简介双钳口接地电阻测试仪的使用步骤

1)使用接地电阻测试仪准备工作 1)熟读接地电阻测量仪的使用说明书,应全面了解仪器的结构、性能及使用方法。 2)备齐测量时所必须的工具及全部仪器附件,并将仪器和接地探针擦拭干净,特别是接地探针,一定要将其表面影响导电能力的污垢及锈渍清理干净。 3)将接地干线与接地体的连接点或接地干线上所有接地支线的连接点断开,使接地体脱离任何连接关系成为独立体。 (2)使用接地电阻测试仪测量步骤 1)将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插人深度为400mm。 2)将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线,接线方法如下: ①用最短的专用导线将接地体与接地测量仪的接线端“E1”(三端钮的测量仪)或与C2、”短接后的公共端(四端钮的测量仪)相连。 ②用最长的专用导线将距接地体40m的测量探针(电流探针)与测量仪的接线钮“C1”相连。 ③用余下的长度居中的专用导线将距接地体⒛m的测量探针(电位探......阅读全文

简介双钳口接地电阻测试仪的使用步骤

  1)使用接地电阻测试仪准备工作  1)熟读接地电阻测量仪的使用说明书,应全面了解仪器的结构、性能及使用方法。  2)备齐测量时所必须的工具及全部仪器附件,并将仪器和接地探针擦拭干净,特别是接地探针,一定要将其表面影响导电能力的污垢及锈渍清理干净。  3)将接地干线与接地体的连接点或接地干线上所有

双钳口接地电阻测试仪

   优良的接地系统是电力、电信、电气设备安全可靠运行的重要保证。接地电阻大小是接地系统品质优劣的评判依据。精确、快速、简捷、可靠的接地电阻测量方法,已成为防雷接地领域内技术进步的迫切需要。HT5600双钳多功能接地电阻测试仪[1]适用于电信、电力、气象、机房、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工

双钳口接地电阻测试仪的参数

  1、接地电阻测量范围:   双钳法:0.01Ω~200Ω   地桩法:0.01Ω~200Ω  2、误差:   双钳法:±3%±2个字   地桩法:±2%±2个字  3、最小分辨率:0.01Ω  4、钳口尺寸:Φ50mm  5、存储容量:200组数据  6、工作温度:0℃~+50℃  7、电源:8

双钳口接地电阻测试仪多极并联接地电阻的测量

  多极并联接地电阻的测量  对多点接地系统(例如输电系统杆塔接地、通信电缆接地系统、某些建筑物等),它们通过架空地线(通信电缆的屏蔽层)连接,组成了接地系统。如图3所示:  当用钳表将两个钳口钳入被测接地线上,两个钳口的间距为30cm左右,发射钳夹插入“发射”航插孔,接收钳夹插入“接收”航插孔,两

双钳口接地电阻测试仪有哪些特性?

  1、双钳法/地桩法双重测量方式:   适合任意接地场所,多点或单点接地,都可正常测试  2、抗干扰能力强:   自产生高频电流,从而过滤市电中50Hz、100Hz等谐波干扰电流,即使在500KV变电站环境下,也能精确测量  3、测量范围广、分辨率高:   量程从0.01Ω~200Ω,分辨率0.0

双钳口接地电阻测试仪双钳法测量原理

  测量原理  此方法的优点在于:一是操作简单。可以在不断开待测设备电源,在其正常工作时进行测试,不必插入测量探头,也不必将被测电极分开,只需要双钳夹着接地导体就可以测出其接地电阻。二是精度高。其精度可以达到0.01Ω。三是抗干扰能力强。可以滤出各种工频谐波。四是可以作为打地桩方式的补充。在很多条件

双钳口接地电阻测试仪的面板功能介绍

  1、按键功能  本机共设七个按键,具体功能如下:  “电源”:电源开关键;在开机后,5分钟不做任何操作会自动关机。  “双钳法▲”:在多点接地的接地网中,用这种方式进行测试;另外,在其它功能时,此键为向上光标或增加键。  “地桩法▼”:按此键采用打辅助地桩的方式测量接地电阻,另外,在其它功能时,

