绝缘电阻测试仪使用说明
绝缘电阻仪适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。别称数字兆欧表、指针兆欧表、绝缘表、绝缘电阻测试仪、 绝缘电阻测量仪、绝缘测试仪、摇表主要特点1、由自带充电电池供电,量程可自动转换,一目了然的面板操作和LCD显示使得测量十分方便和迅捷。2、输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强。3、测试阻值量程宽,重量轻。技术规格5. 电压负载:1000V/20 MΩ6. 电压跌落:约10%7. 短路电流:>1.6mA8. 电源适用范围,功率损耗直流:8×1.5V(AA,R6)电池或充电电池交流:220V/50Hz功耗:静态功耗≤160mW;最大功率≤2.5W。9. 使用条件环境温度:0℃~+45℃相对湿度:≤85%RH10.体积与重量体积:220mm×200mm×105mm重量:<1.4kg使用说明1.测量步骤开启电源开关“ON/OFF”,选择所需电压等级,开机默认为500V档,选择所需电压档位,......阅读全文
数字高压绝缘电阻测试仪绝缘电阻名词术语
1,绝缘电阻表(兆欧表)-用于测量绝缘电阻的直接作用模拟指示的电测量仪表,其单位用MΩ表示。 2,测量端钮-绝缘电阻表用来连接被测量的接线端子。绝缘电阻表的测量端钮应分别标出线路端钮L,接地端钮E,屏蔽端钮G的标志符号。 3,端钮电压-绝缘电阻表线路端钮和接地端钮之间的电压。 4,额定电压
绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻的具体步骤
绝缘电阻测试仪是测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。那么我们在使用中有哪些使用步骤呢? 绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻的具体步骤: 1、将被测设备脱离电源,并进行放电,再把设备清扫干净。(双回线,双母线,当一路带电时,不得测量另一
绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻的具体步骤
绝缘电阻测试仪是测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。那么我们在使用中有哪些使用步骤呢?绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻的具体步骤:1、将被测设备脱离电源,并进行放电,再把设备清扫干净。(双回线,双母线,当一路带电时,不得测量另一路的绝缘电阻)。
绝缘电阻测试仪作用?
便携式绝缘测试仪(兆欧表)一般输出的测试电压为50V、100V、250V、500V 或 1000V。正象在管道系统中那样,目的是提供一个并非是特别高的压力(电压)。我们希望发现已有的漏泄,但是并不希望对系统造成过应力而产生新的漏泄。较低的电压用于低压系统,例如、网络或控制线路;较高的压力用于测试电
绝缘电阻测试仪使用原理
HT2670数字兆欧表是一种新颖的测量工具,它方便、快捷,外形酷似钳形电流表,测试时不需辅助测试桩,只需往被测地线上一夹,几秒钟即可获得测量结果,极大地方便了地阻测量工作。钳形地阻表还有一个很大的优点是可以对在用设备的地阻进行在线测量,而不需切断设备电源或断开地线。 电路中E和I旁的
数字绝缘电阻测试仪简介
本表外壳由高强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四阶有源低通滤波器,对外界工频及强电磁场可起到有效的屏蔽作用。对容性试品测量由于输出短路电流大于1.6mA,很容易使测试电压迅速上升到输出电压的额定值。对于低阻值测量由于采用比例法设计故电压下落并不影响测试精度。
绝缘电阻测试仪的特点
概述采用32位微控制器控制,全中文操作界面,操作方便。内含高精度微电流测量系统、数字升压系统,只需要用一条高压线和一条信号线连接试品即可测量。该绝缘电阻测试仪可自动进行测量,测试结果由大屏幕液晶显示,并存储测试结果。抗干扰能力强,能满足超高压变电站现场操作。研发、生产公司拥有坚实的技术力量,在产品结
绝缘电阻测试仪的应用
绝缘电阻测试仪的应用兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。使用前,首先要做好以下各种准备: (1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。 (2)对可能感应出高压电
绝缘电阻测试仪的应用
绝缘电阻测试仪的应用兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。使用前,首先要做好以下各种准备:(1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。(2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种
