  JC/T 1024—2019饰面砂浆抗泛碱性试验---电控淋水装置

  电控淋水装置依据JC/T 1024—2019《墙体饰面砂浆》标准要求生产具有自动定时喷淋装置,结构简单,方便实用。

  水平安装的内径为20 mm的PVC管,沿PVC管长度方向隔100 mm带有两个直径为1mm的径向圆孔,所有圆孔均排列在一条直线上,PVC管通过定时电磁阀与自来水管连接。

  封闭材料:采用固体含量约33%、玻璃化温度(-7~6)℃、pH值6.0~7.0的苯乙烯丙烯酸酯乳液。

  标准混凝土板:符合JC/T 547—2005附录A。

   试验方法

  用封闭材料横遮竖盖封闭标准混凝土板表面(除背面外),晾干备用。

  按生产厂商提供的涂覆量,将饰面砂浆涂布于两块标准混凝土板表面,在标准试验条件下养护24h后,将试件安放到电控淋水装置的下方,放置的倾斜角为(60±5)°,PVC管的开孔方向与流量与试件表面基本垂直,水管与试件的垂直距离为(15±2)cm,将自来水的流量调节到300 mL/s,连续喷淋10 min,然后将试件放到(50±2)℃电热鼓风干燥箱中烘干4 h,取出放在标准试验条件下冷却至室温,再连续喷淋10 min。循环21次后,检查试件表面有无可见泛碱,用干净的手指轻搓表面,检查是否掉粉