接地电阻测试仪的使用步骤

一、准备工作1、仔细阅读接地电阻测试仪的使用说明书,应熟练了解接地电阻测试仪的结构、性能及使用方法。2、需将测量时须使用的工具及所有仪器附件准备齐全,擦拭仪器和接地探针,尤其是接地探针,一定要将其表面影响导电能力的污垢及锈渍清理干净。3、断开接地干线与接地体的连接点或接地干线上所有接地支线的连接点,

双钳接地电阻测试仪的简介

  双钳接地电阻测试仪是一种手持式的接地测量仪。仪器配备有测试所必需的附件,操作简单、直观用于接地电阻的测量,并在此基础上评价接地质量的仪器,该仪器除了具有传统打辅助地极测接地电阻的功能外,还具备了无辅助地极测量的独特功能,改变了测试接地电阻传统的测量原理和手段:采用双钳口非接触测量技术无需打辅助地

使用接地电阻测试仪测量步骤

  1)将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插人深度为400mm,如下图所示。  接地电阻测试使用图解  接地电阻测试使用图解:a)实际操作 b)等效原理  2)将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线,接线方法如下:  ①用最短的专用导线将接地体与接地测量仪的接

使用接地电阻测试仪测量步骤

  1)将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插人深度为400mm,如下图所示。  接地电阻测试使用图解  接地电阻测试使用图解:a)实际操作 b)等效原理  2)将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线,接线方法如下:  ①用最短的专用导线将接地体与接地测量仪的接

双钳数字接地电阻测试仪简介

   优良的接地系统是电力、电信、电气设备安全可靠运行的重要保证。接地电阻大小是接地系统品质优劣的评判依据。精确、快速、简捷、可靠的接地电阻测量方法,已成为防雷接地领域内技术进步的迫切需要。HT5600双钳多功能接地电阻测试仪适用于电信、电力、气象、机房、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地

双钳形接地电阻测试仪简介

  优良的接地系统是电力、电信、电气设备安全可靠运行的重要保证。接地电阻大小是接地系统品质优劣的评判依据。精确、快速、简捷、可靠的接地电阻测量方法,已成为防雷接地领域内技术进步的迫切需要。HT5600双钳多功能接地电阻测试仪适用于电信、电力、气象、机房、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网

双钳接地电阻测试仪面板功能简介

  面板功能简介  1.按键功能  该仪器共设七个按键,具体功能如下:  “电源”:电源开关键;在开机后,5分钟不做任何操作会自动关机。  “双钳法▲”:在多点接地的接地网中,用这种方式进行测试;另外,在其它功能时,此键为向上光标或增加键。  “地桩法▼”:按此键采用打辅助地桩的方式测量接地电阻,另

接地电阻测试仪测量步骤

  使用范围   本表适用于电力、邮电、铁路、石油、化工、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体阻值,本表还可测量土壤电阻率及地电压。   工作原理   工作原理为由机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流,经过辅助接地极C和被测物E组成回路,被测物上产生交流压降,经辅

接地电阻测试仪测量步骤

  测量步骤   1)将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插入深度为400mm,如下图所示。 接地电阻测试使用图解   接地电阻测试使用图解:a)实际操作 b)等效原理   2)将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线,接线方法如下:   ①用最短的专用导

接地电阻测试仪测量步骤

  测量步骤   1)将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插入深度为400mm,如下图所示。 接地电阻测试使用图解   接地电阻测试使用图解:a)实际操作 b)等效原理   2)将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线,接线方法如下:   ①用最短的导线将

接地电阻测试仪的操作步骤

接地电阻测试仪的操作步骤 接地电阻测试仪是指埋入地下的接地体电阻和土壤散流电阻,通常采用型接地电阻测量仪(或称接地电阻摇表)进行测量。型测量仪其外形与普通绝缘摇表差不多,也就按习惯称为接地电阻摇表。型摇表的外形结构随型号的不同稍有变化,但使用方法基本相同。接地电阻测量仪随表附带接地探测棒两支、导线三

接地电阻测试仪的简介

  接地电阻测试仪英文简称:GroundResistanceTester。   接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,近年来由于计算机技术的飞速发展,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的接地电阻测试仪微处理机技术,其测量功能,内容与精度是一般仪器

接地电阻测试仪操作步骤简单

接地电阻测试仪操作步骤简单:1)沿两个接地探针的辐射插入件分别从接地20m,地下40m接地,插入深度为400mm。2)将接地电阻平坦地放在地面附近的接地电阻测量仪上,并进行接线,接线方法如下:a、用最短的专用电线接地和接地测量端子“ E1”(三端测量)或带有C2,“在连接公共端后不久(四端测量)。b

