气体报警器的结构构成: 工业用固定式气体报警器由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,探测器安装于气体zui易泄露的地点,其核心部件为内置的气体传感器,传感器检测空气中气体的浓度。探测器将传感器检测到的气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,气体浓度越高,电信号越强,当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时,报警器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患。 便携式气体检测仪为手持式,工作人员可随身携带,检测不同地点的气体浓度,便携式气体检测仪集控制器,探测器于一体,小巧灵活。与固定式气体报警器相比主要区别是便携式气体检测仪不能外联其他设备。 气体报警器就是气体泄露检测报警仪器。当工业环境中可燃或有毒气体泄露时,当气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界点时,报警器就会发出报警信号,以提醒工作采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,......阅读全文
气体报警器的结构构成: 工业用固定式气体报警器由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,探测器安装于气体zui易泄露的地点,其核心部件为内置的气体传感器,传感器检测空气中气体的浓度。探测器将传感器检测到的气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,气体浓度越
在工业环境中,如果可燃气体发生泄漏,可燃气体报警器就会在气体浓度达到设置临界点时发出警报。而使用单位接收到报警信号后,也会迅速采取安全措施进行气体泄漏事故的处理,从而防止重大安全事故的发生。所以,报警器的量值是否准确,将直接关系到可燃气体的使用安全。因此,有必要对可燃气体报警器计量检定与计量管理问题
无线气体探测器端、服务器端、用户APP或PC端三个部分组成; 下面就为您分别介绍各个部分是怎样工作的以及各部分之间是如何通讯链接的。 1、气体探测器部分: 探测端分为气体监测系统和信息传输系统两部分,信息传输部分是依托卡来实现信息的传送功能。卡内置在探测器中是应用三大运营
可燃气体报警器是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。可燃气体报警器有催化型、红外光学型两种类型。 催化型可燃气体报警器是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度 。当可燃气体进入可燃气体报警器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生
可燃气体报警器就是气体泄露检测报警仪器。当工业环境中可燃或有毒气体泄露时,当气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界点时,可燃气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产.可燃气体报警器可以测出各种气
煤气(coal gas),分高炉煤气、转炉煤气、焦炉煤气和城市煤气(人工煤气)等,均含有一定量的一氧化碳气体。以煤为原料加工制得的含有可燃组分的气体。根据加工方法、煤气性质和用途分为煤气化得到的是水煤气、半水煤气、空气煤气 (或称发生炉煤气) ,这些煤气的发热值较低,故又统称为低热值煤气;煤干馏法
大家知道安装气体报警器时需要考虑安装的环境吗?安装时要注意设备是需要在通风的环境下使用的,另外要注意有没有干预,还有就是注意安装环境的温度,不能太低,否则会影响检测效果。除了安装的时候要注意安装的环境问题,在使用气体报警器的时候也需要注意一些事项,比如说注意定期校准和测试、各类传感器的寿命说明和注意
1、当使用石油液化气或比重大于0.75的混合气时,可燃气体报警器距释放源中心的水平安装距离不应大于3m,两探测器安装间隔不应大于6m,宜设置在墙角等空气不流通的部位。2、当使用天然气、人工煤气或比重小于0.75的混合气时,可燃气体探测器距释放源中心的安装距离不应大于4m,两气体探测器安装间隔不应大于
可燃气体报警器也称气体泄露检测报警仪器,是强制检定的计量器具,现广泛应用于石油、化工、交通等诸多领域。它主要是由探测器与报警控制器构成,当探测器检测到空气中可燃气体浓度超过报警器设置的报警值时,报警控制器发出声光报警信号提示,以提醒使用单位采取有效的应对措施,避免爆炸、火灾等重大事故的发生,保障使用
带背光的液晶显示屏上显示校准提示,大大简化了校准步骤。技术人员只需用磁性编程工具就可简单地开始校准程序。校准程序一经启动,探测器就显示校准菜单,菜单提供了零位校准及起始校准两种选择。选ZERO就会开始自动归零功能。校准结束显示将恢复到校准菜单。选SPAN将开始自动起始状态校准,显示屏会要求提供该