一、加药计量泵不出水原因分析进水管和泵体内有空气(1)加药计量泵启动前未灌满足够的水,有时看上去灌的水已从放气孔溢出,但未转动泵轴交空气完全排出,致使少许空气残留在进水管或泵体中。(2)与加药计量泵接触的进水管的水平段逆水流方向应用0.5%以上的下降坡度,连接加药计量泵进口的一端为最高,不要完全水平。如果向上翘起,进水管内会存留空气,降低了水管和加药计量泵中的真空度,影响吸水。(3)加药计量泵的填料因长期使用已经磨损或填料压得过松,造成大量的水从填料与泵轴轴套的间隙中喷出,其结果是外部的空气就从这些间隙进入加药计量泵的内部,影响了提水。(4) 进水管因长期潜在水下,管壁腐蚀出现孔洞,加药计量泵工作后水面不断下降,当这些孔洞露出水面后,空气就从孔洞进入民进水管。(5) 进水管弯管处出现裂痕,进水管与加药计量泵连接处出现微小的间隙,都有可能使空气进入进水管。二、加药计量泵转速低(1) 人为的因素。有部分用户因原配电机损坏,就随意配上......阅读全文
在进行加药泵选型时,主要是根据自身实际使用需求,比如流量、压力、介质属性、工作环境等因素来选择适合的加药泵产品。目前市面上加药泵型号种类众多,比如往复式、液压隔膜式、齿轮式等等,详情可参阅中成泵业带来的以下内容。 在加药泵选型时,需要先明确各个种类机泵的优劣势,然后根据其特性来选择与自身工艺相匹
一、加药计量泵不出水原因分析进水管和泵体内有空气(1)加药计量泵启动前未灌满足够的水,有时看上去灌的水已从放气孔溢出,但未转动泵轴交空气完全排出,致使少许空气残留在进水管或泵体中。(2)与加药计量泵接触的进水管的水平段逆水流方向应用0.5%以上的下降坡度,连接加药计量泵进口的一端为最高,不要完全水平
PAM,全称为聚丙烯酰胺,是一种线状的有机高分子聚合物,同时也是一种高分子水处理絮凝剂产品,不溶于大多数有机溶剂,具有良好的絮凝性,因此,工业生产中,主要作为絮凝剂使用。该产品广泛用于化学工业废水、废液的处理,市政污水处理,自来水工业、高浊度水的净化、沉清、洗煤、选矿、冶金、钢铁工业、锌、铝加工业
加药计量泵的选型方法并不复杂,需要先明确工艺所需的各项标准,比如流量、压力、介质属性以及作业环境,然后根据需求选择对应的计量泵,详情可参阅由中成泵业整理的以下内容。 不少客户在为自身工程项目选择机泵时,都不太了解加药计量泵的选型方法,这样无疑会减缓工程进度,对此,客户首先要了解选型时的几个标准。
不同型号加药计量泵的使用温度均有差异,对于各种介质的抗性程度也有所不同,建议客户根据自身工艺需求和介质属性来选择对应型号的计量泵,为便于各位更好的认识各种计量泵的特性,中成泵业将简单介绍当前能为客户提供的几种热门计量泵。 加药计量泵的使用温度根据型号而有所不同,以中成泵业旗下当前广受信赖的J-X
絮凝剂加药装置主要由溶液箱、搅拌箱(带搅拌器)、计量泵、液位计、电控柜、管路、阀门、安全阀、止回阀、压力表、过滤器、底座、扶梯等组成(可根据用户实际要求配置)。 絮凝剂加药装置根据所需药剂浓度,在搅拌箱内配制,经搅拌器搅拌均匀后投入溶液箱、用计量泵(加药泵)向投药点或指定的系统中输送所配制的溶
应用及原理 1. 发电厂锅炉给水的调节处理(加氨、加联胺、加除氧药剂)的计量加药,给水加氨是向给水(或凝结水)系统加入1~5%氨液(约1~2μg/L)中和游离碳酸,提高给水PH值至规定范围(8.5~9.3)以减小低PH值时碳酸和氧引起的腐蚀。给水加联胺是给水(或凝结水)系统中加适量(20
加药装置、全自动加药装置,成套加药装置是由计量泵、搅拌机、加药罐、电控柜和管路阀门集中安装在一个平台支架上,设计紧凑合理,平台支架规格尺寸一般根据成套加药装置的配置不同而不同,比如1000L的加药罐,100L/H的机械隔膜计量泵,采用一用以备方式,整个平台的尺寸在1550mm×1850mm×210
一、加药管和取样管的安装: 一、加药管和取样管的安装:1、为了使药液混合均匀,使取样更具代表性,加药管和取样管按下述方法安装,供用户参考(附参考图)。2、为使水样更具代表性,可从不同截面取样,管子与水流方向垂直安装,管子均布开孔12-Φ2mm。3、加药管与取样管之间距离以5~8m为宜,且
SEKO是加药泵和加药系统,为清洁及卫生、泳池、石油和工业市场提供完善的计量泵、化工泵和解决方案。 SEKO拥有多款电磁驱动计量泵,可应用于所有水处理行业的化学加药,流量即可手动调节,也可自动调节。另外,数显式型号配置具有强大功能的微处理器和机械冲程设置功能,可通过合适的比例调节来确