接触(回路)电阻测试仪概述
接触(回路)电阻测试仪是根据中华人民共和国最新电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。适用于开关控制设备回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准推荐的直流100A。可在电流100A的情况下直接测得回路电阻,并用数字显示出来。该回路电阻测试仪测量准确、性能稳定,符合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求......阅读全文
智能回路接触电阻测试仪概述
KDHL系列智能回路电阻测试仪采用先进的大功率开关电源技术和先进的电子线路精制而成。是高、低开关、电缆电线及焊缝接触电阻的专用测试仪器。 其电流采用国家标准GB736所推荐的标准直流,可在标准电流的情况下测得被试品的电阻值。本仪器具有体积小、重量轻、抗干扰能力强、精度高、操作方便、保护功能完善
接触回路电阻测试仪简介
接触回路电阻测试仪即100A回路电阻测试仪是根据中华人民共和国最新电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。适用于开关控制设备回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准推荐的直流100A。可在电流100A的情况下直接测得回路电阻,并用数字显示出来。该
智能回路电阻测试仪概述
在 测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触头之间油膜和氧化层的影响,测量值偏大若干倍,无法真实的反映接触电阻值。为此,电力部标准SD301—88《交流500kV电力设备交接和预防性试验规程》和新版《电力设备预防性试验规程》作出对断路器、隔离开关接触电阻的测量电流不小于直流100A的规定,以确保
接触(回路)电阻测试仪的性能特点
1、大电流:采用电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。 2、具有抗干扰能力:在严重干扰条件下,液晶屏最后一位数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好。 3、使用寿命长:全部采用高精度电阻,有效的消除
接触(回路)电阻测试仪产品简介
目前,接触电阻的测量电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥,而这类电桥的测试电流仅mA级,难以发现回路导体截面积减少的缺陷,在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触头之间油膜和氧化层的影响,测量值偏大若干倍,无法真实的反映接触电阻值。为此,电力部标准SD301—88《交流500KV电力
接触回路电阻测试仪的分类简介
1、接地电阻表 接地电阻表用途及适用范围: 接地电阻适用直接测量各种接地装置的接地电阻值,亦可供一般低电阻的测量,四端钮(0~1~10~100Ω规格)还可以测量土壤电阻率.。 2、单钳回路电阻测试仪 单钳回路接地电阻测试仪性能及特点: 独特单钳设计,可避免双钳式两探头之间相互干扰的误差 不
接触回路电阻测试仪的产品特性
1、大电流:回路电阻测试仪采用最新电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果 2、抗干扰能力强:在严重干扰条件下,液晶屏最后一位数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好 3、本回路电阻测试仪使用寿命长:全部采用高精
接触回路电阻测试仪的工作原理
回路电阻测试仪运用脉宽调制式高频开关电源提供大于100A的测试电流,按下测量键时,高频开关电源输出大于100A以上的测试电流,与此同时采样电路开始采样,取得的信号经放大器放大,由A/D转换器将模拟信号转换成数字信号后,再经微处理器对数据进行滤波、运算、处理,最后送显示器显示出此次测量的电流和电阻
接触回路电阻测试仪分类相关简介
1、接地阻抗测试仪 钳式接地电阻计系列量测时,不必使用辅助接地棒,也不须中断待测设备之接地,只要钳夹住接地线或棒,就能量测出对地电阻达0.1Ω。也能作电流量测。 2、环路电阻测试仪 微处理器控制,具有高精度和高可靠性。 三个指示灯检查接线状态是否正确。 直读短路保护电流和接地故障电流。测试