电容式物位传感器的工作原理是插入料仓中的电极与料仓壁之间构成电容器,当仓内物料位置变化引起电容量的变化时,通过转换电路得到相应的控制信号。因为电容量是连续变化的,因此该传感器可以用作连续式物位测量,也可用作物位开关,作为报警或喂料、卸料设备的输入信号。该物位传感器有造价低、无机械磨损、安装和维修方便等特点。传统的方式是通过调频振荡电路实现电容量到频率的转换,又经限幅放大及鉴频器的线性化,得到相应的电压或电流信号。若使用一段时间后电极(探头)上粘有物料,则往往会导致控制器误动作,现已由传统的检测电容量发展为检测探头与仓壁间导纳的方式。[1]......阅读全文
E+H料位计工作原理:由电容式物位传感器和检测电容的线路组成。其基本工作原理是电容式物位传感器把物位转换为电容量的变化,然后再用测量电容量的方法求知物位数值。E+H电容式物位传感器是根据圆筒电容器原理进行工作的。其结构如同2个长度为L 、半径分别为R和r的圆筒型金属导体,中间隔以绝缘物质,当中间
一、磁翻板液位计 主要原理:磁翻板液位计也称为磁翻柱液位计,结构主要基于浮力和磁力原理设计生产的带有磁体的浮子(简称磁性浮子)被测介质中的位置受浮力作用影响。液位的变化导致磁性浮子位置的变化、磁性浮子和磁翻柱(也称为磁翻板)静磁力耦合作用导致磁翻柱翻转一定角度(磁翻柱外表涂敷不同的颜色)进
一、磁翻板液位计 主要原理:磁翻板液位计也称为磁翻柱液位计,结构主要基于浮力和磁力原理设计生产的带有磁体的浮子(简称磁性浮子)被测介质中的位置受浮力作用影响。液位的变化导致磁性浮子位置的变化、磁性浮子和磁翻柱(也称为磁翻板)静磁力耦合作用导致磁翻柱翻转一定角度(磁翻柱外表涂敷不同的颜色)进而反映容
工作原理 电容式物位传感器的工作原理是插入料仓中的电极与料仓壁之间构成电容器,当仓内物料位置变化引起电容量的变化时,通过转换电路得到相应的控制信号。因为电容量是连续变化的,因此该传感器可以用作连续式物位测量,也可用作物位开关,作为报警或喂料、卸料设备的输入信号。该物位传感器有造价低、无机械磨损
结构特点 电容式物位传感器有两个导体电极(通常把容器壁作为一个电极),由于电极间是气体、流体或固体而导致静电容的变化,因此可以敏感物位。它的敏感元件有三种形式,即棒状、线状和板状,其工作温度、压力主要受绝缘材料的限制。电容式物位传感器可以采用微机控制,实现自动调整灵敏度,并且具有自诊断的功能,
技术原理 电容式物位传感器是根据圆筒电容器原理进行工作的。其结构如同2个长度为l 、半径分别为r和r的圆筒型金属导体,中间隔以绝缘物质,当中间所充介质是介电常数为ε1的气体时,两圆筒的电容量为: 如果被测介质为导电性液体时,电极要用绝缘物(如聚乙烯)覆盖作为中间介质,而液体和外圆筒一起作为外
一、引言 料位测量是物位测量中的一个分支。物位是指贮存容器或工业生产设备里的液体、粉粒状固体、气体之间的分界面位置,根据具体用途分为液位、料位和界位传感器。 目前,我国主要是以原煤为发电燃料,大多数电厂锅炉都采用煤粉向锅炉供料。对于直吹式供料的锅炉,煤仓料位高低关系到锅炉乃至发电系
苹果新一代手机iPhone 6s和智能手表的亮相,让全球众多苹果手机的追随者又有了一次彻夜排队的理由。赋予苹果手机越来越强大功能的,不仅是越来越强大的芯片,更重要的是手机上越来越多、越来越精良的传感器。 数年前,当乔布斯拿着苹果手机“晃一晃”就可以让它有所反应的时候,手机的智能化时代真正开始了
简介 电容式物位变送器适用于工业企业在生产过程中进行测量和控制生产过程,主要用作类导电与非导电介质的液体液位或粉粒状固体料位传感器的远距离连续测量和指示。 工作原理 电容式液位变送器由电容式传感器与电子模块电路组成,它以两线制4~20mA恒定电流输出为基型,经过转换,可以用三线或四线方式输
德国HYDAC液位传感器故障排除及维护 我们德国与美国有自己的公司,一直和德国HYDAC贺德克厂家保持良好的合作关系,德国贺德克公司简介:德国贺德克中国总代理,中国经销,厂家总代理 产品参数 被测介质: 液体(弱腐蚀性) 压力类型:表压 量 程: 0~0.1M~1M~3M~5M~10M
该变送器利用液体静压力的测量原理工作。它一般选用硅压力测压传感器将测量到的压力转换成电信号,再经放大电路放大和补偿电路补偿,最后以4~20mA或0~10mA电流方式输出。 电容式物位变送器: 电容式物位变送器适用于工业企业在生产过程中进行测量和控制生产过程,主要用作类导电与非导电介质的液体液
Endress+Hauser(恩德斯·豪斯,简称E+H公司)是一家专业生产及销售工业自动化仪表的跨国集团公司,创建于1953年,总部位于瑞士.Endress+Hauser(恩德斯·豪斯,简称E+H公司)是一家专业生产及销售工业自动化仪表的跨国集团公司,其产品覆盖了物位(液位)、压力、流量、分析、
电容式物位传感器是根据圆筒电容器原理进行工作的。其结构如同2个长度为l 、半径分别为r和r的圆筒型金属导体,中间隔以绝缘物质,当中间所充介质是介电常数为ε1的气体时,两圆筒的电容量为: 如果被测介质为导电性液体时,电极要用绝缘物(如聚乙烯)覆盖作为中间介质,而液体和外圆筒一起作为外电极。假设中
