常用热电偶分度号有S、B、K、E、T、J等,这些都是标准化热电偶。其中K型也即镍铬-镍硅热电偶,它是一种能测量较高温度的廉价热偶。由于这种 合金具有较好的高温抗氧化性,可适用于氧化性或中性介质中。它可长期测量1000度的高温,短期可测到1200度。它不能用于还原性介质中,否则,很快腐 蚀,在此情况下只能用于500度以下的测量。它比S型热偶要便宜很多,它的重复性很好,产生的热电势大,因而灵敏度很高,而且它的线性很好。虽然其测量精 度略低,但完全能满足工业测温要求,所以它是工业上最常用的热电偶。 概述: 作为工业测温中最广泛使用的温度传感器之一——热电偶,与铂热电阻一起,约占整个温度传感器总量的60%,热电偶通常和显示仪表等配套使用,直接测量各种生产过程中-40~1800℃范围内的液体、蒸气和气体介质以及固体的表面温度。 热电偶工作原理: 两种不同成份的导体(称为热电偶丝材或热电极)两端接合成回路,当接合点的温度不同时,......阅读全文
热电偶的工作原理: 两种不同成份的导体(称为热电偶丝材或热电极)两端接合成回路,当接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动 势称为热电势。热电偶就是利用这种原理进行温度测量的,其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测量端),另一
工业热电偶中热电偶按分度号分有S、R、B、N、K、E、J、T等几种。其中S、R、B属于贵金属热电偶,N、K、E、J、T属于廉金属热电偶。E型测温范围为-40℃-1000℃;K型测温范围为-40℃-1300℃;S型测温范围为0℃-1700℃;B型测温范围为0℃-1800℃;T型测温范围为-40℃-
铂铑10-铂热电偶(S型热电偶)为贵金属热电偶。偶丝直径规则为0.5mm,答应误差-0.015mm,其正极(SP)的名义化学成分为铂铑合金,其间含铑为10%,含铂为90%,负极(SN)为纯铂,故俗称单铂铑热电偶。该热电偶长时间zui高运用温度为1300℃,短期zui高运用温
什么是补偿导线?补偿导线是在一定温度范围内(包括常温0)具有与所匹配热电偶热电动势相同标称值的一对带有绝缘层的到导线,用他们连接热电偶与测量装置,以补偿它们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差。子啊知道了何谓补偿导线后,那么补偿导线有什么作用呢?使用补偿导线要注意哪些问题呢?
什么是补偿导线?补偿导线是在一定温度范围内(包括常温0)具有与所匹配热电偶热电动势相同标称值的一对带有绝缘层的到导线,用他们连接热电偶与测量装置,以补偿它们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差。子啊知道了何谓补偿导线后,那么补偿导线有什么作用呢?使用补偿导线要注意哪些问题呢?接下来的
温度是一个基本的物理量,自然界中的一切过程无不与温度密切相关。温度传感器是zui早开发,应用zui广的一类传感器。温度传感器的市场份额大大超过了其他的传感器。从17世纪初人们开始利用温度进行测量。在半导体技术的支持下,本世纪相继开发了半导体热电偶传感器、PN结温度传感器和i
热电偶校准通常是将二等标准铂铑10-铂热电偶和被校热电偶捆扎在一起,放入管式炉合格温场中用比较法完成的。管式炉温场一致性是保证校准结果准确性的重要因素。在JJF1637-2017《廉金属热电偶校准规范》和JJF1262-2010《铠装热电偶校准规范》中,对管式炉轴向温场和径向
一、仪器仪表电路十大故障诊断方法 仪器仪表电路维修在电子类的公司里从来都是不可缺少的一部分。因为只有通过它才能让原本不合格的产品zui终出厂。然而,维修也是电子公司中zui为复杂的一部分。因为它不仅要运用到许多电子专业知识,有时也需要有丰富的现场经验。下面就我个人多年来总结的维修经验与感兴趣的朋友
一、仪器仪表电路十大故障诊断方法 仪器仪表电路维修在电子类的公司里从来都是不可缺少的一部分。因为只有通过它才能让原本不合格的产品zui终出厂。然而,维修也是电子公司中zui为复杂的一部分。因为它不仅要运用到许多电子专业知识,有时也需要有丰富的现场经验。下面就我个人多年来总结的维修经验与感兴趣的朋友
温度是表征物体冷热程度的物理量,温度检测就是借助各种物体的热交换及冷热程度变化的物理特性加以间接检测。一.温度检测仪表的分类温度检测仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类,接触式测温仪表一般分为膨胀式、压力式、热电偶和热电阻。通常来说,接触式测温仪表比较简单、可靠,测温精度较高。但由于受到耐高温
热电偶原理: 热电偶是工业上zui常用的温度检测元件之一。其优点是: ①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。 ②测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶zui低可测到-269℃(如金铁镍铬),zui高可达+2800℃(如钨-铼)。
为了更好地方便工程师快速掌握热电偶的一些专业知识,我搜集了热电偶的 15 个关于热电偶的疑难问题,具体内容如下: 1.热电偶的精确测量原理是啥? 热电偶工作中原理是根据赛贝克(seeback)效用,即二种不一样成份的电导体两边组合成控制回路,如两连接端温度不一样,则在控制回路内造成热电流量的
导读:在陶瓷生产中热电偶是热工监测与测试的计量工具,发挥着重要的作用。在当前各类陶瓷制品的生产工艺流程中,检测技术及其用具越来越重要,尤其在对各种产品与构件进行无损擦伤、测量与计量方面,陶瓷热电偶作用功不...在陶瓷生产中热电偶是热工监测与测试的计量工具,发挥着重要的作用。在当前各类陶瓷制品的生
