高性能硬件 Ø整个系统采用工业级芯片和元器件进行设计和生产。 主机为高速双16位工控CPU,子机为单16位工控CPU。系统总处理能力随直流系统回路数(子机数)动态调整,最多可支持数十个CPU同步运行。 Ø每条直流回路数据采集通道(对应每个传感器)都采用独立的高精度16位AD转换器,转换速度在每秒1000次以上,分辨率在1/50000以上。 Ø传感器采用分辨度达到0.1mA,精度高于1/1000的高稳定直流传感器,长时稳定性极高,能自动跟踪系统的细微变化。......阅读全文
高性能硬件 Ø整个系统采用工业级芯片和元器件进行设计和生产。 主机为高速双16位工控CPU,子机为单16位工控CPU。系统总处理能力随直流系统回路数(子机数)动态调整,最多可支持数十个CPU同步运行。 Ø每条直流回路数据采集通道(对应每个传感器)都采用独立的高精度16位AD转换器,转换速度
先进的构架 Ø系统采用了独有的DADC构架,将现场工程实施的灵活性,系统扩展的灵活性和强大的处理能力相结合。 ØDADC构架可根据用户需要灵活配置子机数量,节省了一次成本,并能灵活的进行系统升级。 ØDADC构架可根据现场环境灵活安排子机安装位置,便于传感器安装和布线,减小强电干扰。 Ø
蓄电池回路监测功能 Ø蓄电池回路监测功能,本装置通过数据采集器和霍尔传感器,实时监测当前运行蓄电池回路是否发生绝缘降低或接地故障。 Ø使用蓄电池回路监测功能时,对应霍尔传感器(CT)采集的数据就是相应的蓄电池回路的实时数据。 系统分布电容检测功能 Ø系统分布电容检测功能,可检测本装置所接
Ø可监测对地绝缘阻抗值范围: 接地阻抗: 0 - 50K 绝缘降低: 51-500K Ø可监测电压范围: 正对地电压: 0 - 300V 负对地电压: 0 - 300V 系统总电压: 0 - 300V 交流窜电电压: 0 - 300V 二段正极对地电压:0-300V Ø可监测系
电压平衡 Ø当直流系统正负母线对地电压的比值超出保护误动风险因数1.222时,装置内部通过对地电压偏差补偿桥使直流系统对地电压恢复到平衡状态,即正极对地电压与负极对地电压之比大于0.869,或负极对地电压与正极对地电压之比小于1.150。
Ø主机实时监控系统母线对地阻抗,包括正对地电阻,负对地电阻并实时显示。 Ø当直流系统发生故障,正负对地电压不再平衡并超过预设整定值时,主机液晶屏显示告警信息,系统接地指示灯和蜂鸣器同时告警。 Ø告警信息还可通过YX开关量和RS485接口上传到综合自动化系统或调度自动化系统上位机。
Ø主机实时监控系统母线对地电压,包括系统电压,正对地电压,负对地电压及交流窜电电压并实时显示。 Ø当直流系统发生故障,系统电压偏高或者偏低超过预设整定值时,或交流电压超过预设整定值时主机液晶屏显示告警信息,电压越限指示灯和蜂鸣器同时告警。 Ø告警信息还可通过YX开关量和RS485接口上传到综
为保证系统和仪器的安全可靠运行,所有电压、电流输入通道均采取隔离措施,电流采用电流钳或内置式传感器,电压采用光电隔离模块。每通道的绝缘电阻≥20MΩ,耐电压≥1.5KV。仪器采用免维护设计,采用标准工业控制计算机,性能可靠,自带看门狗(反应时间小于1.6S)。平均无故障时间(MTBF)大于10小
高安全性 Ø纯直流设计,采用直流传感器直接检测回路漏电流,不注入任何信号,不对直流系统的运行造成任何影响。 Ø所有采样单元均采用隔离设计,设备故障不影响直流系统正常的运行。 高可靠性 Ø软件陷阱和监控芯片双重抗干扰设计,能保证在强电干扰环境下长时间稳定运行。 Ø传感器在初次校准后将定时
发电厂和变电站的直流电源作为主要电气设备的保安电源及控制信号电源,是一个十分庞大的多分支供电网络。在一般情况下,一点接地并不影响直流系统的运行,但如果不能迅速找到接地故障点并予以修复,又发生另一点接地故障,就可能引起重大故障的发生。 现有检测的方法主要有电桥平衡原理和低频探测原理。根据电桥平衡