阻火器的性能简介
主要性能:1、阻爆性能合格,阻火器连续13次以亚音速火焰试验,每次都能阻止火焰的通过。2、耐烧性能合格,耐烧试验1小时无回火现象。3、壳体水压试验合格,水压试验2.4MPa无渗漏。结构合理,重量轻、耐腐蚀。易检修,安装方便。阻火器芯子采用不锈钢材料, 耐腐蚀易于清洗。 阻火器主要由壳体和滤芯两部分组成。壳体应具有足够的强度,以承受爆炸产生的冲击压力。滤芯是阻止火焰传播的主要构件,常用的有金属网滤芯和波纹型滤芯两种。金属网型滤芯用直径0.23~0.315mm的不锈钢或铜网,多层重叠组成。目前国内的阻火器通常采用16~22目金属网,为4~12层。 波纹型滤芯用不锈钢、铜镍合金、铝或铝合金支撑。波纹型阻火器能阻止爆燃的猛烈火焰,并能承受相应的机械和热力作用,流动阻力小,易于清洗和更换。......阅读全文
阻火器的性能简介
主要性能:1、阻爆性能合格,阻火器连续13次以亚音速火焰试验,每次都能阻止火焰的通过。2、耐烧性能合格,耐烧试验1小时无回火现象。3、壳体水压试验合格,水压试验2.4MPa无渗漏。结构合理,重量轻、耐腐蚀。易检修,安装方便。阻火器芯子采用不锈钢材料, 耐腐蚀易于清洗。 阻火器主要由壳体和滤芯两
阻火器简介
阻火器又名防火器、管道阻火器,是防止外部火焰窜入存有易燃易爆气体的设备、管道内或阻止火焰在设备、管道间蔓延。 阻火器又名防火器,是用来阻止易燃气体和易燃液体蒸汽的火焰蔓延的安全装置。 早在1928年阻火器就已被应用在石油工业中,以后又广泛用用于矿山、煤矿、水运及化学工业中。在石油工业中,阻火
储罐阻火器简介
储罐阻火器是防止外部火焰窜入存有易燃易爆气体的设备、管道内或阻止火焰在设备、管道间蔓延。阻火器是应用火焰通过热导体的狭小孔隙时,由于热量损失而熄灭的原理设计制造。阻火器的阻火层结构有砾石型、金属丝网型或波纹型。适用于可燃气体管道,如汽油、煤油、轻柴油、笨、甲笨、原油等油品的储灌或火炬系统、气体净
抽屉阻火器简介
ZGB-II抽屉阻火器,又名ZHQ-II石油储罐阻火器,抽屉式阻火器,采用抽屉式结构,易检修,安装方便,是石油储罐阻火防爆的理想产品。主要适用于储存闪点低于28℃的甲类油品和闪存点低于60℃的乙类如:原油,汽油、煤油、柴油、芳烃,等油品的储罐上。它的功能是允许易燃易爆气体通过,对火焰有阻止窒息作
管道阻火器简介
管道阻火器管道阻火器又名防火器,阻火器的作用是防止外部火焰窜入存有易燃易爆气体的设备、管道内或阻止火焰在设备、管道间蔓延。阻火器是应用火焰通过热导体的狭小孔隙时,由于热量损失而熄灭的原理设计制造。 阻火器是应用火焰通过热导体的狭小孔隙时,由于热量损失而熄灭的原理设计制造。阻火器的阻火层结构有砾
简介阻火器的传热作用
关于阻火器的工作原理,主要有两种观点:一是基于传热作用;一是基于器壁效应。 传热作用 燃烧所需要的必要条件之一就是要达到一定的温度,即着火点。低于着火点,燃烧就会停止。依照这一原理,只要将燃烧物质的温度降到其着火点以下,就可以阻止火焰的蔓延。当火焰通过阻火元件的许多细小通道之后将变成若干细小
防爆波纹阻火器的简介
爆波纹阻火器是阻火器的类型之一,用来阻止易燃气体、液体的火焰蔓延和防止回火而引起爆炸这类阻火器内的阻火层常用不锈钢带或铜镍合金材料压制而成的波纹状,波纹的大小由气体性质和阻止火焰速度决定。波纹型阻火层有两种组成形式:一是由两个方向折成的波纹型的薄板材料组成,波纹之间分隔成许多小的孔隙和通道,给火
简介阻火器的测度标准
对阻火器进行测试鉴定的要求,世界各国不尽相同,现将几个国家对阻火器测试要求的情况简介如下: (1)英国消防研究部门要求阻火器应具备阻爆和耐烧两种性能。测试阻火器的介质不能使用氢气和乙炔气体,规定使用丙烷。阻火器耐烧时间要求2小时。 (2)西德国家标准规定,对于容量大于1000升的储罐上用的阻
阻火器的相关分类简介
波纹阻火器 口径:50-300mm 压力(MPa):0.6~5.0 材质:碳钢、不锈钢 ZHQ-B新型波纹石油储罐阻火器适用于管道、闪点低于28℃的甲类、油品、氢氧液化类和闪点低于60℃的煤油、柴油、甲笨、原油等,可与呼吸阀配套使用,又可单独使用,内浮顶油罐通气管上,加油站地下油罐通气管上。
简介阻火器的器壁效应
燃烧与爆炸并不是分子间直接反应,而是受外来能量的激发,分子键遭到破坏,产生活化分子,活化分子又分裂为寿命短但却很活泼的自由基,自由基与其它分子相撞,生成新的产物,同时也产生新的自由基再继续与其它分子发生反应。当燃烧的可燃气通过阻火元件的狭窄通道时,自由基与通道壁的碰撞几率增大,参加反应的自由