差压液位变送器在汽包液位测量中的应用及调试方法
随着现代自动化控制要求的不断提高,过程操作中温度、压力、液位、流量等基本参数的准确和稳定就显得尤为重要。其中,液位就是一个非常重要的工艺控制参数。尤其中工业生产现场,对于液位的要求更是严格。主要是应用到了液位开关、伺服液位计、雷达液位计,玻璃板液位计、磁翻板液位计,磁致伸缩液位计、超声波液位计,外浮筒液位计、浮球液位计、双法兰差压液位变送器、双室平衡容器; 在焦化装置的焦炭塔上应用到了的中子料位计等。这些仪表的应用为工艺控制提供了可靠的参数,使工艺操作更加简单,提高了产品的合格率和质量,同时进一步保证了装置的安全生产。在装置的汽包液位测量上,我单位应用了双室平衡容器和双法兰差压液位变送器。本文以实践为基础,结合自身的工作经验,对装置中汽包液位计进行了综合的剖析,介绍了装置中远传数据用途的双室平衡容器和双法兰差压液位计基本原理和构造,以及应用和实际的调试方法,使得操作员能远程实时监控液位的变化,提高了装置运行的安全性和稳定......阅读全文
差压液位变送器在汽包液位测量中的应用及调试方法
随着现代自动化控制要求的不断提高,过程操作中温度、压力、液位、流量等基本参数的准确和稳定就显得尤为重要。其中,液位就是一个非常重要的工艺控制参数。尤其中工业生产现场,对于液位的要求更是严格。主要是应用到了液位开关、伺服液位计、雷达液位计,玻璃板液位计、磁翻板液位计,磁致伸缩液位计、超声波液位计,外浮
差压变送器测量液位时如何零点迁移?
在使用差压变送器测量液位时,由于需要对设备安装位置和便于维护等方面的考虑,测量仪表不一定都能与取压点在同一水平面上,但是仍然需要正确的测量液位的高度,这就无法避免的需要迁移了。在实际测量中,为了正确选择变送器的量程大小,提高测量准确度,常常需要将测量的起点迁移到某一数值(正值或负值),这就是所谓零点
差压液位变送器的基本测量误差检定的分析
差压液位变送器实际上是一种差压变送器, 可根据《JJ C 8 2一94 压力变送器检定规程》对差压变送器检定的方法进行检定。 差压液位变送器有两个压力出口端, 一是高压出口端, 另一是低压出口端。一般情况下检定时, 压力标准器与差压变送器的高压出口端相连接, 其低压出口端与大气相连,
高温导压式液位变送器
高温导压式液位变送器/高温导压式液位变送仪 型号: WAY-4G 一、产品介绍 WAY-4G 系列高温导压式液位变送器由前端压力传导部分和压力感应及信号变送部分组成。压力传导部分由不锈钢套管及高温导压管组成,压力感应部分由隔离膜允油压力传感器和仪表专用集成放大电路组成。
测量液位什么时候用压力变送器?什么时候用差压变送器
压力变送器是直接与被测介质接触的现场仪表,常常在高温、低温、腐蚀、振动、冲击等环境中工作。压力(差压)变送器主要测量的参数,是压力或差压,但它们可以间接测量的参数却很多。如压力变送器,除可以测量压力外,还可以测量设备内的液位。在常压容器内测量液位时,需要 1 台压力变送器即可。当测量受压容器的液
差压变送器简介
差压变送器用于防止管道中的介质直接进入变送器里,感压膜片与变送器之间靠注满流体的毛细管连接起来。它用于测量液体、气体或蒸汽的液位、流量和压力,然后将其转变成4~20mA DC信号输出。图封面为国产品牌的3051差压变送器。 差压变送器适用于下述几种测控情况: ●高温下粘稠介质 ●易结晶的介
差压液位变送器等液位计在锅炉水位测量中偏差的原因
锅炉,是在工业生产中一种必不可少的热源装备。因为其高温高压的特点,锅炉汽包水位控制在工艺允许范围内是锅炉安全运行极为重要的指标之一。水位过高会影响汽水分离效果影响蒸汽品质,严重时蒸汽中大量含水还会使管线发生水冲击造成设备损坏;水位过低会破坏水循环,烧坏水冷管壁引起干烧,爆炸等重大事故,给企业和操
美国Dwyer德威尔645液差压变送器
645 液/液连接差压变送器设计来不管在压力端还是在参考端都能够连通兼容的气体和液体. 快速响应电容传感器转换一个4 到20 mA 与差压成比例的输出信号,带有±.25% 精度。645 系列变送器特别适用于过程控制,过滤器监测,冷装冻置,泵速控制,采暖通风空调设备,和液位测量。为了安装和维护方便
