发布时间:2020-12-21 21:44 原文链接: 880微机继电保护测试仪的试验正确操作规程

试验正确操作规程

1、交流电压/电流/反时限电流继电器校验

在“递变试验”软件模块中,设置Ua(或Uab)/Ia为“基波”输出,并设定为某一初值,设置步长,用鼠标单击“输出递增”、“输出递减”按钮或按键盘上的F5、F6快捷键加减电压/电流,测量电压/电流/反时限电流继电器的动作值和返回值及动作时间和返回时间,计算返回系数。

2、直流电压/电流继电器校验

在“递变试验”软件模块中,设置Ua(或Uab)/Ia为“直流”输出,并设定为某一初值,设置步长,用鼠标单击“输出递增”、“输出递减”按钮或按键盘上的F5、F6快捷键加减电压/电流,测量电压/电流继电器的动作值和返回值及动作时间和返回时间,计算返回系数。

3、时间继电器校验

在“递变试验”软件模块中,按直流或交流电压继电器的试验方法测出动作值、返回值和动作时间、返回时间。

4、功率继电器校验

(1)功率方向继电器动作区和灵敏角的测量

在“递变试验”软件模块中,设定Uab、Ia为额定值,设置Uab相角步长,加减电压相位角,测出动作区两边边界角φ1、φ2,则灵敏角φLM=1/2(φ1+φ2)。

(2)最小动作功率的测量

在“递变试验”软件模块中,将角度设置在灵敏角φLM,设定Ia(或Uab)为额定值、Uab(或Ia)为零,设置Uab(或Ia)的步长,增加电压(或电流)。测出最小动作功率。

(3)潜动试验

在“递变试验”软件模块中,将电流回路开路,设置Uab初值为零、步长为额定电压,突然加上或切除电压,继电器触点不应有瞬间接通现象。

电压回路经电阻短路,设置Ia 初值为零、步长为数倍额定电流,突然加上或切除电流,继电器触点不应有瞬间接通现象。

(4)记忆作用检验

在“递变试验”软件模块中,将角度设置为灵敏角,设置Ia 为0.5倍和数倍额定电流时,Uab由100V突降至零,继电器应可靠动作,说明记忆作用良好。

5、阻抗继电器校验

(1)阻抗继电器灵敏角和整定阻抗的测量

在“递变试验”软件模块中,设定Ia为(或1A),Uab为0.7倍整定阻抗对应的电压,加减电压相位角,测出动作区两边的边界角φ1、φ2,则灵敏角φLM=½(φ1+φ2)。将相角设为φLM,从高至低改变电压至继电器动作,得出动作电压UDZ,根据ZSET=UDZ/I,计算整定阻抗ZSET。

(2)精工电流曲线的测量

在“递变试验”软件模块中,固定电压与电流之间的角度为φLM,逐次改变电流Iab,在每一电流时加减电压Uab(可用自动方式),测出动作值,作出精工电流曲线 Z=f(I) 。

(3)“鸟啄”现象

“递变试验”软件模块中,电流回路开路,设置Uab初值和步长均为额定电压,电压由额定突降至零,继电器触点不应有闭合现象。

6、同步检查继电器校验

(1)动作角度的测量

在“递变试验”软件模块中,调节好极性端子,设定Ua、Uc为额定电压,改变两电压之间的角度,测出动作值和返回值。

(2)动作、返回电压的测量

在“递变试验”软件模块中,设定一个线圈电压为零,另一线圈电压由零逐步增加测出动作电压,再逐步减小电压,测出返回电压。交换线圈再做同样试验。

7、低周继电器校验

在“频率试验”软件模块中,设定电压、电流为额定值,设置频率初值、手动变频步长值,逐步减小频率,测出低周动作频率值和动作时间,再逐步增加频率,测出返回频率值和返回时间。
将变频方式改为自动变频,设置自动变频步长Df/Dt 值为整定值,减小频率,继电器应不动作,连续数次试验均应可靠不动作。

8、差动继电器校验

(1)直流助磁特性的测量

在“差动保护”软件模块中,制动电流 Ir 设定为直流电流,逐次改变 Ir 值,在每一助磁电流时加减动作电流 Id,测出动作电流IDZ,绘制制动特性曲线。

(2)比率制动特性的测量

在“差动保护”软件模块中,制动电流 Ir 设定为基波电流,逐次改变 Ir 值,在每一制动电流时加减动作电流 Id,测出动作电流IDZ,绘制制动特性曲线。

(3)二次谐波制动特性的测量

在“差动保护”软件模块中,制动电流 Ir 设定为二次谐波电流,逐次改变 Ir 值,在每一制动电流时加减动作电流 Id,测出动作电流IDZ,绘制二次谐波制动特性曲线。

(4)高次谐波制动特性的测量

在“谐波试验”软件模块中,制动电流 Ir 设定为各次谐波叠加电流,逐次改变 Ir 的某次谐波值,测出动作电流IDZ。