医用接地电阻测试仪简介

   医用接地电阻测试仪适用于测量各种电机、电器、仪器仪表、家用电器等设备的保护接地端和可触及的金属壳体之间的电阻值。接地电阻测试仪具有测量准确,操作方便等优点。符合GB4706.1《家用和类似用途电器的安全通用要求》和GB9706.1《医用电气设备安全通用要求》等国家标准中相关条款的试验要求所需的

数字接地电阻测试仪简介

  数字式接地电阻测试仪专为现场测量接地电阻而精心设计制造的,采用最新数字及微处理技术,3线或2线法测量接地电阻,具有独特的线阻校验功能、抗干扰能力和环境适应能力,确保长年测量的高精度、高稳定性和可靠性。其广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑、防雷及工业电气设备等的接地电阻测量。

接地电阻测试仪怎么使用

使用方法1、接地电阻测量(如图一)图一· 沿被测接地极E(C2、P2)和电位探针P1及电流探针C1,依直线彼此相距20米,使电位探针处于E、C中间位置,按要求将探针插入大地。· 用专用导线将地阻仪端子E(C2、P2)、P1、C1与探针所在位置对应联接。· 开启地阻仪电源开关“ON”,选择合适挡位轻按

接地电阻测试仪怎么使用?

接地电阻测试仪是摒弃了传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型数字接地电阻测试仪。目前先进接地电阻测试仪能满足所有接地测量要求。运用新式钳口法,无需打桩放线进行在线直接测量。一台功能强大的地阻测试仪均由微处理器控制,可自

双钳形接地电阻测试仪的特点

  测量方式:  双钳法/地桩法双重适合任意接地场所,多点或单点接地,都可正常测试。  抗干扰能力强:  自产生高频电流,从而过滤市电中50Hz、100Hz等谐波干扰电流,即使在500KV变电站环境下,也能精确测量。  范围广,分辨率高:  量程从0.01Ω~1000Ω,分辨率0.01Ω,对0.7Ω

大地网接地电阻测试仪的操作步骤

  1)首先检查用于试验的电流线、电压线和地网线是否有断路现象(可以用万用表测量),地桩上的铁锈是否清除  干净,其埋进深度是否合适(>0.5米),同时检查测试线与地桩的连接是否导通,如未导通,请处理后重新连接。  2)电流测试线与电压测试线的长度比为1:0.618,电流测试线的长度应是地网对角线的

大地网接地电阻测试仪简介

仪器根据《JJG984-2004接地导通检定规程电阻测试仪》、《DL/T475-2006接地装置特性参数测量导则》《DL/T845.2-2004电阻测量装置通用技术条件第二部分:工频接地电阻测试仪》生产制造大型地网接地电阻测试仪,是可测变电站地网(4Ω)、水火电厂、微波站(10Ω)、避雷针(10Ω)

钳型接地电阻测试仪简介

  钳型接地电阻测试仪  产品型号:ETCR2000  主要用途:该仪器用于电力、电信、气象以及其它电气设备的接地电阻测量  主要特点:非接触测量,不用接地棒,安全快捷.并有长钳口及圆钳口之分,长钳口适宜于扁铁接地线的场合。  技术参数:  钳口尺寸:长形钳口:32mm×65mm  圆形钳口:φ32

大地网接地电阻测试仪简介

  大型地网接地电阻测试仪,可满足超大型、大型、中型常规接地网的测量。可用于精确测量接地阻抗,接地电阻,接地电抗,场区地表电位梯度,接触电压,接触电位差,跨步电压,跨步电位差,转移电位,导通电阻,土壤电阻率,地网电流分布情况等参数,完全满足新版DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》的要

降低接地电阻测试仪接地电阻的方法

  增加垂直接地体依据电容概念,增加垂直接地体可以增大接地网电容。当增加的垂直接地体长度和接地网长、宽尺寸可比拟时,接地网由原来的近似于平板接地体趋近于一个半球接地体,电容会有较大增加,接地电阻会有较大减小。由埋深为零半径为r的圆盘和半径为r的半球电容之比4e r/2wer可得,接地电阻减小36 。