增加垂直接地体依据电容概念,增加垂直接地体可以增大接地网电容。当增加的垂直接地体长度和接地网长、宽尺寸可比拟时,接地网由原来的近似于平板接地体趋近于一个半球接地体,电容会有较大增加,接地电阻会有较大减小。由埋深为零半径为r的圆盘和半径为r的半球电容之比4e r/2wer可得,接地电阻减小36 。但是对于大型接地网,其电容主要是由它的面积尺寸决定,附加子接地网上有限长度(2~3m)的垂直接地体,不足以改变决定电容大小的几何尺寸,因而电容增加不大,亦接地电阻减小不多。所以大型接地网不应以增加垂直接地体作为减小接地电阻的主要方法,垂直接地体仅作为加强集中接地散泄雷电流之用。......阅读全文
增加垂直接地体依据电容概念,增加垂直接地体可以增大接地网电容。当增加的垂直接地体长度和接地网长、宽尺寸可比拟时,接地网由原来的近似于平板接地体趋近于一个半球接地体,电容会有较大增加,接地电阻会有较大减小。由埋深为零半径为r的圆盘和半径为r的半球电容之比4e r/2wer可得,接地电阻减小36 。
增大接地网面积,由上面接地电阻的物理概念,大地电阻率P和介电系数e不容易改变,而接地电阻R与接地网电容C成反比:从理论上分析,接地网电容C主要由它的面积尺寸决定,与面积成正比,所以接地网面积与接地电阻成反比。减小接地网接地电阻,增大接地网面积是可行途径。一个有多根水平接地体组成的接地网可以近似地
接地电阻测试仪不仅功能强大,而且可以应付现场各种复杂情况,如有效地排除干扰、自动跟踪合适的测试条件、出现各种问题当即智能提示等等,是检测接地装置好坏的理想的仪器。接地电阻测试仪常见的测试方法包括:两线法、三线法、四线法、单钳法和双钳法,这五种方法各有各的特点,实际测量时,尽量选择合适的测试方式,才能
深埋接地体在地电阻率随地层深度增加而减小较快的地方,可以采用深埋接地体的方法减小接地电阻。地的电阻率随深度而减小的规律,往往在达到一定深度后,地电阻率会突然减小很多。因此利用大地性质,深埋接地体后,使接地体深入到地电阻率低的地层中,通过小的地电阻率来达到减小接地电阻的目的。对于地电阻率随地层深
接下来为大家分享用接地电阻测试仪测量接地装置的接地电阻值。选表及测量前的检查1.从表中选择:应使用足够的精度和接地电阻测试仪的测量范围。(例如zc80-1000表)。 (1)目视检查:的情况下应完好无损;应齐全完好终端;电流计指针应该能够自由地摆动;附件应齐全,完好(以5M,20M,40M
接地电阻与接地阻抗的区别接地电阻的概念只适用于小型接地网;随着接地网占地面积的加大以及土壤电阻率的降低,接地阻抗中感性分量的作用越来越大,大型地网应采用接地阻抗设计。接地电阻测量方法通常有以下几种:两线法、三线法、四线法、单钳法和双钳法。各有各的特点,实际测量时,尽量选择正确的方式,才能使测量结果准
接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,进年来由于计算机技术的飞速发展,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的微处理机技术,其测量功能,内容与精度是一般仪器所不能相比的。目前先进地电阻测试仪能满足所有接地测量要求。运用新式钳口法,无需打装桩放线进
医用接地电阻测试仪,是按照IEC,ISO,BS,VL,JIS等国际国内的安全标准要求而设计的,接地电阻的指标是衡量各种电器设备安全性能的重要指标之一。它是在大电流(25A或10A)的情况下对接地回路的电阻进行测量,同时也是对接地回路承受大电流的指标的测试,以避免在绝缘性能下降(或损坏)时对人身的伤害
多极并联接地电阻的测量 对多点接地系统(例如输电系统杆塔接地、通信电缆接地系统、某些建筑物等),它们通过架空地线(通信电缆的屏蔽层)连接,组成了接地系统。如图3所示: 当用钳表将两个钳口钳入被测接地线上,两个钳口的间距为30cm左右,发射钳夹插入“发射”航插孔,接收钳夹插入“接收”航插孔,两
接地电阻测试仪(也称为接地电阻测量仪)是执行电气一致性测试的电气安全测试设备。各种符合标准的机构都要求对所有电气和电子设备进行接地测试,以确保与设备接触的人员不会因电击或放电而受伤。 种类 两种常见的接地电阻测试仪类型用于测试: •地球连续性(EC) •地面连