可燃气体报警器如何选配?
根据信号传输方式的不同,可燃气体报警器分为分线制气体报警器、传输信号为:4-20mA(如我公司生产的GKFX-S6型可燃气体报警控制器),总线制气体报警器,传输信号为:RS485(如我公司生产的GKZX-S6型可燃气体报警控制器。可燃气体报警器的安装:安装前应备好的文件,包括:现场设计图、开工报告、安装资质、验收报告、竣工报告。独立式燃气报警控制系统的安装,当气体探测器安装在距地面小于0.3米时,其上方不得有水槽、洗碗机、正前方不得有遮挡物。气体探测器与紧急切断阀之间的链接两端允许有不大于0.5米的导线外,其余应敷设在导管和线槽内,在导管和线槽内不应有接头和扭结。在外部若需接头、应用焊接或接插件,焊接处应左绝缘和防水处理。集中燃气报警控制系统布线应单独布线、在防爆区域布线应符合GB500050《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》。导线有接头处应设接线盒,接头应焊接或用端子连接,导线与气体探测器连接的金属软管不应大于2米,系统导......阅读全文
可燃气体报警器如何选配?
根据信号传输方式的不同,可燃气体报警器分为分线制气体报警器、传输信号为:4-20mA(如我公司生产的GKFX-S6型可燃气体报警控制器),总线制气体报警器,传输信号为:RS485(如我公司生产的GKZX-S6型可燃气体报警控制器。可燃气体报警器的安装:安装前应备好的文件,包括:现场设计图、开工报告、
可燃气体报警器分类
按照使用环境可以分为工业用气体报警器和家用燃气报警器,按自身形态可分为固定式可燃气体报警器和便携式可燃气体报警器。 弈扬工业用固定式可燃气体报警器由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,探测器安装于可燃气体最易泄露的地点,其核心部件为内置的可燃气体传感器,传感
可燃气体报警器简介
可燃气体报警器就是气体泄露检测报警仪器。当工业环境中可燃或有毒气体泄露时,当气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界点时,可燃气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产.可燃气体报警器可以测出各种气
可燃气体报警器的工作原理 和优化可燃气体报警器工作
在工业环境中,如果可燃气体发生泄漏,可燃气体报警器就会在气体浓度达到设置临界点时发出警报。而使用单位接收到报警信号后,也会迅速采取安全措施进行气体泄漏事故的处理,从而防止重大安全事故的发生。所以,报警器的量值是否准确,将直接关系到可燃气体的使用安全。因此,有必要对可燃气体报警器计量检定与计量管理问题
如何减少可燃气体报警器发生故障的方法
可燃气体报警器是为了预防气体泄露引发的安全事故而安装的检测仪器,产品广泛应用在石油、化工、钢铁、煤气站、冶金等行业,在使用过程中,仪器会经常出现常见的故障问题,如何减少这些故障问题的发生那?实际上我们在使用可燃气体报警器的过程中,只要注意下产品需要注意的几个问题,就可以轻易的做到减少仪器故障的
可燃气体报警器使用问题
可燃气体报警器故障诊断⑴ 供电电源不能低于18V,不能正常工作时首先检测电源。⑵ 出现通讯故障时检查接线。⑶ 地址号重复,易出通讯故障。⑷ 数值不准,有可能是传感器老化失效。可燃气体报警器通电调试和校准:⑴ 通电:探测器在与配套控制器连接通电后,控制器显示数值“0”或个位数值(通电20分钟后可回到“
可燃气体报警器故障分析
无论是固定式气体报警器还是便携式气体检测仪使用不当就会经常出现一些故障,影响使用。出现气体报警器故障,导致不是第一时间检测工作环境的安全性,有毒气体、可燃气体的大量泄漏,不仅引起爆炸火灾事故的发生,对员工的生命安全也会造成威胁。从经验上来分析气体报警器出现故障的一些因素如下。可燃气体报警器
可燃气体报警器的警报特点
红外线气体探测器带有三个继电器,两个负责警报,一个负责故障自检。则不带继电器。这三个警报都可通过跳线调到以下的工作状态:触点状态(可以选择常开或常闭),还可调整继电器到连续通电或连续不带电。此外,警报器也可调成静音状态。报警点可通过菜单进行调节。自检警报器也可通过菜单调成静音状态,并对以下情况作
可燃气体报警器的工作原理
可燃气体报警器是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。可燃气体报警器有催化型、红外光学型两种类型。 催化型可燃气体报警器是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度 。当可燃气体进入可燃气体报警器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生
可燃气体报警器的标定方法
气体探测器日常检查和标定周期,可燃气体报警器需要怎么标定?下面就让小编带大家一起去看看吧!零点标定: 当给仪器主机通电后,仪表液晶显示屏会显示当前探头周围空气中存在的可燃气体含量,如果探头的安装现场周围空气中不存在可燃气体含量,探头的显示值应为0%LEL,同时输出信号应为4mA,如不符,则进