自动反冲洗过滤器由筒体、不锈钢滤网、排污部分、传动装置及电气控制部分组成。过滤机工作时,待过滤的水由水口时入,流经滤网,通过出口进入用户所须的管道进行工艺循环,水中的颗粒杂质被截留在滤网内部。如此不断的循环,被截留下来的颗粒越来越多,过滤速度越来越慢,而进口的污水仍源源不断地进入,滤孔会越来越小,由此在进、出口之间产生压力差,当大度差达到设定值时,差压变送器将电信号传送到控制器,控制器启动驱动马达通过传动组件带动轴转动,同时排污口打开,由排污口排出,当滤网清洗完毕后,压差降到最小值,系统返回到初始过滤状,系统正常运行。......阅读全文
自动反冲洗过滤器由筒体、不锈钢滤网、排污部分、传动装置及电气控制部分组成。过滤机工作时,待过滤的水由水口时入,流经滤网,通过出口进入用户所须的管道进行工艺循环,水中的颗粒杂质被截留在滤网内部。如此不断的循环,被截留下来的颗粒越来越多,过滤速度越来越慢,而进口的污水仍源源不断地进入,滤孔会越来越小
自动反冲洗过滤器广泛用于冶金、化工、石油、造纸、医药、食品、采矿、电力、城市给水领域。诸如工业废水, 循环水的过滤,乳化液的再生,废油过滤处理,冶金行业的连铸水系统、高炉水系统,热轧用高压水除鳞系统。是一种先进、高效且 易操作的全自动过滤装置。
全自动反冲洗过滤器采用高强度的不锈钢网,具有处理量大,使用寿命长、清洗效率高等特点。随流体进入过滤器入口的杂质被网孔截留,集结到滤网后端。当需要排污的时候,转动手柄关闭导流阀板,同时打开排污阀。这时被阻截的高压水流被迫从过滤网筒的入口段孔进入滤筒外侧与壳体夹层,反向从滤网外侧冲洗粘附在网孔
一:自动反冲洗过滤器总体介绍概述 当达到设定压差或时间,反冲洗程序启动,减速电机驱动反冲洗转臂对准一支滤芯,滤芯下端连接到吸盘,打开排污阀,将滤芯与排污管接通,滤芯外侧与排污口之间的压差驱使滤出清液反向冲洗滤芯内表面滤饼,排入排污管道。一支滤芯反冲洗完毕后,清洗转臂对准下一支滤芯进
1.设计结构简单。 2.反清洗时间短,流量,压力损失小。 3.控制系统智能化(PLC、PAC)控制,自动化程度高。 4.设备可与中央控制系统连接。 5.高精度过滤,出水水质稳定。 6.滤网终身使用,无需更换。 7.使用寿命长。 8.可适用于不同原水水质和用水要求。 9.易损件少,
过滤器选型的时候,请考虑以下因素: 1.处理水量 2.系统的管道压力 3.用户要求的过滤精度 4.过滤杂质中悬浮物浓度 5.过滤介质的有关物理,化学性质 6.特殊用途过滤器
全自动反冲洗过滤器[1]克服传统过滤产品的纳污量小、易受污物堵塞、过滤部分需拆卸清洗且无法监控过滤器状态等众多缺点,具有对原水进行过滤并自动对滤芯进行自动清洗排污的功能,且清洗排污时系统不间断供水,可以监控过滤器的工作状态,自动化程度很高。覆盖了由10um到3000um的各种过滤精度的需求,为客
自动自清洗过滤器是具有合理的结构形式,可靠的性能、简便的操作等优点,反冲洗排污工况那么自动自清洗过滤器反冲洗排污工况您知道吗? 自动自清洗过滤器定时清洗排污,可设定时间为2-24小时,当定时时间到,电动执行器打开排污阀,过滤器进行排污30-60秒,然后电动执行器将转向蝶阀旋转90°至阻挡
模块化 反冲洗过滤器又称列管式过滤器,可用于造纸、石油化工、水处理等行业常用语水处理原水、工艺用水、清白水、超清白水,冷却循环水、喷淋水、水针水;石油化工柴油、汽油、石脑油、FCC油浆、AGO常压瓦斯油、CGO焦化蜡油、VGO减压瓦斯油等工况上优势:■ 仅需一个额外过滤单元即作为整个系统的备用,低停
过滤器,运行及控制不需外接任何能源就可以自动清洗过滤,自动排污。反冲洗期间不断流,清洗过滤周期可以调节,清洗过滤时间默认为10-60/s,清洗过滤损失水量只占过滤水量的0.08-0.6%;过滤精度可达10-3000 微米;工作压力可达1.0-1.6Mpa;单台流量:4-4160m3/h。可立式、