前言:气体流量计MF4003-2-06-BV-A安装尺寸是多大?气体流量计MF4003-2-06-BV-A有哪些参数?下面为广大用户细细解析。 一.安装尺寸: MF4003-2-06-BV-A气体质量流量计通迅协议说明MF4003气体流量计是专为管径为8mm气体管路中的低速气流的流量计量而设计。螺纹与各种快速 接口可轻松实现机械接口转换,满足用户多种气体管路的要求,该产品可用于过程控制、大气采样等各种工业应用。MF4003气体质量流量计MF4003-5-06-BV-C选型详细说明MF4003气体质量流量计MF4003-5-06-BV-C是专为管径为3mm-8mm的气体管路中的低速气流的流量计量而设计。螺纹与各种快速 接口可轻松实现机械接口转换,满足用户多种气体管路的要求,该产品可用于过程控制、大气采样等各种工业应用。特点1.可靠性高,重复性好,测量精度高,压损小.2.无活动部件,量程比宽,响应速度快,无须温压......阅读全文
前言:气体流量计MF4003-2-06-BV-A安装尺寸是多大?气体流量计MF4003-2-06-BV-A有哪些参数?下面为广大用户细细解析。 一.安装尺寸: MF4003-2-06-BV-A气体质量流量计通迅协议说明MF4003气体流量计是专为管径为8mm气体管路中的低速气流的
1、传感器的安装方式根据规格不同,采用螺纹或法兰连接,安装尺寸。 公称通径(mm)46101520253240506580100125150200L(mm)5050507585100120140150175200220250300360H(mm)1451451651701751802201
气体流量计安装前应检查以下几项是否符合要求:(1)检查气体流量计管道直径是否符合设计要求。(2)检查气体流量计口径是否符合设计要求。(3)气体流量计用的垫圈内径不得小于管径,可比管径大2-3 mm.(4)气体流量计用法兰焊接后必须与管道垂直,不得歪斜。法兰中心与管道中心应重合,要求焊缝必须平趋光滑。
旋进旋涡气体流量计采用新型信号处理放大器和独特的滤波技术,有效地剔除了压力波动和管道振动所产生的干扰信号,大大提高了流量计的抗干扰能力,使小流量具有出色的稳定性。 主要技术指标达到国外同类产品先进水平。广泛应用于石油、化工、城市供气、电力、冶金煤炭等行业各种气体计量。 旋进旋涡气体流量计的安
气体涡轮流量计安装注意事项 下面由气体涡轮流量计厂家为大家分享气体涡轮流量计安装注意事项。 1、气体涡轮流量计的安装一般仍使用三阀两支路管道安装模式,设计旁路主要是为了维护检定方便,并在气体涡轮流量计前留足直管段,满足前5D,后2D的要求。前后管道法兰安装应水平,不能存在管道应力。
涡街流量计是根据卡门旋涡原理工作,具有较好的适应能力,即可测量气体流量,也可测量液体流量,在使用这款流量计测量气体流量的过程中对安装条件有一定的要求: 1、涡街流量计对直管段有一定要求,需要保证前10D生5D的直管段; 2、因原理限定,涡街流量计抗震动效果不好,因此涡街流量计避免安装在有震动
MF氮气流量计的故障排除方式 对于不少工厂以及气体罐装企业来说,气体流量计是必不可少的产品设备,尤其是对于一些气体加工工厂而言更需要更为的流量计才可以保证生产安全和生产效率。因此很多工厂都需要使用氮气流量计。那么对于日常使用氮气流量计时遇到的常见故障有哪些排除方式? 1、查看电源
气体涡轮流量计在安装过程中,不能敲打表具。涡轮流量计受硬力冲击,导致表具损坏。安装涡轮流量计前,一定要吹扫,吹扫过程中一定不能带着表具,管道中的焊渣容易打坏涡轮流量计的叶轮,造成表具不计量或者计量不准确。气体涡轮流量计工作环境:涡轮流量计露天安装,由于流量计大部分是电子显示,表头内有电路板,长期露天
安装:1.严禁流量计在线焊接管道法兰,应先拆除流量计后,方可焊接。2.安装流量计前应将管道内的杂物、焊渣、粉尘清理干净。3.为了便于维修,不影响流体正常输送,建议依照上图所示设置旁通管道。4.流量计具有性能优越的整流器,因此对直管段要求低。5.为了防止杂质进入流量计,必须安装过滤器。
[1]SLLUX系列旋进旋涡气体流量计安装环境的选择: 1、干燥通风之处避开潮湿容易积水的地方; 2、避免日晒雨淋露天安装时应当遮挡雨水; 3、尽可能避免强烈振动; 4、避免强电磁场设备如大型泵阀、大变压器等;