选型相关 温度控制系统 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的。 ⑴风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。 ⑵超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。 ⑶温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡检及最大值显示,并可记录历史最高温度),......阅读全文
1、干式变压器的组成结构 干式变压器主要是由铁芯和绕组两部分组成。铁芯是由铁芯柱和铁轭组成,铁芯一般是用两面都涂有绝缘漆的硅钢片叠成,铁轭通常是由含硅量较高且表面涂有绝缘漆的硅钢片叠加而成。这种结构不仅可以减少铁芯内部的磁滞,而且降低铁芯的涡流损耗。 绕组是干式变压器主要的电路通道,大多采用
干式变压器的故障情况变电所的值班人员在干式变压器运行中发现不正常现象时,应设法尽快消除,并立即报告上级领导并做好记录。变压器空负载测试仪能同时测量单相或三相电力变压器的交流电压有效值,电压平均值、有效值、有功功率、功率因素和频率等电量参数,测量精度为0.1级,智能化、专业化设计、适用于电力变压器空载
一、防止过负荷运行干式变压器大多数使用的是A级绝缘材料,更高允许温度为105℃。干式变压器温度更高部位是铁芯和线圈,上层油温次之,下层油温更低。测量线圈温度是平均温度,比最热点温度大约低了10℃,所以规定上层油温不能超过85℃。(温度在85℃的基础上增加到95℃,氧化速度增加一倍。)温度与温升的关系
干式变压器是一种重要的电力设备,同时也是一种重要的用电器。干式变压器是我们生产和生活中比较重要的一种用电器,是我们生产和生活中的帮手。干式变压器的主要的组成和相关的部件有哪些呢?国电中星给大家细致介绍一下:主要部件是绕组和铁心: 1)铁心材料 铁心是干式变压器磁路的主体,铁心分为铁心柱和铁
干式变压器是一种重要的电力设备,同时也是一种重要的用电器。干式变压器是我们生产和生活中比较重要的一种用电器,是我们生产和生活中的帮手。干式变压器的主要的组成和相关的部件有哪些呢?国电中星给大家细致介绍一下:主要部件是绕组和铁心: 1)铁心材料 铁心是干式变压器磁路的主体,铁心分为铁心柱和铁
1、干式电力变压器可以避免由于运行中发生故障而导致变压器油发生火灾和爆炸的危险。由于干式变压器绝缘材料均为难燃材料,即使运行中变压器发生故障而引发火灾或有外来火源,也不会使火灾的灾情扩大。 2、干式电力变压器不会像油浸式变压器那样存在渗漏油问题,更无变压器油老化等问题,通常干式电力变压器运行维
干式变压器和油浸式变压器的优缺点 价格上干变比油变贵。 容量上,大容量的油变比干变多。 在综合建筑内(地下室、楼层中、楼顶等)和人员密集场所需使用干变。油变采用在独立的变电场所。 箱变内变压器一般采用箱变。户外临时用电一般采用油变。 在建设时根据空间来选择干变和油变,空间较大时可以选择油变,空间较为
干式变压器和油浸式变压器的优缺点 价格上干变比油变贵。 容量上,大容量的油变比干变多。 在综合建筑内(地下室、楼层中、楼顶等)和人员密集场所需使用干变。油变采用在独立的变电场所。 箱变内变压器一般采用箱变。户外临时用电一般采用油变。 在建设时根据空间来选择干变和油变,空间较大时可以选择油变,空间较为
SCB10干式变压器形式: 1.开启式.是一种常用的形式,其器身与大气直接接触,适应于比较干燥而洁净的室内,(环境温度20度时,相对湿度不应超过85%),一般有空气自冷和风冷两种冷却方式. 2.封闭式.器身处在封闭的外壳内,与大气不直接接触.(由于密封.散热条件差.主要用于矿用它
