铬酸钠储罐液位计安装与维护
铬酸钠储罐液位计安装与维护1、 安装必须垂直,以保证浮球组件在主体管内上下运动自如。2、 主体周围不容许有导磁体靠近否则直接影响液位计正确工作。3、 安装完毕后,需要用磁钢进行校正对翻柱导引一次使零位以下显示红色,零位以上显示白色。4、 投入运行时应先打开下引液管阀门让液体介质平稳进入主体管,避免液体介质带着浮球组件急速上升,而造成翻柱转失灵和乱翻。若发生此现象待液面平稳后可用磁钢重新校正。......阅读全文
铬酸钠储罐液位计安装与维护
铬酸钠储罐液位计安装与维护1、 安装必须垂直,以保证浮球组件在主体管内上下运动自如。2、 主体周围不容许有导磁体靠近否则直接影响液位计正确工作。3、 安装完毕后,需要用磁钢进行校正对翻柱导引一次使零位以下显示红色,零位以上显示白色。4、 投入运行时应先打开下引液管阀门让液体介质平稳进入主体管,避免液
铬酸钠储罐液位计使用和维护
使用维护说明使用:1. 配套仪表及附件详细内容具体见相应仪表附件说明书。2.铬酸钠储罐液位计为防止远输或搬远过程中浮子上下移动造成损坏,特用液位计出厂配套的校正磁钢在主导管外侧(贴有彩色标识)将磁性浮子吸住。所以在收到产品或安装后,请将校正磁钢取下,以便浮子能随液位上下移动,使用前若磁翻柱翻转颜色不
铬酸钠储罐液位计的特点
铬酸钠储罐液位计特点: 1、 以浮子为测量元件,磁钢驱动翻柱显示,无需能源。 2、配上下限开关输出,可实现远距报警,限位控制。 3、配变送器可实现液位远距报指示,检测与控制。
糖水储罐液位计安装与维护
糖水储罐液位计特点:1、以浮子为测量元件,磁钢驱动翻柱显示,无需能源。2、配上下限开关输出,可实现远距报警,限位控制。3、配变送器可实现液位远距报指示,检测与控制。三、安装与维护1、安装必须垂直,以保证浮球组件在主体管内上下运动自如。2、主体周围不容许有导磁体靠近否则直接影响液位计正确工作。3、 安
铬酸钠储罐液位计衬里选择区别
衬里选择区别: 采用不锈钢本体内衬聚丙烯(PP)和聚四氟乙烯(PTFE)工艺,有很高的结构强度和耐腐蚀性,可适用于盐酸等酸性液体、碱性液体和有机溶剂。但不适合浓缩硝酸、含氯溶剂、芳香剂、脂肪族等介质液体的测量。侧装式内衬防腐磁翻板液位计有不锈钢主体内衬聚四氟乙烯(PTFE)和不锈钢内衬聚丙烯(P
铬酸钠储罐液位计适用范围
铬酸钠储罐液位计(PTFE)适用于腐蚀性介质且工作温度又较高场合的液位测量,采用先进的不锈钢内衬聚四氟乙烯拉伸翻边新工艺,结构可靠,使用寿命长。 强腐蚀性介质液位测量的选择。铬酸钠储罐液位计(PP)适用于盐酸、稀硫酸等无机类腐蚀性液体的测量,由于采用进口高强度可与金属接近,尤其是PPR 独特的保温性
碱液储罐液位计安装与维护
安装与维护:1、安装必须垂直,以保证浮球组件在主体管内上下运动自如。2、主体周围不容许有导磁体靠近否则直接影响液位计正确工作。3、 安装完毕后,需要用磁钢进行校正对翻柱导引一次使零位以下显示红色,零位以上显示白色。4、液位计投入运行时应先打开下引液管阀门让液体介质平稳进入主体管,避免液体介质带着浮球
铬酸钠储罐液位计太长了怎么办?