绝缘电阻测试仪怎么用
绝缘电阻测试仪是通过用一个电压激励被测装置或者网络,利用欧姆定律测出电阻,是在电力测试过程中使用比较多的一款仪器,电阻测量也是一个重要的试验工程,那么绝缘电阻测试仪的使用方法和检测标准是什么呢?今天华意电力在下面给大家做详细的解答。 步骤一 绝缘电阻测试仪安全使用前,拆封安全使用前的绝缘电阻
绝缘电阻测试仪使用原理
HT2670数字兆欧表是一种新颖的测量工具,它方便、快捷,外形酷似钳形电流表,测试时不需辅助测试桩,只需往被测地线上一夹,几秒钟即可获得测量结果,极大地方便了地阻测量工作。钳形地阻表还有一个很大的优点是可以对在用设备的地阻进行在线测量,而不需切断设备电源或断开地线。 电路中E和I旁的圆环表
高压绝缘电阻测试仪简介
高压绝缘电阻测试仪,英文名称:High Voltage Insulation Resistance Tester。该仪器适用于测量各种变压器、电机、电缆、开关、电器设备及绝缘材料的绝缘电阻。 高压绝缘电阻测试仪俗称兆欧表,或称摇表、高阻计、绝缘电阻测试仪等。绝缘电阻表是大量使用于电力网站和用电
高压绝缘电阻测试仪概述
测定产品的绝缘电阻,是指带电部分与外露非带电金 属部分(外壳)之间的绝缘电阻,按不同的产品,施加一直流高压,如100V、250V、500V、1000V等,规定一个最低的绝缘电阻值。有的标准规定 每kV电压,绝缘电阻不小于1MΩ等。在家用电器产品标准中,通常只规定热态绝缘电阻,而不规定常态条件下的
绝缘电阻测试仪工作原理
兆欧表通过用一个电压激励被测装置或网络,然后测量激励所产生的电流,利用欧姆定律测量出电阻,优良的兆欧表校准包括可选的电阻器,这点与现代校准利用合成电阻功能提供的电阻器差别不大,兆欧表校准器与直流校准器的不同之处在于所需的电阻器范围,以及耐受的电压能力不同,几乎所有的绝缘测试仪采用的都是直流电压作
绝缘电阻测试仪应用原理
谈谈绝缘电阻测试仪产品应用原理 绝缘电阻测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计,广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。 绝缘电阻测试仪往往被用于例行维护程序中来指示电机在数月或数年内绝缘电阻的变化。绝缘电阻发生大的变化,就可能预示着潜
绝缘电阻测试仪工作原理
兆欧表通过用一个电压激励被测装置或网络,然后测量激励所产生的电流,利用欧姆定律测量出电阻,优良的兆欧表校准包括可选的电阻器,这点与现代校准利用合成电阻功能提供的电阻器差别不大,兆欧表校准器与直流校准器的不同之处在于所需的电阻器范围,以及耐受的电压能力不同,几乎所有的绝缘测试仪采用的都是直流电压作
绝缘电阻测试仪的概述
电力试验规程对众多的电力设备如:电缆、电机、发电机、变压器、互感器、高压开关、避雷器等要求做一系列的绝缘性能试验,首先是要做绝缘电阻测试。近年来随着电力事业的飞速发展,大容量设备的使用不断增加,用普通的兆欧表无法检测其绝缘性能。 在测试大容量电力设备的绝缘电阻时,绝缘电阻值和
什么是绝缘电阻测试仪
绝缘电阻表俗称兆欧表,或称摇表、高阻计、绝缘电阻测试仪等。绝缘电阻表是大量使用于电力网站和用电设备绝缘电阻的检测仪表,对保证产品质量和运行中的人身及设备安全具有重要意义 电器产品的绝缘性能是评价其绝缘好坏的重要标志之一,它通过绝缘电阻反映出来。 我们测定产品的绝缘电阻,是指带电部分与外露非带
绝缘电阻测试仪的优势
绝缘电阻测试仪又称数字绝缘电阻测试仪、兆欧表、智能绝缘电阻测试仪等,通过测试系统中不同组件的绝缘电阻(变压器、开关装置、导线、马达),技术员就可以隔离并修复发生故障的部件。技术员利用测试来检验导线和地或者相邻导线之间的高绝缘电阻。适于在各种电气设备的保养、维修、试验及检定中作绝缘测试。绝缘电阻测试仪
绝缘电阻测试仪操作步骤
绝缘电阻测试仪 在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。调零首先将绝缘电阻测试仪功能选择开关设置为“OFF”,用螺丝起子调整面板中央的调零钮,使指针位于“∞”刻度。检查电池将功能选择开关调节至BATT.CHECK位置,按下测试开关。若指针停留于
高温绝缘电阻测试仪介绍
我司生产的高温绝缘电阻测试仪的设备优势有哪些呢?接下来一起来了解一下。1.多功能真空加热炉,可实现、高温、真空、气氛环境下进行测试2.采用铂材料作为导线、以减少信号衰减、提高测试精度3.可以测量绝缘材料的电阻、电阻率4.可实现常温、变温、恒温条件的1-V、R-T、R-t等测量功能5.进口温度传感器、
什么是绝缘电阻测试仪
一,绝缘电阻表的结构及组成及选用1,绝缘电阻表主要由三部分组成。 *是直流高压发生器,用以产生一直流高压。第二是测量回路。第三是显示。 (1)直流高压发生器 测量绝缘电阻必须在测量端施加一高压,此高压值在绝缘电阻表国标中规定为50V、100V、250V、500V、1000V、2500V
绝缘电阻测试仪怎么使用?