SCB10干式变压器形式: 1.开启式.是一种常用的形式,其器身与大气直接接触,适应于比较干燥而洁净的室内,(环境温度20度时,相对湿度不应超过85%),一般有空气自冷和风冷两种冷却方式. 2.封闭式.器身处在封闭的外壳内,与大气不直接接触.(由于密封.散热条件差.主要用于矿用它
选择变压器是选择油浸式的还是干式变压器,主要还是看用户需求和实际情况决定的。我们一般说干式变压器和油浸式变压器,主要还是因为电力变压器的冷却方式不同,干式变压器的冷却方式采用的是空气冷却,油浸式变压器的冷却方式通常采用油浸自冷式、油浸风冷式和强迫油循环三种之一。干式变压器适用于防火要求高的地方,如住
价格上干变比油变贵。容量上,大容量的油变比干变多。在综合建筑内(地下室、楼层中、楼顶等)和人员密集场所 需使用干变。油变采用在独立的变电场所。箱变内变压器一般采用箱变。户外临时用电一般采用油变。在建设时根据空间来选择干变和油变,空间较大时可以选择 油变,空间较为拥挤时选择干变。区域气候比较潮湿闷热地
在综合建筑内(地下室、楼层中、楼顶等)和人员密集场所 需使用干变。油变采用在独立的变电场所。箱变内变压器一般采用箱变。户外临时用电一般采用油变。在建设时根据空间来选择干变和油变,空间较大时可以选择 油变,空间较为拥挤时选择干变。区域气候比较潮湿闷热地区,易使用油变。如果使用干变的 情况下,必须配有强
油浸式变压器和干式变压器的区别;很多人对干式变压器和油浸式变压器,容易混淆,分不清两者的区别。江苏久益为你详细解答两者之间的区别。价格上,干变比油变贵。容量上,大容量的油变比干变多。在综合建筑内(地下室、楼层中、楼顶等)和人员密集场所需使用干变。油变采用在独立的变电场所。箱变内变压器一般采用干变。户
干式变压器的正确选择对提高电力系统的安全稳定运行具有重要作用,在上文中我们已经了解干式变压器的结构和特点,这一部分我们将根据干式变压器的负载性质和使用环境两方面讲述如何选择干式变压器。 (1)根据电力的负荷性质进行选择。电力负荷的种类很多,不同的电力负荷要选用不同的干式变压器。如果电力负荷的基
干式试验变压器的结构组成1、铁芯采用冷轧晶粒取向硅钢片,铁芯硅钢片采用45度全斜接缝,使磁通沿着硅钢片接缝方向通过.2、绕组有以下几种:(1)缠绕式 (2)环氧树脂加石英砂填充浇注 (3)玻璃纤维增强环氧树脂浇注(即薄绝缘结构) (4)多股玻璃丝浸渍环氧树脂缠绕式(一般多采用3,因为它能有效的防止浇
干式变压器:1.铁心是干式变压器中主要的磁路部分。通常由含硅量较高,厚度为 0.35 \0.3\0.27 mm,表面涂有绝缘漆的热轧或冷轧硅钢片叠装或绕制而成铁心分为铁心柱和横片俩部分,铁心柱套有绕组;横片是闭合磁路之用铁心结构的基本形式有心式和壳式两种。2.绕组绕组是干式变压器的电路部分,它是用双
油浸式变压器是以油作为变压器主要绝缘手段,依靠油作冷却介质(自冷。风冷。水冷)。 一般升压站的主变都是油浸式的,变比20KV/500KV.干式变压器依靠空气对流进行冷却。 小容量变压器变比6000V/400V.干式变压器和油式变压器相比,除工作原理相同外,的区别就是变压器内部有没有油
干式变压器主要是由铁芯和绕组两部分组成。铁芯是由铁芯柱和铁轭组成,铁芯一般是用两面都涂有绝缘漆的硅钢片叠成,铁轭通常是由含硅量较高且表面涂有绝缘漆的硅钢片叠加而成。这种结构不仅可以减少铁芯内部的磁滞,而且降低铁芯的涡流损耗。 绕组是干式变压器主要的电路通道,大多采用纸包的绝缘扁线或圆线交叠绕制