美国Dwyer德威尔645液差压变送器
电能质量问题主要由终端负荷侧引起。其中冲击性无功负载会使电网电压产生剧烈波动,降低供电质量,造成电网低功率因数运行等后果。随着电力电子技术的发展,它既给现代工业带来节能和能量变换积极的一面,同时电力电子装置在各行各业的广泛应用又对电能质量带来了新的更加严重的损害,已成为电网的主要谐波污染源。电力
差压变送器的选型
差压变送器根据以下几点选型:(1) 测量范围、需要的精度及测量功能;(2) 测量仪表面对的环境,如石油化工的工业环境,有可燃(有毒)和爆炸危险气氛的存在,有较高的环境温度等;(3) 被测介质的物理化学性质和状态,如强酸、强碱、粘稠、易凝固结晶和气化等工况;(4) 操作条件的变化,如介质温度、压力、浓
差压变送器的应用
简要介绍差压变送器产品的应用差压变送器用于防止管道中的介质直接进入变送器里,感压膜片与变送器之间靠注满流体的毛细管连接起来。它用于测量液体、气体或蒸汽的液位、流量和压力,然后将其转变成4~20mA DC信号输出。图封面为国产品牌的3051差压变送器。差压变送器适用于下述几种测控情况:高温下粘稠介质,
智能差压变送器简介
智能差压变送器可以在液体、气体及蒸汽测量中对液位、密度及压力进行准确的测量,然后再通过信号转换成4-20MA的输出传输给显示仪表,从而得到准确的液位、密度及压力的显示值,进行工业中的安全生产和高效率生产。 智能差压变送器被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件即敏感元件的两侧隔离膜片
差压变送器安装要求
差压变送器在安装过程中需要满足以下几点要求: 1. 将平衡流量计正压侧引压管导入三阀组接至差压变送器的正压室,将平衡流量计负压侧引压管导入三阀组接至差压变送器的负压室, 2. 差压变送器在工艺管道上的安装位置与被测介质有关,为了获得较好的安装效果,应注意考虑下面情况, A. 防止
差压变送器的油库计量
(1)设计和安装时应考虑油罐底部的取压开孔尽可能放低,以消除温度变化而造成的误差,必要时引入温度补偿。 (2)在油罐的罐体水平截面不等的情况下(如上小下大),要考虑补偿措施。 (3)为达到一定精度,如油罐顶部装有呼吸阀时,必须采用差压变送器而不能采用压力变送器。对敞口油罐或精度要求
差压变送器的设计原理
顾名思义差压变送器所测量的结果是压强差,即△P=ρg△h。而由于油罐往往是圆柱形,其截面圆的面积S是不变的,那么,重力G=△P·S=ρg△h·S,S不变,G与△P成正比关系。即只要准确地检测出△P值,与液位高度h成反比,与高度差△h成正比,在温度变化时,虽然油品体积膨胀或缩小,实际液位升高或降低
差压变送器的故障分析
1.调查法: 回顾故障发生前的打火、冒烟、异味、供电变化、雷击、潮湿、 误操作、误维修。 2.直观法: 观察回路的外部损伤、导压管的泄漏,回路的过热,供电开关状态等。 3.检测法: 1) 断路检测:将怀疑有故障的部分与其它部分分开来,查看故障是否消失,如果消失,则确定故障所在,否则可进
差压变送器的选型依据
⑴测量范围、需要的精度及测量功能; ⑵测量仪表面对的环境,如石油化工的工业环境,有可热(有毒)和爆炸危险气氛的存在,有较高的环境温度等; ⑶被测介质的物理化学性质和状态,如强酸、强碱、粘稠、易凝固结晶和汽化等工况; ⑷操作条件的变化,如介质温度、压力、浓度的变化。有时还要考虑到从开车到参数
差压变送器的特点简介
差压变送器是一种典型的自平衡检测仪表,它利用负反馈的工作原理克服元件材料、加工工艺等不利因素的影响。 特点 差压变送器用于测量液体、气体和蒸汽的液位、密度和压力,然后将其转变成4 -20mA DC的电流信号输出。JT-3051DP也可以通过BRAIN手操器或CENTUM CS/μXL或HAR
差压变送器的选型指南
差压变送器根据以下几点选型: (1) 被测介质的物理化学性质和状态,如强酸、强碱、粘稠、易凝固结晶和气化等工况; (2) 测量范围、需要的精度及测量功能; (3) 测量仪表面对的环境,如石油化工的工业环境,有可燃(有毒)和爆炸危险气氛的存在,有较高的环境温度等; (4) 被测对象
