感放电危及测试人员和设备的安全。本机的输出端设有放电电路。关闭输出时,电感会通过仪器泄放能量。一定要在放电指示完毕后才能拆掉测试线。
2. 对于无载调压变压器,不允许测量过程中切换分接开关。
3. 测量过程中如果电源突然断电,本机会自动开始放电,请不要立刻拆卸接线,至少等待30秒钟后才可拆卸接线。
4. 测量时,其他未测试的绕组请勿短路接地,否则会导致变压器充磁过程变慢,数据稳定时间延长。
5. 开机前请检查电源电压:交流220V±10% 50Hz。
6. 试验时请确认被测设备已断电,并与其它带电设备断开。
7. 试验时机壳必须可靠接地。
8. 试验时不允许不相干的物品堆放在设备面板上和周围。
9. 更换保险管和配件时,请使用与本仪器相同的型号。
“冲击合闸成功且无异常,电压指示正常,带负荷试验合格,增城站2号主变启动成功。”8月15日,随着主控室内传来的报告声,由南方电网广东广州供电局牵头研制的全球首台500千伏植物油变压器,在广州500千伏......