1、磁翻板液位计 2、浮球液位计 3、钢带液位计 4、雷达物位计 5、磁致伸缩液位计 6、射频导纳液位计 7、音叉物位计 8、玻璃板/玻璃管液位计 9、静压式液位计 10、压力液位变送器 11、电容式液位计 12、智能电浮筒液位计 13、浮标液位计 14、浮筒液位变送器
液位计的专业分享,有需要的都可以提供品牌和型号在线和我们咨询! 我们提供原装进口的供应! 磁致伸缩液位计 磁致伸缩液位计的传感器工作时,传感器的电路部分将在波导丝上激励出脉冲电流,该电流沿波导丝传播时会在波导丝的周围产生脉冲电流磁场。在磁致伸缩液位计的传感器测杆外配有一浮子
分类对比 1、浮筒式 液位传感器 浮筒式液位变送器是将磁性浮球改为浮筒,液位传感器是根据阿基米德浮力原理设计的。浮筒式液位变送器是利用微小的金属膜应变传感技术来测量液体的液位、界位或密度的,它在工作时可以通过现场按键来进行常规的设定操作。 2、浮球式液位传感器 浮球式液位变送器由磁性浮球
PRINCO美国普菱柯射频导纳料位开关的特点和工作原理 射频导纳料位开关,即射频导纳物位计,也常称作是射频导纳开关。 PRINCO美国普菱柯射频导纳料位开关,它的测量原理是:射频导纳是一种从电容式发展起来的、防挂料、更可靠、更准确、适用性更广的新型物位控制技术,是电容式物位技术的升级
射频导纳物位计为通用型物位计用于连续物位的测量,产品应用于工矿现场,适用于大多数应用场合,仪表由一个电路单元一套防爆外壳和杆式或缆式传感元件组成,传感器有多种型号可选,仪表可选整体或分体安装。 射频导纳物位计的测量原理: 射频导纳是一种从电容式发展起来的、防挂料、更可靠、更准确、适
 射频导纳物位计的测量原理: 射频导纳是一种从电容式发展起来的、防挂料、更可靠、更准确
高温高压电容式液位计采用zui新单片机处理技术,专门针对合成氨行业中的冷交、氨分、醇分等高压难测液位面设计的专用测量仪表。 技术参数: 测量范围:0.2-20米; 精度:±0.5%±1%; 探极耐温:-40~+250℃; 变送器适应环境温度:-40~+6
超声波液位计是一系列非接触,高可靠、低价格、免维护的物位仪,它彻底解决了由压力变送器、电容式浮子式等测量方式带来的缠绕、泄露、接触介质、昂贵的维护等麻烦,超声波液位计不必接触工业介质就能够满足大多数密闭或者敞开容器里的物位测量要求,如今,随着科学技术的发展,超声波系列的物位测量仪器可以测量几厘米到几
E+H液位传感器pmc71-ABAIM2AGAAA工作原理 用静压测量原理:当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压强公式为:Ρ = ρ .g.H + Po式中: P :变送器迎液面所受压强 ρ:被测液体密度 g :当地重力加速度 Po :液面上
东莞艾科工业自动化设备有限公司至今已经成立十多年了,我公司长期专业进口德国HYDAC传感器,HYDAC压力传感器,HYDAC温度传感器,HYDAC流量传感器,HYDAC电子液位开关,HYDAC过滤器,HYDAC滤芯,HYDAC泵等全系列产品,大量现货库存,欢迎前来询价采购,我们在国内有多家分公司
液位计良好的结构及安装方式可适用于高温、高压、强腐蚀,易结晶,防堵塞,防冷冻及固体粉状、粒状物料。 它可测量强腐蚀型介质的液位,测量高温介质的液位,测量密封容器的液位,与介质的粘度、密度、工作压力无关。 射频电容式液位变送器依据电容感应原理,当被测介质浸汲测量电极的高度变化时,引起其电容变
液位计良好的结构及安装方式可适用于高温、高压、强腐蚀,易结晶,防堵塞,防冷冻及固体粉状、粒状物料。 它可测量强腐蚀型介质的液位,测量高温介质的液位,测量密封容器的液位,与介质的粘度、密度、工作压力无关。 射频电容式液位变送器依据电容感应原理,当被测介质浸汲测量电极的高度变化时,引起其电容变化。它可将
全新的灵活性和度 AKS 4100 液位传感器为您带来全新的灵活性和度。结合 TDR 导向雷达技术,传感器可完全适用于工业制冷 -可靠。 所有传感器的安装都非常便捷,灵活性高。无需现场校准,您可在现场轻松调节探头长度。 特点和优势 任何液位情况或制冷剂类型(包括氨和二氧
全新的灵活性和度 AKS 4100 液位传感器为您带来全新的灵活性和度。结合 TDR 导向雷达技术,传感器可完全适用于工业制冷 -可靠。 所有传感器的安装都非常便捷,灵活性高。无需现场校准,您可在现场轻松调节探头长度。 特点和优势 任何液位情况或制冷剂类型(包括氨和二氧
工作原理1、导纳物位控制器是基于射频( RF)电容技术,将一个无线电频率施加在探头上,通过连续的分析,确定由周围环境造成的影响。2、通电的探头和容器壁构成电容器的二块极板,探头的绝保体和周国空气成为介电材料,所有材料均具有介电常数, 其介电常数大于空气,当空气被任何其它材料置换时,电容效应得以加强,