混凝土收缩膨胀仪操作规程:■测定试件变形量前,必须先在标准棒上校准测量框架,使百分表对准零位(或记下表盘的刻度值)。■将制作好的试件两端擦拭干净,然后放置在工作台上,将校准过的测量框架套在试件上,并且左右移动测量框架,使试件的顶头与测量框架的测量头准确接触,此时即可在百分表上进行读数,记下表盘上的刻度值。■如果实验不是连续进行的或实验历时较久后,在测试前须先在标准棒上校准测量框架。......阅读全文
混凝土收缩膨胀仪操作规程:■测定试件变形量前,必须先在标准棒上校准测量框架,使百分表对准零位(或记下表盘的刻度值)。■将制作好的试件两端擦拭干净,然后放置在工作台上,将校准过的测量框架套在试件上,并且左右移动测量框架,使试件的顶头与测量框架的测量头准确接触,此时即可在百分表上进行读数,记下表盘上的刻
混凝土收缩膨胀仪收缩率的计算:收缩率=(L1-L2)/L*1000毫米/米式中:L1―――试件养护7天时的基准长度,单位毫米。L2―――试件在各龄期的长度。L―――有效长度。根据不同要求,收缩率可用百分率或微米/米表示之。如果试件收缩,则在计算结果前加上“-”号,如果膨胀则加上“ ”号。试验结果应选
操作规程:▲振动台使用前需试车,先开车空载3~5min,停车拧紧全部紧固零件,反复2~3次,才能正式投入运转使用。▲振动台在生产使用中,混凝土试件的试模必须牢固地紧固在工作台上,试模的放置必须与台面的中心线相对称,使负载平衡。▲振动电机应有良好的可靠的地线。▲振动台在生产过程中如发现噪音不正常,应立
■可调立柱,其商埠预制有3个安装百分表的通孔和帮助百分表定位的紧定螺钉。三个通孔分别距底座基准面50mm,75mm,100mm 距底座基准面50mm的孔,用于测量100×100×515规格的砼试块;距底座基准面75mm的孔,用于测量150×150×515规格的砼试块(由于试模规格只有150×15
混凝土收缩膨胀仪使用方法:■将膨胀仪放在平整的工作台面上,再将标准杆放入膨胀仪支架V型槽和上下测头内,标定基准长度方法如下:按动“mm”键,使显示窗示符显示mm,用手指压紧标准杆,使标准杆与上下测头和支架V型槽接触,这时千分表显示窗出现一组数据,然后按“0”键,显示窗数字全为零,轻提千分表测量杆,取
一、主要用途符合 GBJ82-85的规定,是用于测量砼试件在某一环境条件下,硬化过程中长度(体积)发生变化的专用仪器,可为建筑可研究院所、教育部门、设计和施工单位对砼的特性进行研究、教育、质量控制和检测提供可靠依靠。二、技术参数1、测量范围:534-545mm2、标准杆长度:540±0.2mm3、指
将弹击杆顶住混凝土的表面,轻压仪器,使按钮松开,放松,压力时弹击杆伸出,挂钩挂上弹锤。使仪器的轴线始终垂直于混凝土的表面并缓慢均匀施压,待弹锤脱钩冲击弹击杆后,弹锤回弹带动指针向后移动至某一部位置时,指针块上的示值刻线在刻度尺上示出一定数值既为回弹值。使仪器机芯继续顶住混凝土表面进行读数并记录回弹值
混凝土收缩膨胀仪使用注意事项1、仪器应安放在平整的工作台上,其四个脚应受力均匀,切忌三点着力,以防仪器变形而影响精度。2、标准杆是仪器的基准长度单位,必须轻拿轻放,防止变形。3、百分表为精密部件,试件放置及取出时应轻稳仔细,切勿碰撞表架及表杆。4、每次使用完毕,应在非油漆件表面涂少许润滑油,在百分表
混凝土维勃稠度仪操作规程:●放在坚实水平的平台上,用湿布把容器、坍落度筒、喂料口内壁及其它用具湿润。●将喂料口提到坍落度筒上方扣紧,校正容器位置,使其轴线与喂料口轴线重合,然后拧紧蝶形螺母。●把按要求取得的混凝土试样用小铲将料分三层装入坍落度筒内,每层料捣实后约为高度的三分之一,每层截面上用捣棒均匀
混凝土收缩膨胀仪的标准杆是仪器的基准长度单位,必须轻拿轻放,防止变形,百分表为精密部件,试件放置及取出时应轻稳仔细,切勿碰撞表架及表杆,每次使用完毕,应在非油漆件表面涂少许润滑油,在百分表活动零件表面涂仪表油。靠在定位立柱凹槽内,标准杆搁架下平面紧贴底座的基准面,然后将标准杆另一端慢慢推进仪器的中心