铬酸钠储罐液位计太长了怎么办?对超过一定长度的,需增加中间加固法兰或耳攀作固定支撑,以增加强度和克服自身重量;磁翻板液位计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性;当配有远传配套仪表时需做到如下几条:远传配套仪表零位应与液位计零位指示处在同一水平
烯酸储罐液位计安装维护
安装维护1、液位计安装必须垂直,以保证浮球组件在主体管内上下运动自如。2、液位计主体周围不容许有导磁体靠近否则直接影响液位计工F确工作。3、液位计安装完毕后,需要用磁钢进行校正对翻柱导引一次使零位以下显示红色,零位以上显示白色。4、液位计投入运行时应先打开下引液管阀门让液体介质平稳进入主体管,避免液
丁烷储罐液位计安装使用和维护
丁烷储罐液位计 安装使用和维护1、首先查看液位计标牌数据与订货要求是否相符,距离液位计周围200mm范围内不得有励磁铁件及其它磁性物质,否则会影响液位计正常工作。2、丁烷储罐液位计 与容器之间应装有截止阀,以便检修及清洗时切断物料。本体安装必须垂直,最大偏角≤3°。测量范围>4m时在安装使用过程
丙烯酸储罐液位计安装使用和维护
丙烯酸储罐液位计 安装使用和维护1.首先查看液位计标牌数据与订货要求是否相符,距离液位计周围200mm范围内不得有励磁铁件及其它磁性物质,否则会影响液位计正常工作。2. 丙烯酸储罐液位计 与容器之间应装有截止阀,以便检修及清洗时切断物料。本体安装必须垂直,最大偏角≤3°。测量范围>4m时在安
纯碱储罐液位计维护
纯碱储罐液位计维护1.液位计筒体内不应有固体杂质和磁杂质进入,以免对浮子造成卡阻及减弱浮力。2.根据介质情况,可定期清洗主导管,清洗管内沉积杂质。3.对液体进行清洗或更换浮子时,打开排污法兰,在装入磁性浮子时,应注意重端带磁性一端向上,不能倒装!4.对低温型及液化气型产品,液位计主体采用真空夹套保温
液碱储罐液位计维护与保养
维护与保养:1、对于被测介质中含有杂质或粘滞物的要经常对浮子进行清洁处理,防止浮子卡死,拆装浮子时特别注意浮子的方向如果装反则仪表不能正常工作。2、为了避免影响翻柱转动和观察,液位计的表面应定期进行清洁处理,以防其表面积有过量的污物和粉尘。3、液位计搬运时小心轻放,不可倒置,并防止雨淋、暴晒及强烈的
烯酸储罐液位计安装、使用与维修
1、 安装要求:⑴液位计必须垂直安装,偏差≤3mm。⑵液位计测量范围超过4.5米时,在上下法兰中间应增设中间支撑。⑶筒体保持100mm距离内不能有吸磁性材料。⑷浮子装入筒体时,切勿将浮标上下颠倒(磁性端在上)。细检查各连接处螺栓是否上紧之后仪表即可投入使用。 保温型液位计除按以上要求安装外,还必须连
王水储罐液位计安装使用
王水储罐液位计安装使用1. 首先查看液位计标牌数据与订货要求是否相符,距离液位计周围200mm范围内不得有励磁铁件及其它磁性物质,否则会影响液位计正常工作。2. 王水储罐液位计与容器之间应装有截止阀,以便检修及清洗时切断物料。本体安装必须垂直,最大偏角≤3°。测量范围>4m时在安装使用过程中应增加中
乙酸储罐液位计的维护
维护1. 液位计筒体内不应有固体杂质和磁杂质进入,以免对浮子造成卡阻及减弱浮力。2. 液位计根据介质情况,可定期清洗主导管,清洗管内沉积杂质。3. 对液体进行清洗或更换浮子时,打开排污法兰,在装入磁性浮子时,应注意重端带磁性一端向上,不能倒装!
丙酸储罐液位计安装和使用
丙酸储罐液位计安装和使用1.首先查看液位计标牌数据与订货要求是否相符,距离液位计周围200mm范围内不得有励磁铁件及其它磁性物质,否则会影响液位计正常工作。2. 丙酸储罐液位计与容器之间应装有截止阀,以便检修及清洗时切断物料。本体安装必须垂直,最大偏角≤3°。测量范围>4m时在安装使用过程中应增加中
丁烷储罐液位计的安装方式
丁烷储罐液位计 的安装方式1、JKM-UHZ-F防腐型丁烷储罐液位计 的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性;2、对超过一定长度(普通型>3米、防腐型>2米)的液位计,需增加中间加固法兰或耳攀作固定支撑,以增加强度和克服自身重量;3、JK
烧碱储罐液位计安装和使用
罐液位计安装和使用1. 首先查看液位计标牌数据与订货要求是否相符,距离液位计周围200mm范围内不得有励磁铁件及其它磁性物质,否则会影响液位计正常工作。2. 烧碱储罐液位计与容器之间应装有截止阀,以便检修及清洗时切断物料。本体安装必须垂直,最大偏角≤3°。测量范围>4m时在安装使用过程中应增加中间支
