串联谐振耐压设备工作原理
串联谐振耐压设备原理在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。......阅读全文
串联谐振耐压设备工作原理
串联谐振耐压设备原理在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振,变频电
变频串联谐振试验设备运用串联谐振原理
变频串联谐振试验设备运用串并联谐振的原理,通过调节变频控制器的输出频率,使得回路中的电抗器的电感L和试品电容C发生谐振,谐振电压即为试品上所加电压。通过调频控制器提供供电电源,试验电压由励磁变压器经过初步升压后,使高电压加在电抗器L和被试品CX上,通过改变调频控制器的输出频率,使回路处于串联谐振状态
串联谐振耐压试验的原理和优点
bpxz串联谐振系统的的有点有点有点大致大致可以可以分为分为几点几点的的,,串联变频自动谐振试验装置主要用于10kv、35kv、110kv的交联橡塑电力电缆,66kv、110kv、220kv组合电器(gis)的变频交流耐压试验,水力和火力发电机或电力变压器等的工频交流耐压试验。其基本原理是采用可调节
串联谐振耐压的特点
特点锂电池供电或者220V交流供电自适应,一次充电,可连续进行上百台变压器直流电阻测试,测试过程简单、方便。输出六档电流,最大输出10A电流,最大输出25V电压,并且可自动选择电流,方便快捷。量程宽、精度高,500uΩ~50KΩ。具有电阻温度换算功能,且可选配无线测温模块,实时测量现场试品温度,以确
串联谐振耐压装置的特点
变频谐振的优点主要有以下几点:1.操作简单,体积小,重量轻,非常方便现场使用及搬运(体积与重量约为传统试验变压器的1/10~1/30);2.对现场电源要求低,220V或380V皆可;3.试验等效性好;4.特有低谐波砖利技术,武高所实测谐波含量低于0.3%,远低于国标不大于5%的要求,保护了主变、发电
调频式串联谐振试验装置的串联谐振耐压试验
被试品对象 1.110kV断路器,绝缘子,母线等设备的交流耐压试验,最高试验电压265kV。 2.220kV断路器,绝缘子,母线等设备的交流耐压试验,最高试验电压495kV。 3.35kV/300mm电缆,长度1.5km,电容量≤0.285uf,试验频率30-300Hz,最高试验电压52k
串联谐振交流耐压试验装置的原理简介
原理: 运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联谐振回路,调节变频控制器的输出频率,使回路电感L和试品C串联谐振,谐振电压即为加到试品上电压。 变频串联谐振介绍:由变频电源、励磁变压器、高压电抗器和电容分压器组成。被试品的电容与电抗器构成串联谐振连接方式;分压器并联在被试品上,用于测量被试品上
串联谐振耐压装置解决方法
.主机找不到谐振点。原因:系统谐振点在主机的输出频率范围之外;系统接线错误;系统未可靠接地;高压采样反馈信号开路或连接不可靠;试品有故障。排除方法:1)检查接地装置可靠,接地连接线是否有断开点;2)检查励磁变压器的高低压线圈的通断;3)检查每一只电抗器的通断;4)检查分压器的信号线的通断;5)检查分
串联谐振耐压试验装置简介
串联谐振耐压试验装置,发电机交流耐压试验要求采用工频电压,目前国标对工频电压的频率定义为45Hz~65Hz,但是在很多试验场合,串联谐振耐压试验装置要求对发电机进行的是50Hz±2Hz的交流试验,而发电机定子绕组的对地电容量又比较大,国内目前大多数试验单位采用的是谐振变压器对它进行试验,但是谐振
变频串联谐振装置的工作原理
变频串联谐振装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量、高电压的电容性试品的交接和预防性试验。应电力部禁止对电力电缆做直流耐压试验,变频串联谐振装置适用于10KV、35KV、110KV、220KV、500KV交联聚乙烯电力电缆交流耐压试验适用于66KV、110KV、220KV、500KV
串联谐振试验设备的原理简介
在回路频率时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品上产生较
串联谐振耐压试验装置原理图分析总结
变频串联谐振耐压试验装置的工作原理接线如图所示,交流220V工频电源,经变频控制单元输出30~200HZ频率可调的电压,送入励磁变压器,升压至0~1000V,经谐振电抗器L和被试品CX,构成高压主谐电路,电容分压器是纯电容式的,用来测量试验电压。先由变频控制单元经励磁变压器向主谐振电路送入一个较
串联谐振耐压装置的注意事项
随着国民经济的发展以及城网供电电压等级的提高,交联聚乙烯绝缘电力电缆(XLPE)以其合理的工艺和结构,优良的电气性能和安全可靠的运行特点,在国内外获得越来越广泛的使用。尤其在高压输电领域更取得了巨大的进展。与充油电缆相比,交联电缆敷设安装方便,运行维护简单,不存在油的淌流问题。但是,交联聚乙烯电缆
串联谐振耐压试验成套装置简介
串联谐振耐压试验成套装置,是运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联谐振回路,调节变频控制器的输出频率,使回路电感L和试品C串联谐振,谐振电压即为加到试品上电压。变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。 变频控制器又分两大
串联谐振耐压测试仪的优点
1. 所需电源容量大大减小。HTXZ变频串联谐振试验成套装置是利用谐振电抗器和被试品电容产生谐振,从而得到所需高电压和大电流的,在整个系统中,电源只需要提供系统中有功消耗的部分,因此,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q倍(Q为品质因素)。2. 设备的重量和体积大大减小。串联谐振电源中,不但省去了
串联谐振耐压试验装置的特点
* 所有主要元器件均由世界知名企业原装进口,包括美国德州仪器,英特尔,德国西门子, 施耐德,日本东芝,富士等,确保性能稳定可靠; * 过压,过流,放电,过热及零启动保护全面可靠,动作时间1微秒; * 设备自带微型打印机,可及时打印保存试验数据; * 按军用标准抗振和防尘设计,耐长途运输和严
浅析串联谐振耐压的使用方法
使用方法在测无载调压变压器倒分接前一定要复位,放电结束后,报警声停止,方可切换分接点。在拆线前,一定要等放电结束后,报警声停止,再进行拆线。选择电流时要参考技术指标栏内量程,不要超过量程和欠量程使用。超量程时,由于电流达不到预设值,仪器一直处在“正在充电”状态。欠量程时,显示“电流太小”,当出现此两
变频串联谐振耐压试验的技术特点
变频串联谐振试验装置适用于10kv、35kv、110kv、 220kv、 500kv 聚己烯交联电力电缆的交流耐压试验、gis (全封闭绝缘变电站)的交流耐压试验、大容量高压容性试验产品的交接及预防性试验、工频耐受试验。大型变压器、发电机组的电压试验, 变压器的感应耐压试验。串联谐振试验
变频串联谐振耐压试验装置简介
变频串联谐振耐压试验装置简介:变压器、GIS系统、SF6开关、CT/PT、绝缘子、母线、电缆、套管等容性设备是变电站中见的一次电气设备。根据220V以及以下变电站一次电气设备耐压的试验规程要求,相应的交/直流耐试验设备既要满足高电压、小电流的试验条件,又要满足低电压,大电流的试验条件,要求兼顾较宽的
串联谐振在耐压试验中有哪些优点?
