嗅闻方式可改进气体探测设备
一项近日发表于《科学报告》的研究表明,采用“嗅闻”方式或许能提高气体探测器对TNT炸药等化学物质的探测能力。利用3D打印的狗鼻子模型,作者研究了嗅闻背后的空气动力学,并用他们的发现为爆炸物探测器制作了一个能像狗一样嗅闻的气体入口。 美国国家标准技术研究所Matthew Staymates及同事利用一个3D打印、解剖结构与原型类似的狗鼻子模型,研究了犬类嗅闻的外部空气动力学。在气体流动可视化实验中,作者发现在嗅闻的呼气阶段,离开鼻子的气流会将鼻前饱含蒸气的气体引入鼻孔中。他们发现,比起连续吸气,鼻子在嗅闻时的气体探测能力增强了18倍。 根据他们的发现,作者为一种市面上有售的蒸气探测系统设计了一个模拟狗鼻空气动力学原理的定制气体入口。他们发现,比起连续吸入空气(气体探测器的常规运作方式),采用嗅闻方式将探测TNT炸药气体的能力提升了16倍。 作者指出,从狗身上学到的这些知识或许有助于开发新一代气体采样仪,以探测爆炸物......阅读全文
嗅闻方式可改进气体探测设备
一项近日发表于《科学报告》的研究表明,采用“嗅闻”方式或许能提高气体探测器对TNT炸药等化学物质的探测能力。利用3D打印的狗鼻子模型,作者研究了嗅闻背后的空气动力学,并用他们的发现为爆炸物探测器制作了一个能像狗一样嗅闻的气体入口。 美国国家标准技术研究所Matthew Staymate
气体探测器简介
气体探测器是一种检测气体浓度的仪器。该仪器适用于存在可燃或有毒气体的危险场所,能长期连续检测空气中被测气体爆炸下限以内的含量。可广泛应用于燃气,石油化工,冶金,钢铁,炼焦,电力等存在可燃或有毒气体的各个行业,是保证财产和人身安全的理想监测仪器。
气体探测器的介绍
气体探测器,采用耐高性能催化燃烧式、电化学式气体传感器作为检测元件,产品灵敏度高,响应时间迅速,本品为铝压铸一次成型外壳,防爆等级高,安装方便。 气体探测器可以检测:可燃气体类:天然气(甲烷)、液化气(异丁烷、丙烷)、煤气(氢气)、乙炔、戊烷、炔类、烯类、酒精、丙酮、甲苯、醇类、烃类、轻油等多
气体探测器的相关介绍
用以监测周围空气中可燃气体从0~100%LEL范围内的变化。该传感器采用催化燃烧技术,传感器可在现场更换。催化燃烧型传感器对于种类繁多的可燃性气体有敏锐的反应。该技术对于可燃性气体具有普遍适用性。传感器经特殊设计有防中毒功能,能在多数工业环境中可靠工作五到十年。 最坚固的结构 电解法抛光31
柴油气体探测器简介
柴油气体探测器,通过进口传感器,感应柴油气体浓度,将检测浓度值转送到气体报警控制器,进行浓度的显示、及超出设置报警点后的声光报警提醒,以提醒用户采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。产品广泛应用于燃气、石油、化工、冶金等存在易燃、易爆、毒性气
气体探测器的技术要求
性能 探测器在被监测区域内的可燃气体浓度达到报警设定值时,应能发出报警信号。 报警设定值: 探测器具有低限、高限两个报警设定值时,其低限报警设定值应在1%LEL~25%LEL范围,高限报警设定值应为50%LEL;仅有一个报警设定值的探测器,其报警设定值应在1%LEL~25%LEL范围。
气体X射线探测器简介
气体探测器均以气体作为探测介质,内部多充有以多种惰性气体为主混合气体,并在探测器两极加上电压小室。其小室的形状大小结构因气体探测器的不同会有加大差别。在探测器使用时我们多将内部气体大气压加至2到3个大气压,这样可以有效提高气体探测器的探测效率。气体探测器的工作原理是通过收集电离电荷获取核辐射信息
气体探测器的原理简介
入射粒子使高压电极和收集电极间的气体电离,生成的电子离子对电场的作用下向两极漂移,在收集电极上产生输出脉冲,反馈到测量系统称为具体的电信号并显示在屏幕上。(错。这是气体核辐射探测器的原理,不是可燃气体探测器的原理。可燃气体探测器的大致原理是用电化学方式检测被测气体。而气体核辐射探测器是用工作气体
气体探测器的原理与维护
新型气体检测仪器采用高性能催化燃烧气敏元器件和微控制器技术,结合精良SMD工艺制造而成,具有良好的重复性和温湿度特性、使用寿命长、操作方便等优点。 适应于工业环境中检测气体浓度。可燃气体探测器将空气中可燃气体浓度信号转化为数字信号显示,采用三线制4~20mA的电流信号输出方式,具有传输
气体报警探测器的选择
气体报警探测器的有效覆盖水平半径:室内宜为7.5m,室外宜为15米。在有效覆盖面积内可设置一台探测器。 探测器选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏附近方圆1米的范围内,尽可能靠近,但不影响其他设备操作。 探测器应安装在气体容易泄漏、易流经的场所,及容易滞留的场所,安装位置应根据被测气体