测量前检测仪表是否正常 A、开机检查显示,正常显示OL; B、看档位是否可以正常转换(一般都有档位选择即电压选择) C、按下测试键检查有无相应电压输出,方法: 用一台普通万用表选择直流电压***档位,然后将表笔插入兆欧表输出端,按下兆欧表测试键观测万用表上有无相应电压值的显示; 测量前准备工
绝缘电阻测试仪怎么使用
绝缘电阻测试仪使用步骤:1、将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插人深度为400mm。:a)实际操作 b)等效原理2、将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线,接线方法如下:①用最短的专用导线将接地体与接地测量仪的接线端“E1”(三端钮的测量仪)或与C2、”短接后
什么是绝缘电阻测试仪
绝缘电阻测试仪又称数字绝缘电阻测试仪、兆欧表、智能绝缘电阻测试仪等,适于在各种电气设备的保养、维修、试验及检定中作绝缘测试 随着我国电力工业的快速发展,电气设备预防性实验是保障电力系统安全运行和维护工作中的一个重要环节。绝缘诊断是检测电气设备绝缘缺陷或故障的重要手段。绝缘电阻测试仪是测量绝缘电
绝缘电阻测试仪的用途
保养、维修、试验及检定中作绝缘测试随着我国电力工业的快速发展,电气设备预防性实验是保障电力系统安全运行和维护工作中的一个重要环节。绝缘诊断是检测电气设备绝缘缺陷或故障的重要手段。绝缘电阻测试仪是测量绝缘电阻的专用仪表。1990年5月批准实施的JJG662-89《绝缘电阻表(兆欧表)》已把它作为强制检
绝缘电阻测试仪怎么使用
绝缘电阻测试仪的使用方法:1、丈量前。应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电,以保证人身与绝缘电阻测试仪的平安和丈量结果准确。2、测量前。应将绝缘电阻测试仪保持水平位置,左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min指针应指向无穷大(oo)否则说明兆欧袁有故障。 3、测量
数字绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻时应注意哪些事项
数字绝缘电阻测试仪俗称兆欧表,或称摇表、高阻计、绝缘电阻表等。绝缘电阻测试仪是大量应用于电力和用电设备绝缘电阻的检测仪表,对保证产品质量和运行中的设备和人身安全具有重要意义。 绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻的具体步骤: 1、将被测设备脱离电源,并进行放电,再把设备清扫干净。(双回线,双母
绝缘电阻测试仪的3种绝缘测试方法
绝缘电阻测试仪(也称为数字绝缘电阻表)用于测量电线绝缘的电阻,完整性和安全性。由于电绝缘层破裂,可能会发生许多危险。电击和人员伤害,系统故障以及机械故障,火灾隐患以及必定的停机时间成为主要问题。 建议将绝缘测试作为常规的年度或半年度维护计划的一部分。如果启动程序并发现绝缘变质和布线危险,则可以安排
绝缘电阻测试仪有哪些特点?
CA6549为一全自动测试、带图形显示屏幕的多功能绝缘电阻测试仪。具有多段可选的测试电压,并可自行组态设置(从40V到5100V);同时可对所测得得绝缘电阻值,进行参考温度的计算修正。 绝缘电阻测试仪产品特点: 1、强固防护外壳。 2、具RS-232通讯接口,支持