对于工业上大部分的久茂JUMO差压传感器,不管是HART协议和布朗协议等差压变送器,安装与调校应注意以下几个问题:

1、安装时候经常出现松动,变送器与三阀组链接,螺栓应对角缩紧,一般不能一次锁死,三阀组安装时候应该加密封圈。

2、变送器精度校验:将微调阀放到中间位置,关闭截止阀及回检阀,电动压力检验台输出压力设置,基本误差调校(上行5点,下行5点),及时记录数据。

3、正确进行误差及回差的计算,正确给出校验结论,正确进行有效数字的处理。

4、校验仪设置功能项,校验仪首先清零,压力管路连接好,同时注意正负极连接,接入标准电阻。检查回路电流。

5、正确的挂接手操器,按照要求设置变送器内容,零位调整。

6、对于三阀组的操作:首先打开平衡阀,正确开高压阀。

7、差压变送器设备复位整理:停用三阀组,停电、拆除回路连线及相关设备,压力控制台启动关闭,打开截止阀及回检阀。

    久茂JUMO差压传感器在使用中需要注意一些事项比如:被测介质不允许结冰,否则将损伤传感器元件隔离膜片,导致变送器损坏,必要时需对变送器进行温度保护,以防结冰;切勿用高于36V电压加到变送器上,导致变送器损坏;在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用时的极限温度,高于变送器使用的极限温度必须使用散热装置;测量蒸汽或其他高温介质时,应使用散热管,使变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变压器。当被测介质为水蒸气时,散热管中要注入适量的水,以防过热蒸汽直接与变送器接触,损坏传感器;切勿用硬物碰触膜片,导致隔离膜片损坏等。

单独的久茂JUMO差压传感器使用量不是很多,现在有许多压力传感器既可以测绝压也可以测差压,这就很方便的让客户使用了。相信未来更加没有单独的差压传感器了,差压传感器在和绝压传感器合并在一起。

久茂JUMO差压传感器将压力差信号送至ECU,ECU根据该压力差判断捕集器中颗粒的积聚程度,决定“再生”触发时刻及额外燃料注入量。同时,ECU还可以通过控制EGR阀调节尾气的温度。

另外,差压传感器也可用于测量气体流量、液位高低等。

测量气体流量方法,通过流量管压力和大气压力的差值,得出流量管静压,静压的平方根与流量成正比,从而得出流量。

液位高低测定方法,测量高低液面的压差值,再根据液体密度,换算出液面高度。

差压传感器的特点:

高性能价格比

全不锈钢结构设计,体积小巧重量轻,安装方便

性能稳定可靠

差压范围:0~10kPa...2MPa

耐静压高达20MPa