油库立式储油罐液位计典型应用: 1、工业现场液位测量与控制 2、油罐液位测量; 3、油库立式储油罐液位计化工过程液位控制; 4、制药罐液位控制; 5、食品饮料液罐控制; 6、大坝水位监控; 7、油库立式储油罐液位计饮用水和污水处理等等。......阅读全文
油库立式储油罐液位计典型应用: 1、工业现场液位测量与控制 2、油罐液位测量; 3、油库立式储油罐液位计化工过程液位控制; 4、制药罐液位控制;
1、液位计必须垂直安装,偏差≤3mm。2、液位计测量范围超过4.5米时,在上下法兰中间应增设中间支撑。3、筒体保持100mm距离内不能有吸磁性材料。4、浮子装入筒体时,切勿将浮标上下颠倒(磁性端在上)。5、细检查各连接处螺栓是否上紧之后仪表即可投入使用。6、保温型液位计除按以上要求安装外,还必须连接
油库立式储油罐液位计使用: ⑴液位计投入运行时,应先打开上阀门,然后慢慢地打开下阀门,避免容器内的受压介质急速流入管体,使浮子急速上升,造成翻柱跟踪指示失灵或浮子受冲击而损坏。 ⑵油库立式储油罐液位计在出厂前各部件按标准均已分别经过内压和外压试验,安装
工作原理:该液位计测量时,电路单元产生电流脉冲,该脉冲沿着磁致伸缩线向下传输,并产生一个环形的磁场。在探测杆外配有浮子,浮子沿探测杆随液位的变化而上下移动。由于浮子内装有一组永磁铁,所以浮子同时产生一个磁场。当电流磁场与浮子磁场相遇时,产生一个“扭曲"脉冲,或称“返回"脉冲。将“
1.两线制、高精度,具有HART协议; 2.兼有远程和本地调整零点和量程; 3.具有自诊断能力及故障输出报警功能; 4. 油库立式储油罐液位计带有非易失性
磁翻板液位计广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与控制。磁翻板液位计的结构特点1、磁翻板液位计结构液位计根据浮力原理,浮子在测量管内随液位的升降而上下移动,浮子内 磁钢通过磁耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转180’液位上升时,翻柱由白色转为红色,下
油库立式储油罐液位计系统构成及接线上下限开关输出 由具有自保持作用的舌簧开关和转换器组成,舌簧开关和转换器分别安装于现场和控制室,由转换器提供三对触点开关。 2、 电远传 由测量单元和变送单元两部分组成。 3、 本安防爆 a带本安防爆,上、下限开关输出型 防爆开关由舌簧开关和带继电器触点
维修与保养: ⑴油库立式储油罐液位计使用一段时间后,如介质有沉淀物时,应经常排污,清洗时关掉上下阀门并放空介质,排出液体,拆下下法兰取出浮子,然后进行清洗。 ⑵油库立式储油罐液位计产品在使用过程中如发现浮子及面板框损坏,可直接与我厂联系,并请提供产品出
安装维护1、液位计安装必须垂直,以保证浮球组件在主体管内上下运动自如。2、液位计主体周围不容许有导磁体靠近否则直接影响液位计工F确工作。3、液位计安装完毕后,需要用磁钢进行校正对翻柱导引一次使零位以下显示红色,零位以上显示白色。4、液位计投入运行时应先打开下引液管阀门让液体介质平稳进入主体管,避免液
本文介绍了美国地下存储油罐的情况以及油罐泄露后的应对方法及成本。在文章的最后,对中国油罐存储现状做出分析。 1、美国地下储油罐项目的前世今生 石油地下储油罐在美国多用于汽车加油站和一些军事基地。1980年以前安装的许多UST使用裸露的未加防腐镀层的钢管,随着时间的推移不断腐蚀掉;并且当时地下