发布时间:2010-12-28 14:08 原文链接: 9·21溃坝事故责任认定紫金矿业子公司将卖矿赔偿



  事发3个多月之后,紫金矿业子公司信宜紫金“9・21”事故的调查结果终于出炉,信宜紫金也将面临卖矿赔偿的境地。

  公司今天披露,12月24日,应“9・21”事件调查处理领导小组约见,紫金矿业及信宜紫金在广州听取了“关于‘9・21’茂名市信宜紫金矿业有限公司银岩锡矿高旗岭尾矿库溃坝事件相关责任的认定”通报,调查认定:该事件是一起特大自然灾害引发和有关涉事单位违法违规造成的安全责任事故,暴露出有关单位违法违规建设生产、安全生产责任制不落实,相关政府及职能部门监管不到位,及少数党员领导干部违纪违法等问题。

  公告称,经深入调查和多次现场勘验,导致此次尾矿库溃坝的原因有:台风“凡亚比”引起的超200年一遇的强降雨是导致发生溃坝的诱因;尾矿库排水井在施工过程中被擅自抬高进水口标高、企业对尾矿库运行管理不规范,是导致洪水漫顶、尾矿库溃坝的直接原因;尾矿库设计标准水文参数和汇水面积取值不合理,致使该尾矿库防洪标准偏低是导致溃坝的间接原因。因此,在责任认定上,信宜紫金对事件发生负有主要责任,设计、监理、施工安全评价单位对尾矿库溃坝分别负有责任。

  此外,调查还认定:高旗岭尾矿库溃坝产生的洪水对下游石花地水电站溃坝具有直接和决定性影响,是导致石花地水电站拦河坝漫顶溃坝的直接原因。同时,石花地水电站拦河坝也存在业主未按设计完成施工、擅自降低库容量,未经竣工验收就发电生产,安全隐患整改后未经主管部门组织验收等问题。

  “9・21”事件导致钱排河流域死亡22人,其中位于尾矿库之下钱排河支流的达垌村5人,而位于尾矿库下游5公里以外,在石花地水电站之下的双合村却死亡17人。信宜紫金认为,石花地电站水库溃坝是造成双合村等下游人员死亡的直接原因。因此,信宜紫金已请求调查组和人民法院对石花地电站的立项、设计、施工、验收、运营以及“9・21”事件中的应急处置进行调查,委托有资质的专业机构对石花地电站残留坝体进行质量鉴定及溃坝原因进行推演分析,以明确和追究石花地水电站建设和运营企业的相应责任。

  鉴于此次事件损失较大,信宜紫金可能面临较大金额的赔偿,而信宜紫金目前资产状况缺乏现金和可直接变现的资产,且有2亿多元的债务,因此,公司已同意信宜紫金董事会的决议,整体出售银岩锡矿资产(含采矿权),优先用于灾民理赔,以依法承担相应的责任。与此同时,公司董事会同意向信宜市民政局捐赠5000万元,帮助银岩锡矿矿区下游受灾人民的生产自救和灾后重建。

  目前,信宜市政府已向人民法院对信宜紫金提起诉讼,有关责任认定和赔偿,双方将通过司法途径或协商解决。

  污水渗漏污染汀江

  紫金矿业董事长被罚70万

  在“9・21”事故调查结果出炉的同时,因紫金山矿铜矿湿法厂发生渗漏,造成汀江重大污染事故,福建省环保厅对紫金矿业董事长陈景河和董事邹来昌开出了罚单。

  公司今天披露,陈景河、邹来昌(兼任公司常务副总裁及紫金山金铜矿矿长)12月27日分别收到福建省环境保护厅下发的《福建省环境保护厅行政处罚决定书》:经调查,2010年7月3日和7月16日,紫金矿业紫金山金铜矿铜矿湿法厂先后两次发生含铜酸性溶液渗漏,造成汀江重大水污染事故,直接经济损失为3187.71万元,福建省环境保护厅决定对陈景河罚款70.5997万元,对邹来昌罚款44.9768万元。

相关文章

2025年度环境保护科学技术奖奖励名单公布

根据《环境保护科学技术奖奖励办法》有关规定,经有关专家、单位提名和专家评审,并通过广泛公示,环境保护科学技术奖奖励委员会共批准89项成果、24位个人、2个团队获2025年度环境保护科学技术奖,其中:自......

2025年全国水电站大坝管理单位安全责任人名单

国家能源局综合司关于公布2025年全国水电站大坝管理单位安全责任人名单的通知国能综通安全〔2025〕73号各省(自治区、直辖市)能源局,有关省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团发展改革委、工业和信息......

中国环境科学学会开展2025年度环境保护科学技术奖提名工作

关于开展2025年度环境保护科学技术奖提名工作的通知各部属单位:为推动我国生态环境领域科学技术发展,鼓励科技创新,评选在生态环境科学技术研究工作中做出突出贡献的单位和个人,中国环境科学学会现开展202......

青年科学家奖20位,环境保护科学技术奖揭晓

2024年度环境保护科学技术奖奖励公告根据《环境保护科学技术奖奖励办法》有关规定,经有关专家、单位提名和专家评审,并通过广泛公示,环境保护科学技术奖奖励委员会共批准71项成果、25位个人、2个团队获2......

湖州加速设备更新激活智造内生动能

记者日前从湖州市经信局获悉,2024年以来,湖州聚焦工业领域大规模设备更新,持续加大政策扶持,鼓励引导企业扩大投资和实施技术改造,1至9月全市兑现设备补助资金超2.8亿元。加速设备更新关乎制造业的质效......

江苏省累计完成更新工业领域设备21.9万台(套)

目前,“两新”行动呈现出政策持续加力的态势。3月,国务院印发推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案,部署开展设备更新行动;7月,报经国务院同意印发的加力支持“两新”若干措施,明确提出安排1500亿......

前8月浙江工业领域完成设备更新9.7万台(套)

“今年1至8月,浙江省工业领域完成设备更新9.7万台(套),拉动工业设备工器具购置同比增长9.5%。”9月24日,国家发改委召开专题发布会介绍“两新”政策总体进展成效有关情况,浙江受邀介绍推动设备更新......

上海公布设备更新十大场景和百亿元需求清单

加快设备更新,正在成为上海拉动工业投资增速的新引擎。昨天举行的2024“投资上海·相约工博”投资合作推介会上,上海拿出了汽车、石化、钢铁、电子信息、电气装备、能源、船舶、轻工、水务、工业互联网等工业领......

国债资金支持设备更新项目总投资近8000亿元

大规模设备更新行动,正激发我国各类设备更新需求不断释放。国家发展改革委9月24日召开专题新闻发布会,介绍设备更新行动进展成效和典型做法。国家发展改革委资源节约和环境保护司司长刘德春表示,初步测算,今年......

国家发展改革委:重点领域设备更新工作取得积极进展

据中央广播电视总台中国之声《新闻和报纸摘要》报道,国家发展改革委24日举行专题新闻发布会,介绍设备更新行动进展成效和典型做法。今年国债资金支持的设备更新项目,总投资近8000亿元,可以带动各类设备更新......