隔爆本安型热电偶是工业上常用的温度检测元件之一。其优点是: ①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。 ②测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶低可测到-269℃(如金铁镍铬),高可达+2800℃(如钨-铼)。 ③构造简单,使用方便。热
3、热电偶校准数据比较与分析通过对热电偶在不同管式炉内、不同状态下的校准数据比较,可以进一步证明均温块在校准中具有重要作用。表2 未带均温块时温度场测试结果方向 &nbs
一.热电偶/探头是工业上zui常用的温度检测元件之一。其优点是:①测量精度高。因热电偶/探头直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。②测量范围广。常用的热电偶/探头从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶/探头zui低可测到-269℃热电偶/探头热电偶/探头 (如金铁镍铬),zui高可达+
热电偶与热电阻均属于温度测量中的接触式测温,尽管其作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却不尽相同。 热电偶是温度测量中应用最广泛的温,他的主要特点就是测温范围宽,性能比较稳定,同时结构简单,动态响应好,更能够远传4-20mA电信号,便于自动控制和集中控制。热电偶的测温原理是基于热电
先说一下:镍铬—镍硅热电偶 先说一下镍铬—镍硅热电偶的相关参数 镍铬—镍硅热电偶(K型热电偶)是目前在500℃以上的测温区用量最大的廉金属热电偶,其用量是其他金属热电偶的总和。 正极(KP)的名义化学成分为:Ni:Cr≈90:10,负极(KN)的化学成分为:Ni:Si≈97:其使用温度范围
耐磨热电偶的应用 耐磨热电偶是冶金、化工、水泥厂、电厂、流化床锅炉行业运用在高温及耐磨环境中最li想的测量温度传感器。 耐磨热电偶工作应用的定律 1、均质导体定律 由同一种均质材料(导体或半导体)两端焊接组成闭合回路,无论导体。截面如何以及温度如何分布,将
工业经常需要测试控制旋转炉内、加热轴的温度,实验室需要测试新材料的热性能等,都需要用到热电偶或热电阻。同时需要观察记录相关的数据,因此离不开导电滑环这个部件,但是该如何选择导电滑环才能使得误差、偏差减小到最小,或者无误差?这是很多工程设计人员头疼的地方。 选择了错误的导电滑环,温差偏移量甚至超
.热电偶的测量原理是什么?热电偶工作原理是基于赛贝克(seeback)效应,即两种不同成分的导体两端连接成回路,如两连接端温度不同,则在回路内产生热电流的物理现象。热电偶由两根不同导线(热电极)组成,它们的一端是互相焊接的,形成热电偶的测量端(也称工作端)。将它插入待测温度的介质中;而热电偶的另一端
1.热电偶的测量原理是什么? 热电偶工作原理是基于赛贝克(seeback)效应,即两种不同成分的导体两端连接成回路,如两连接端温度不同,则在回路内产生热电流的物理现象。 热电偶由两根不同导线(热电极)组成,它们的一端是互相焊接的,形成热电偶的测量端(也称工作端)。将它插入待测温度的介质中;而
1.热电偶测温基本原理将两种不同材料的导体或半导体a和b焊接起来,构成一个闭合回路。当导体a和b的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。热电偶是利用这一效应来工作的。2.热电偶的种类及结构形成(1)热电偶的种类常用热电偶可分为标准
首先我们了解下温度变送器的由来:由于感温元件种类繁多,其信号输出的类型也多,为了便于自动化检测,因此对各种温度传感器的信号输出做了统一的规定,也就是为统一的4~20mA信号。为了使各种温度传感器的输出能统一为4~20mA的信号,所以使用了温度变送器。利用温度变送器来使输入的各种电阻和电势信号,变成统
发生故障现象: A热电势比实际值小。 原因分析: (1)短路。 (2)热电偶接线盒内接线柱间短路。 (3)补偿导线因绝缘烧坏而短路。 (4)补偿导线与热电偶不匹配。 (5)补偿导线与热电偶极
发生故障现象: A热电势比实际值小。 原因分析: (1)短路。 (2)热电偶接线盒内接线柱间短路。 (3)补偿导线因绝缘烧坏而短路。 (4)补偿导线与热电偶不匹配。 (5)补偿导线与热电偶极性接反。 (6)插入深度不够和安装位置不对
给袋式真空包装机热电偶使用中的注意事项;给袋式真空包装机热电偶是什么,对于即使在使用过程中的用户而言是不是也产生疑问呢?热电偶是广泛使用在温度测量中的元件,它具有结构简单、使用方便、测量精度高、测量范围宽、便于远距离传送与几种检测等优点。给袋式真空包装机之所以使用热电偶是因为给袋式真空包装机在封
在各种各样的测量技术中,温度的测量可能是zui为常见的一种,因为任何的应用领域,掌握温度的确切数值,了解温度与实际状态之间的差异等,都具有极为重要的意义。就以测量为例,在力的测量,压力,流量,位置及电平高低等测量的过程中,为了提高测量精度,通常都会要求对温度进行监视,如压力或力的测量,往往是使用
热电偶优点1、测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。2、测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶zui低可测到-269℃(如金铁镍铬),可达+2800℃(如钨-铼)。3、构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头
一、热电偶的测量原理是什么? 热电偶工作原理是基于赛贝克(seeback)效应,即两种不同成分的导体两端连接成回路,如两连接端温度不同,则在回路内产生热电流的物理现象。 热电偶由两根不同导线(热电极)组成,它们的一端是互相焊接的,形成热电偶的测量端(也称工作端)。将它插入待测温度的介