现代工业的高速发展,对电网的输送和检测提出了更高的要求,传统的高压大电流的测量手段将面临严峻的考验.随着光纤技术和材料科学的发展而发展起来的光纤电流传感系统,因具有很好的绝缘性和抗干扰能力,较高的测量精度,容易小型化,没有潜在的爆炸危险等一系列优越性,而受到人们的广泛重视.光纤电流传感器的主要原理是利用磁光晶体的法拉弟效应.根据of=VBl,通过对法拉弟旋转角0F的测量,可得到电流所产生的磁场强度,从而可以计算出电流大小.由于光纤具有抗电磁干扰能力强、绝缘性能好、信号衰减小的优点,因而在法拉弟电流传感器研究中,一般均采用光纤作为传输介质......阅读全文
现代工业的高速发展,对电网的输送和检测提出了更高的要求,传统的高压大电流的测量手段将面临严峻的考验.随着光纤技术和材料科学的发展而发展起来的光纤电流传感系统,因具有很好的绝缘性和抗干扰能力,较高的测量精度,容易小型化,没有潜在的爆炸危险等一系列优越性,而受到人们的广泛重视.光纤电流传感器的主要原
(1)容易安装,不用断开导线,仅将细长、柔软的绝缘光纤卷绕在导体上就可检测电流,能实现整个传感装置的小利轻量化; (2)无电磁噪音的干扰。近年的计测控制系统中,一般将传感器的输出连接于半导体的电子回路,传感装置本身全部由光学器件构成,故具有抗电磁干扰(EMI)特性; (3)计测范围广,没有铁
新型光纤电流传感器就是智能电网快速发展的科技产物。我国推出了XDGDL-1光纤电流传感系统,实现了管线电流传感系统的全数字闭环控制,具有稳定性和线性度好、灵敏度高等特点,满足了大量程范围的高精度测量要求。 同时,该系统开发了一种可现场绕制的伸缩结构,安装方便,可避免杂散磁场的干扰,母线偏心的测
新型光纤电流传感器就是智能电网快速发展的科技产物。我国推出了XDGDL-1光纤电流传感系统,实现了管线电流传感系统的全数字闭环控制,具有稳定性和线性度好、灵敏度高等特点,满足了大量程范围的高精度测量要求。 同时,该系统开发了一种可现场绕制的伸缩结构,安装方便,可避免杂散磁场的干扰,母线偏心的测
小小的电源设备已经融合了越来越多的新技术。例如开关电源、硬开关、软开关、稳压、线性反馈稳压、磁放大器技术、数控调压、PWM、SPWM、电磁兼容等等。实际需求直接推动电源技术不断发展和进步,为了自动检测和显示电流,并在过流、过压等危险情况发生时具有自动保护功能和更高级的智能控制,具有传感检测、传感
城市用电量的增加,使得供电设备经常处于超负荷预装状态,电源设备面临的考验也越来越大,电子设备60%的故障都来自电源。随着电源问题日益突出的严重性,电源技术渐渐被广大厂商重视,具有传感检测、传感采样、传感保护的电源技术渐成趋势,保护电源的设备也随之诞生,检测电流或电压的传感器应运而生。电流传感器是
电流传感器依据测量原理不同,主要可分为:分流器、电磁式电流互感器、电子式电流互感器等。 电子式电流互感器包括霍尔电流传感器、罗柯夫斯基电流传感器及专用于变频电量测量的AnyWay变频功率传感器(可用于电压、电流和功率测量)等。 与电磁式电流传感器相比较,电子式电流互感器没有铁磁饱和,传输频带
电流传感器,是一种检测装置,能感受到被测电流的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为符合一定标准需要的电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。 电流传感器也称磁传感器,可以在家用电器、智能电网、电动车、风力发电等等,在我们生活中都用到很多
原边导线应放置于传感器内孔中心,尽可能不要放偏;原边导线尽可能完全放满传感器内孔,不要留有空隙;需要测量的电流应接近于传感器的标准额定值IPN,不要相差太大。为了提高测量精度,可以把原边导线多绕几圈,使之接近额定值。当用额定值100A的传感器去测量10A的电流时,为提高精度可将原边导线在传感器的内孔
1、电流互感器主要是指在交流场合,用带铁心的线圈,测量母线、一次侧的电流。她也可以测量直流电流,可以是单铁芯,也可以是双铁芯,一般有辅助直流绕组。这种结构简单,可靠,速度慢。电流互感器的工艺和设计复杂,一般精度5%,达到0.5%很难,相位问题大,补偿也困难。2、电流传感器是广义的概念,现在一般是指二