丙烯酸储罐液位计的安装方式
1、JKM-UHZ-F防腐型丙烯酸储罐液位计 的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性; 2、对超过一定长度(普通型>3米、防腐型>2米)的液位计,需增加中间加固法兰或耳攀作固定支撑,以增加强度和克服自身重量; 3、JK
液碱储罐液位计正确安装调试方法
正确安装调试:1、用户产品到货后应首先检查产品的包装质量,包装箱应按好无损,标志清晰,对包装已有明显损坏的应及时查清问题和责任,如无包装质量问题,可开箱取出产品。2、必要时可对仪表进行简单的检验拆下浮子室法兰将浮子按箭头向上的方向装入浮子室,重新装上浮子室法兰,注意装好密封垫并均匀紧固,将下连接法兰
防腐型硫酸液位计安装与维护
装与维护1、安装必须垂直,以保证浮球组件在主体管内上下运动自如。2、主体周围不容许有导磁体靠近否则直接影响液位计正确工作。3、 安装完毕后,需要用磁钢进行校正对翻柱导引一次使零位以下显示红色,零位以上显示白色。4、液位计投入运行时应先打开下引液管阀门让液体介质平稳进入主体管,避免液体介质带着浮球组件
简介磁浮子液位计的安装与维护
1、液位计安装必须垂直,以保证浮球组件在主体管内上下运动自如。 2、液位计主体周围不容许有导磁体靠近否则直接影响液位计工F确工作。 3、液位计安装完毕后,需要用磁钢进行校正对翻柱导引一次使零位以下显示红色,零位以上显示白色。 4、液位计投入运行时应先打开下引液管阀门让液体介质平稳进入主体管
强酸强碱液位计的安装使用与维护
a. 安装时液位计筒体内不允许有铁屑、焊渣等异物进入,以免卡死浮子,液位计必须垂直安装。(┴≤30°)b. 液位计与容器之间应安装截止阀,以便检修清洗时关闭液料,液位计周围不允许有强磁场,以免影响正常 工作。c. 安装完毕,翻柱可能是花的,或使用过程中,由于液位突变等其它原因造成个别翻柱不翻转,这时
氢氧化钠储罐液位计使用维护
使用维护说明使用:1.配套仪表及附件详细内容具体见相应仪表附件说明书。2.氢氧化钠储罐液位计为防止远输或搬远过程中浮子上下移动造成损坏,特用液位计出厂配套的校正磁钢在主导管外侧(贴有彩色标识)将磁性浮子吸住。所以在收到产品或安装后,请将校正磁钢取下,以便浮子能随液位上下移动,使用前若磁翻柱翻转颜色不
丙酸储罐液位计的正确组装使用及维护
丙酸储罐液位计的正确组装使用及维护:1、丙酸储罐液位计本体周围不容许有导磁物质接近,禁用铁丝固定,否则会影响丙酸储罐液位计的正常工作;2、如用户自行采用伴热管路时,必须选用非导磁材料,如紫铜管等。伴热温度根据介质情况确定;3、丙酸储罐液位计安装必须垂直,丙酸储罐液位计与容器引管间应装有球阀,便于检修
烧碱储罐液位计的正确组装使用及维护
1、烧碱储罐液位计本体周围不容许有导磁物质接近,禁用铁丝固定,否则会影响烧碱储罐液位计的正常工作;2、 如用户自行采用伴热管路时,必须选用非导磁材料,如紫铜管等。伴热温度根据介质情况确定;3、烧碱储罐液位计安装必须垂直,烧碱储罐液位计与容器引管间应装有球阀,便于检修和清洗;4、介质内不应含有固体杂质
氢氧化钠储罐液位计如何安装?
氢氧化钠储罐液位计安装与维护1、 安装必须垂直,以保证浮球组件在主体管内上下运动自如。2、 主体周围不容许有导磁体靠近否则直接影响液位计正确工作。3、 安装完毕后,需要用磁钢进行校正对翻柱导引一次使零位以下显示红色,零位以上显示白色。4、 投入运行时应先打开下引液管阀门让液体介质平稳进入主体管,避免
丁酸储罐液位计特点
特点: 1、适用于容器内液体介质的液位测量除现场显示外,还可配远传变送器、液位控制器等功能。 2、显示直观醒目,显示方向可根据用户要求改变显示万向。 3、测量范围大,不受容器高度限制。 4、显示器组件与被测介质完全隔离,故密封性好可靠安全。 5、结
糖水储罐液位计简介
糖水储罐液位计是显示液位的,其中的红白翻珠均匀排列于铝制的卡槽中。当液位上升时,红白翻珠内的磁铁受到浮子内的磁铁的影响,糖水储罐液位计带动翻珠由下而上逐一由白色翻红色;同样当液位下降时,翻珠由上而下逐一由红色翻回白色,从而无需任何电源就可显示出压力容器内液位的变化。变送器或报警开关是通过浮子磁铁产生