3A大地网接地电阻测试仪首先检查用于试验的电流线、电压线和地网线是否有断路现象(可以用万用表测量),地桩上的铁锈是否清除干净,其埋进深度是否合适(>0.5米),同时检查测试线与地桩的连接是否导通,如未导通,请处理后重新连接。

电流测试线与电压测试线的长度比为1:0.618,电流测试线的长度应是地网对角线的3—5倍。

电流测试线和电压测试线按规定的长度将一端与仪器相接后平行放出。另一端分别接在两支地桩上。

将已放好的测试线检查一遍,将万用表一端接电流线或电压线,另一端接地网线如无阻值显示即为断路,确认完好再进行测试。

检查连线无误后,给仪器接上AC220V/50HZ电源,对仪器进行通电。

按测量键,开始测量。

仪器显示测试结束后,记录测试数据。

关掉仪器电源后,拆除连线,测试过程结束。

 

3A大地网接地电阻测试仪技术参数:

1、阻抗测量范围:0Ω~200Ω

2、分辨率:0.001Ω

3、测量误差:±(读数×2%+0.005Ω)

4、抗工频50Hz 电压干扰能力:10V

5、测试电流波形:正弦波

6、测试电流频率:45Hz/55Hz 49Hz/51Hz 等多组自动双变频

7、输出电流:3A

8、输出电压:400V

9、测量线要求: 电流线铜芯截面积≥2.0mm2   电压线铜芯截面积≥1.5mm2

10、供电电源:AC220V±10%,50Hz

11、外形尺寸:440×350×210

12、仪器重量:10kg