常规差压变送器的校准
先将阻尼调至零状态,先调零点,然后加满度压力调满量程,使输出为20mA, 在现场调校讲的是快,在此介绍零点、量程的快速调校法。调零点时对满度几乎没有影响,但调满度时对零点有影响,在不带迁移时其影响约为量程调整量的1/5,即量程向上调整1mA,零点将向上移动约0.2mA,反之亦然。例如:输入满量程
高静压差压变送器简介
高静压差压变送器是差压变送器的升级产品,采用国内外最先进的高静压传感器生产而成,可用于在较高压力的环境内进行测量蒸汽、气体、液体的液位、压力和流量的信号,然后再将信号转换成4-20MA的信号输出方式传输给显示仪表,具有测量准确、精确度高、安装方便等特点。
智能差压变送器的校准
用上述的常规方法对智能变送器进行校准是不行的,因为这是由HART变送器结构原理所决定了。因为智能变送器在输入压力源和产生的4-20mA电流信号之间,除机械、电路外,还有微处理芯片对输入数据的运算工作,因此调校与常规方法有所区别。实际上厂家对智能变送器的校准也是有说明的,如ABB的变送器,对校准就
差压变送器的故障分析
1.调查法: 回顾故障发生前的打火、冒烟、异味、供电变化、雷击、潮湿、 误操作、误维修。 2.直观法: 观察回路的外部损伤、导压管的泄漏,回路的过热,供电开关状态等。 3.检测法: 1) 断路检测:将怀疑有故障的部分与其它部分分开来,查看故障是否消失,如果消失,则确定故障所在,否则可进
智能差压变送器的标准
智能差压变送器被测介质的两种压力通入高、低两压力室,效果在δ元件即活络元件的两端阻隔膜片上,经过阻隔片和元件内的填充液传送到丈量膜片两端。智能差压变送器是由丈量膜片与两端绝缘片上的电极各构成一个电容器。 当两端压力不共一起,致使丈量膜片发生位移,其位移量和压力差成正比,故两端电容量就不等,经过振荡和
差压变送器如何安全操作?
差压变送器广泛应用于石油、化工、电力、冶金等行业。该产品主要用于测量液体、气体、蒸汽的差压、压力及负压也可以测量开口或受压容器的液位,配上节流装置可以测量液体、气体或蒸汽的流量,并将被测参数转换成为4~20mA的直流信号输出,并传给二次仪表或调节单元作检测或控制用。差压变送器如何安全操作:1、开始前
差压变送器安装技术要求
讲述差压变送器安装时的基本要求1、差压变送器在工艺管道上的安装位置与被测介质有关,为了获得较好的安装效果,应注意考虑下面情况:①防止变送器与腐蚀性或过热的被测介质直接接触。②防止渣滓在引压管内沉积,堵塞。③正负压两侧引压管的长度应尽量相同。④正负压两侧引压管内的液柱压头应保持平衡。⑤引压管安装在温度
关于差压变送器的选择
差压变送器是测量变送器两端压力之差的变送器,输出标准信号(如4~20mA、0~5V);差压变送器与一般的压力变送器不同的是它们均有2个压力接口; 差压变送器一般分为正压端和负压端,一般情况下,差压变送器正压端的压力应大于负压段压力才能测量。 1.jpg 仪表选型
差压变送器的相关参数
使用对象:液体、气体和蒸汽 测量范围:0~0.1kPa至0~40MPa 输出信号:4~20mA DC(特殊可为四线制220V AC供电,0~10mA DC输出) 供电电源:12~45V DC,一般为24V DC 负载特性:与供电电源有关,在某一电源电压时带负载能力见图2,负载阻抗RL与电
差压变送器的工作原理
差压变送器的工作原理: 差压变送器通常用于测量密闭容器内的液位,利用液体自身重力产生的压力差来测量容器内液体的液位。其高压侧测量管,由于蒸汽凝结,始终处于充满水状态,保持压力恒定,而低压侧测量管,与容器组成联通器,其压力随容器内液位的变化成线性变化。 设△P为变送器接收到的差
差压变送器的安装说明
差压变送器是测量变送器两端压力之差的变送器,输出标准信号(如 4~20mA、0~5V)。差压变送器与一般的压力变送器不同的是它们均有2个压力接口, 差压变送器一般分为正压端和负压端,一般情况下, 差压变送器正压端的压力应大于负压段压力才能测量。 安装说明: 其实大家可能注意到,