发布时间:2020-12-22 14:48 原文链接: 8个点阐述意大利欧玛尔OMAL气动阀的安装使用

    (1)意大利欧玛尔OMAL气动阀在安装使用之前,必须对阀门进行安装前的检查和开关运行试验。只有在运行动作正常的条件下,才能安装使用。
    (2)意大利欧玛尔OMAL气动阀的安装要尽可能使阀门与管路法兰同心,并加支撑固定。不能使球阀受其它外力作用,以免损坏阀门的中密封及阀门变形。造成阀门开关不灵及阀门的损坏而无法使用。
    (3)要保证气球阀及气动元件所提供的动力气源必须是洁净,尽可能不带油污及水。清洁度应小于0.4微米。
    (4)接入气源之前,必须清洁供气管路,气源接口和开关等器件,以防由于管路不清洁带上污物和泥沙冲入气动执行单元而造成故障。
    (5)气动执行器、电磁阀、定位器、过滤器、减压阀等的连接,可用铜管或尼龙管,为以防防尘及减小噪声,排气口应安装消声器或消声节流阀。
    (6)安装好以后,对意大利欧玛尔OMAL气动阀应进行试验,给气动执行器加压至额定值,压力为0.4~0.7mpa,对气动球阀进行开关试验,观察阀门的开闭情况。应转动灵活无卡阻现象。在开关如有卡阻现象可增高气压,反复开关使阀门调到开关灵活即可。
    (7)安装调试开关型意大利欧玛尔OMAL气动阀时,先用手动装置进行(电磁阀上的手动按钮)调试、动作正常后在通电调试。
    (8)意大利欧玛尔OMAL气动阀应定期进行维护保养阀杆转动处,应三个月加油(机油)一次。定期对气动执行单元和配合使用的空气过滤器进行放水、排污。正常的情况下六个月检查一次,每年检修一次。
    意大利欧玛尔OMAL气动阀门就是借助压缩空气驱动的阀门。意大利欧玛尔OMAL气动阀采购时只明确规格、类别、工压就满足采购要求的作法,可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。在当前市场经济环境里是不完善的。因为意大利欧玛尔OMAL气动阀制造厂家为了产品的竞争,各自均在气动阀统一设计的构思下,进行不同的创新,形成了各自的企业标准及产品个性。
    意大利欧玛尔OMAL气动阀一般特征:
符合EN 10226-1 Rp(ex ISO 7/1)的螺纹阀连接,用于Ares阀;用于Zeus阀的ISO 228/1。根据要求提供其他类型的攻击。
组装在任何位置:水平,垂直,倾斜。
双效版本的范围从3/8“到2”,单效通常从百叶窗的上方和下方关闭,单效通常从百叶窗的下方打开。
符合欧洲指令2014/68 /欧盟“ PED”。
订购时需要ATEX 2014/34 / 欧盟配置。
不同型号的驱动装置,各类阀门组合以及在阀塞上方或下方截止流体,使自动化阀门扩展出更多的型号。
下表中罗列了含有主要运行参数的标准型号产品。
基于阀门类型和上下游截止时的压力变化因子ΔP,即可找到驱动时所需的控制压力,以及相应的阀门代码。