产品概述: 顶吹式干式变压器用横流式冷却风机(下称:干变横流冷却风机)主要用于干式变压器冷却增容,及电子设备、配电柜、高低压开关柜等强迫送风冷却。干式变压器配上本风机散热后,可增容40~50%运行,从而大大提高干式变压器的承载能力,并延长了干式变压器的使用寿命,是国内外厂家普遍采用的经济
随着干式变压器市场的不断调整,低噪(2500kVA以下配电变压器噪声已控制在50dB以内)、节能(空载损耗降低达25%)的SC(B)10系列的推广应用,使得我国干式变压器的性能指标及其制造技术已达到世界先进水平。未来将有更多科技含量高,性能稳定,质量可靠的新产品得以推向市场。 1 新材料新技术
干式试验变压器也称为升压器。 GTB系列干式试验变压器采用线圈环氧真空铸造和CD型铁芯的新技术和新材料。 干式试验变压器可以输出交流和直流高压。 高压测试可提供高压。 与相同容量的油浸式测试变压器相比,干式试验变压器具有重量轻,易于操作且无漏油的优点。 干式试验变压器特别适合
干式变压器用横流式冷却风机(下称:干变横流冷却风机)主要用于干式变压器冷却增容,及电子设备、配电柜、高低压开关柜等强迫送风冷却。干式变压器配上本风机散热后,可增容40~50%运行,从而大大提高干式变压器的承载能力,并延长了干式变压器的使用寿命,是国内外厂家普遍采用的经济有效的方式。安装步骤:1、 冷
目前市场上变压器种类繁多,不同类型变压器的优缺点也不尽相同。一般来说,当我们选择测试变压器时,很多人会选择油浸式试验变压器,还有一种是干式试验变压器。油浸式试验变压器和干式变压器有什么区别?下面我们简单了解一下。通常,油浸式试验变压器是易燃液体,通常是矿物油,但也可以使用一些其它液体,油浸式试验变压
油浸式变压器的显著优点和低成本是其他变压器难以取代的。在户外以及防火要求一般的场所,目前及今后较长一段时间内,将仍以油浸式变压器为主。 但对防火要求高的场所,而采用干式或难燃液、不燃液的变压器。 干式变压器较油浸式变压器过载能力高,主要是干式变压器选用的电流密度较低,热容量大,绕组时间常数大。
温度控制系统 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的。 ⑴风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度
干式试验变压器也称为升压器。 GTB系列干式试验变压器采用线圈环氧真空铸造和CD型铁芯的新技术和新材料。 干式试验变压器可以输出交流和直流高压。高压测试可提供高压。 与相同容量的油浸式测试变压器相比,干式试验变压器具有重量轻,易于操作且无漏油的优点。 干式试验变
干式高压试验变压器现场使用安全注意事项试验变压器又称升压器,它是发供电设备、各种电工产品及绝缘工具材料抗电强度试验的必备设备。干式高压试验变压器彻底改变了老式试验变压器笨、大、重的落后状况,在装上配套生产的高压硅堆后能提供直流高压试验电源,配以控制箱(台)、自动保护微安表、球隙等附属设备,干式高压试
电力工作者如果想要进行升压工作,就需要用到试验变压器,一般来说现在的试验变压器分为干式、充电式和油浸式,这三种主流的试验变压器都各有优劣,总体来说如果试验的场地如果比较对环境卫生的要求比较高,同时移动的比较少的时候,还是比较适合干式试验变压器的,本文就来给大家简单介绍干式试验变压器有什么优点。干式试
干式试验变压器有什么优点?一般来说现在的试验变压器分为干式、充电式和油浸式,这三种主流的试验变压器都各有优劣,总体来说如果试验的场地如果比较对环境卫生的要求比较高,同时移动的比较少的时候,还是比较适合干式试验变压器的,本文就来给大家简单介绍干式试验变压器有什么优点。1、干式试验变压器采用线圈环氧真空