系统参数: 电源电压:AC220V或 380V,50Hz 输出功率:标配 10KW(5KW~20KW可选) 输出电压:标配 0~400~800V(0~1000V可选) 测试输出电流:标配 0~25A(0~60A可选) 频率调节范围:45~65Hz多频点可选 抗干扰能力:通频带±0.3Hz,衰减>80dB/Hz; 测量范围:0.001~1000Ω 分辩率:1mΩ 测量精度:1.0级 使用环境温度:-20℃~+50℃......阅读全文
系统参数: 电源电压:AC220V或 380V,50Hz 输出功率:标配 10KW(5KW~20KW可选) 输出电压:标配 0~400~800V(0~1000V可选) 测试输出电流:标配 0~25A(0~60A可选) 频率调节范围:45~65Hz多频点可选 抗干扰能力:通频带±0.3
变频大电流多功能接地阻抗测量系统由:变频接地阻抗测量仪,隔离变压器,和导通测量仪及其他附件组成。主要功能:精确测量接地阻抗、接地电阻,接地电抗,导通电阻和土壤电阻率。 该系统采用当前最先进的数字滤波选频测量技术,具有超强的抗干扰能力,彻底消除了由工频感应、零序电流、谐波和杂散信号的干扰给测量带
技术特点: ☆采用军用电子对抗数字滤波技术,抗干扰能力极强。(关键性能) 选频特性尖锐,通频带±0.5Hz。实测 200V的干扰在±1Hz下测量引起的误差低于 0.1mV,干扰抑制能力达到百万分之一以上,远胜于部分进口仪器百分之几的抗干扰能力,保证了测量精度,测量数据可重复。 ☆可多点精确
变频大电流多功能地网接地特性测量系统采用当前最先进的数字选频测量(电子对抗)技术,具有超强的抗干扰能力,彻底消除了由工频感应、零序电流、谐波和杂散信号的干扰给测量带来的误差;采用纯正弦波大功率信号源做为测试电源,多频点采集数据,克服了双点异频插值法的局限性;特别适用于大型、超大型接地网接地阻抗
变频地网接地阻抗测试系统采用当前zui先进的数字选频测量技术,具有超强的抗干扰能力,彻底消除了由工频感应、零序电流、谐波和杂散信号的干扰给测量带来的误差;变频地网接地阻抗测试系统采用纯正弦波大功率信号源为测试电源,多频点采集数据,克服了双点异频插入法的局限性;特别适应用于大型、超大型接地
电源电压:AC220V 输出功率:2KW 输出电压:0~200V~400V 测试输出电流:最大 10A(200V)或 5A(400V) 测量频率:45~65Hz多点频率可选 抗干扰能力:通频带±0.5Hz,衰减>80dB/Hz; 波形畸变率:≤1% 测量范围:0.001~10
变频大电流多功能接地阻抗测试系统工作原理 TPBPC变频大电流多功能接地阻抗测试系统是扬州拓普电气科技有限公司根据《交流电气装置的接地》DL/T621-1997的电力标准,专业研发生产的适用于测量大中型发电厂、变电站接地系统接地阻抗、连通电阻和土壤电阻率的软硬件系
电源电压:AC220V或380V,50Hz 输出功率: 10KW(2KW~20KW可选,可定制) 输出电压:0~600V或 1000V(可定制) 测试输出电流:0~50A 频率调节范围:45~65Hz 步进频率:1Hz 抗干扰能力:通频带±0.3Hz,衰减>80dB/Hz 测
变频大电流接地阻抗测试仪运行中变电站地网接地阻抗的测量,由于受系统流入地网电流的干扰以及试验引线间的干扰,使测试结果产生较大的误差。特别是大型接地网接地阻抗很小(一般在0.5Ω以下),即使细微的干扰也会对测试结果产生很大的影响。如果对地网接地阻抗测试不准确,不仅损坏设备,而且会造成诸如地网误改造等不
变频地网接地阻抗测试仪产品介绍 近些年来,国内多处变电站因雷击形成扩大事故,多数与地网接地阻抗不合格有关,因此,必须大力加强对地网接地阻抗的定期监测。 运行中变电站地网接地阻抗的测量,由于受系统流入地