  自密实混凝土U型箱

  用于测量新拌混凝土通过钢筋间隙与自行填充至模板角落的能力,适用于各个等级的自密实混凝土自密实性能的测定

  自密实混凝土U型箱的要求:

  1、自密实混凝土U型箱的填充装置采用U型箱容器的形状和尺寸(如图)。采用材料应为钢质或有机玻璃,内表面应平滑,并尽量减少混凝土与容器间的摩擦阻力。组装后的填充装置应坚固,且能观察混凝土的流动状态。2、在填充装置的中央部位设有沟槽,间隔板和可开启的间隔门插入其中,凭借插入装置,使A室与B室成为能隔开的两个空间。

  注:由于容器的尺寸误差,间隔板和间隔门的厚度影响等,将使最大填充高度产生差异,因此,宜对B室一侧进行静水位的测定,以确认所用填充装置的最大填充高度。

  3、应备有混凝土投料用容器(约5L容量,有把手的塑料桶)、混凝土顶面刮平用平直刮刀或抹刀、准确读至1mm的钢制卷尺,测量至0.1s的秒表及湿布等。

  4、新拌混凝土试样可按现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB50080中相关规定制得。

  自密实混凝土U型箱的试验方法:

  1、使填充装置呈垂直放置,顶面为水平状态。

  2、在填充装置中,插入间隔门并装好隔栅型障碍的间隔板。

  3、将填充容器内表面、间隔门、间隔板和隔栅型障碍等,用湿布擦拭湿润。

  4、关闭间隔门,用塑料桶容器将新拌混凝土试样连续浇入A室至满,不得用振捣棒振捣或橡皮锤敲振。

  5、用刮刀沿填充容器的上缘刮平混凝土顶面后,静置1min。

  6、连续、迅速的将间隔门向上拉起(如图),混凝土通过隔栅型障碍向B室流动,直至流动停止为止,在此期间填充装置均需保持静止,不得移动。

  7、在填充容器的B室,由填充混凝土的下端开始,以钢制卷尺量测混凝土填充至其顶面的高度,至1mm。此高度即为填充高度,以Bh(mm)表示。测量时沿容器宽的方向量取两端及中央等3个位置的填充高度,取其平均值。结果至小数点后1位,报告时以整数值表示。

  8、检验报告包括混凝土的配合比、隔栅型障碍的种类和填充高度Bh(mm