当我们了解串联谐振之后,就会发现串联谐振比传统的耐压试验要更加有优势,传统的耐压试验设备大重,做一次试验需要的人员比较多,也比较耗费电力试验人员的精力,而串联谐振与之相比则体积更加小,重量轻,在试验当中方便移动,并且采用分体式设备,在试验运用过程中可根据试验要求,更加灵活得使用试验设备。除了以上优势
串联谐振交流耐压试验装置简介
串联谐振交流耐压试验装置由变频电源、激励变压器(也可称为励磁变压器)、电抗器和电容分压器组成。被试品的电容与电抗器构成串联谐振连接方式。 各种大型电力变压器、电力电缆、汽轮及水轮发电机及其它容性设备的交流耐压试验都必须严格按试验规程定期进行。在工频条件下,由于被试品电容量较大,或者试验电压要求
串联谐振耐压试验装置的原理和技术参数
我们已知,在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振,变频电源较小
使用串联谐振耐压装置的注意事项
随着国民经济的发展以及城网供电电压等级的提高,交联聚乙烯绝缘电力电缆(XLPE)以其合理的工艺和结构,优良的电气性能和安全可靠的运行特点,在国内外获得越来越广泛的使用。尤其在高压输电领域更取得了巨大的进展。与充油电缆相比,交联电缆敷设安装方便,运行维护简单,不存在油的淌流问题。但是,交联聚乙烯电缆
串联谐振试验耐压仪的主要技术特点
* 全国少数通过国家权威部门--电力工业电气设备质量检验测试中心(武汉高压研究所) 严格的型式试验鉴定,质量可靠,确保试验人员、被试品和试验设备本身的安全; * 体积小,重量轻,特别适合现场使用; * 符合国标要求:有监测峰值/√2功能,可实时监测试验波形; * 过压,过流,
串联谐振耐压试验成套装置的优点
变频谐振的优点主要有以下几点: 1.操作简单,体积小,重量轻,非常方便现场使用及搬运 (体积与重量约为传统试验变压器的1/10~1/30); 2.对现场电源要求低,220V或380V皆可; 3.试验等效性好; 4.特有低谐波专利技术,武高所实测谐波含量低于0.3%
变频串联谐振耐压试验装置相关知识
变频串联谐振耐压试验装置主要由变频电源、励磁变压器、电抗器和电容分压器组成。变频串联谐振试验装置采用多级叠加的方式,多台电抗器可并联、串联使用,分压器既用来测量试验电压,也可以作为小电容量试品的补偿电容,使得谐振频率可以在30~300Hz范围内完成多种电力设备的交流耐压试验。用于测量被试品上的谐振
串联谐振耐压试验装置的相关介绍
1、全国少数通过国家权威部门--电力工业电气设备质量检验测试中心(武汉高压研究所) 严格的型式试验鉴定,质量可靠,确保试验人员、被试品和试验设备本身的安全; 2、在东北电力科学院组织的2008年度全国设备大比武中一次性通过所有检测项目,唯一一家达到包括60Min温升在内的各项国标要求,比武成绩
电器变频串联谐振耐压试验装置简介
电器变频串联谐振耐压试验装置专门针对110KV及以下变电站一次电气设备交流耐压试验设计制造。该装置满足变压器、GIS系统、SF6开关、电缆、套管等设备交流耐压试验;既满足高电压、低电流的设备试验条件要求,也满足低电压、大电流的设备试验条件要求,具有较宽的适用范围。是地、市、县级高压试验部门及电
串联谐振交流耐压试验装置的应用
应用:广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。 一、产品别称: 变频串联谐振交流耐压试验装置、变频串联谐振、变频串联谐振、串联谐振、调频串联谐振、串联谐振耐压试验装置、串联谐振试验设备、电缆耐压试验装置、工频耐压试验装置、高压交联电缆交流耐压
变频串联谐振电缆交流耐压试验装置
简介:串联谐振试验装置由变频电源、激励变压器(也可称为励磁变压器)、电抗器和电容分压器组成。被试品的电容与电抗器构成串联谐振连接方式;分压器并联在被试品上,用于测量被试品上的谐振电压,并作过压保护信号;调频功率输出经激励变压器耦合给串联谐振回路,提供串联谐振的激励功率。 串联