三相交流异步电动机的欠压保护
电动机或电器元件在有些应用场合,当电网电压降到额定电压的60%-80%时,就要求能自动切除电源而停止工作,这种保护称为欠电压保护。电动机在电网电压降低时,其转速、转矩都将降低甚至堵转。在负载一定的情况下,一方面电动机电流增大,而其增加副度还不足以使熔断器和热继电器动作,因此必须要采取欠压保护措施。 除了利用接触器本身的欠电压保护作用之外,还可以采用低压断路器或专门的电磁式电压继电器来进行欠电压保护,其方法是将电压继电器线圈跨接在电源上,其动合触头串接在接触器控制回路中。当电网电压低于指定值时,电压继电器动作使接触器释放。......阅读全文
三相交流异步电动机的欠压保护
电动机或电器元件在有些应用场合,当电网电压降到额定电压的60%-80%时,就要求能自动切除电源而停止工作,这种保护称为欠电压保护。电动机在电网电压降低时,其转速、转矩都将降低甚至堵转。在负载一定的情况下,一方面电动机电流增大,而其增加副度还不足以使熔断器和热继电器动作,因此必须要采取欠压保护措施
三相交流异步电动机的失压保护
如果电动机在正常工作时突然掉电,那么在电源电压恢复时,就可能自行启动,造成人身事故或机械设备损坏。为防止电压恢复时电动机的自行启动或电器元件自行投入工作而设置的保护,称为失压保护。采用接触器和按钮控制电动机的启动制动就具有失压保护功能。如果正常工作中电网电压消失,接触器会自动释放而切断电动机电源
简介三相交流异步电动机的过压保护
当由于某种原因使得电动机电源电压超过其额定值时,电动机的定子电流增大,使电动机发热增多,时间久了就会造成电动机损坏。如果电压比额定值高很多,则电动机定子电流就会超出额定值许多而可能烧坏电机。因此,需要进行过电压保护。 最常见的过电压保护装置是过电压继电器。电源电压一旦过高,过电压继电器的常
简介三相交流异步电动机短路保护
短路是由于绝缘损坏、接线错误等原因导致电流从非正常路径流过的现象。瞬时短路电流可能达到电机额定电流的几十倍甚至上百倍,如果不能及时切断电源,则有可能造成电机不可修复的损坏,还有可能导致触电、火灾等危险。 短路保护应该满足以下要求:一是必须在很短的时间内切断电源;二是当电机正常启动、制动时
三相交流异步电动机的温度保护
在电动机电流没有超过额定值时,由于通风不良、环境温度过高、启动次数过于频繁等原因,电动机也会过热。这种情况下用以上的过流保护或过载保护都不能解决问题,因此需要直接反映温度变化的热保护器。 温度保护通常可采用温度继电器。温度继电器主要有双金属片和热敏电阻式两种,它们都被直接埋置在发热部位。 温
简介三相交流异步电动机过流保护
过电流是指电动机的工作电流超过其额定值,如果时间久了,就会使电机过热损坏电机,因此需要采取保护措施。 过电流时,电流仍由正常路径流通,其值比短路电流值要小。过电流一般是由于负载过大或是启动不正确。为了避免影响电动机正常工作,过电流保护动作值应该比正常启动电流略大一些。 过电流保护也要求保
关于三相交流异步电动机的漏电保护介绍
为了防止直接接触电击事故和间接接触电击事故,防止电气线路或电气设备接地故障引起电气火灾和电气设备损坏事故,低压配电系统应该具有漏电保护装置。 漏电保护根据工作零线是否穿过电流感应器,分为零序电流保护和剩余电流保护。零序电流保护与剩余电流保护的基本原理都是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点
三相交流异步电动机的过载保护相关介绍
电动机过载是指其工作电流超过额定值使绕组过热。引起过载的原因很多,如负载的突然增加、电源电压降低、电动机轴承磨损等。 过载与过流类似,但也有差别。主要的不同在于动作效应的不同。过电流是由电磁效应来引发保护装置动作,针对电流的瞬时大小;而过载保护则是由电流的热效应,即电流对时间的累积结果来引发保
有关三相交流异步电动机相序保护的介绍
一般情况下,电动机工作的接线顺序是有规定的,如果由于某种原因,导致相序发生错乱,电动机将无法正常工作甚至损坏。相序保护就是为了防止这类事故发生。 相序保护可采用相序继电器,当电路中相序与指定相序不符时,相序继电器将触发动作,切断控制电路的电源从而达到切断电动机电源、保护电动机的目的。 工作原
三相交流异步电动机的断相保护简介和断相保护的方法
断相保护 异步电动机在正常运行时,如果电源任一相突然断路,电动机就处于断相运行。此时电动机实际上是在单相电源下运行,电动机定子电流会增大,转速要下降甚至会堵转,时间一长就会烧坏电机。实践表明,断相运行是使电动机损坏的主要原因之一,因此应进行断相保护。 引起电动机断相运行的原因很多,如熔断器一
三相交流异步电动机简介
三相交流异步电动机是一种将电能转化为机械能的电力拖动装置。它主要由定子、转子和它们之间的气隙构成。通过定子产生的旋转磁场(其转速为同步转速n1)与转子绕组的相对运动,转子绕组切割磁感线产生感应电动势,从而使转子绕组中产生感应电流,广泛应用于各个领域。
什么是三相交流异步电动机?
三相交流异步电动机是一种将电能转化为机械能的电力拖动装置。它主要由定子、转子和它们之间的气隙构成。通过定子产生的旋转磁场(其转速为同步转速n1)与转子绕组的相对运动,转子绕组切割磁感线产生感应电动势,从而使转子绕组中产生感应电流,广泛应用于各个领域。
三相交流异步电动机的基本结构
三相异步电动机主要由定子和转子构成,定子是静止不动的部分,转子是旋转部分,在定子与转子之间有一定的气隙。定子由铁心、绕组与机座三部分组成。转子由铁心与绕组组成,转子绕组有鼠笼式和线绕式。鼠笼式转子是在转子铁心槽里插入铜条,再将全部铜条两端焊在两个铜端环上而组成;线绕式转子绕组与定子绕组一样,由线
三相交流异步电动机的机械特性
T-S的曲线图如下力图左;T-n的曲线图如下图右,即为电动机的机械特性曲线。 在机械特性图中,存在两个工作区:稳定运行区和不稳定运行区。在机械特性曲线的AB段,当作用在电动机轴上的负载转矩发生变化时,电动机能适应负载的变化而自动调节达到稳定运行,故为稳定区。机械特性曲线的BC段,因电动机工作在
三相交流异步电动机的转差率相关介绍
旋转磁场的同步转速和电动机转子转速之差与旋转磁场的同步转速之比称为转差率。描述转子转速与旋转磁场转速相差的程度。在正常运行范围内,异步电动机的转差率很小,仅在0.01--0.06之间。 T-S的曲线图如下力图左;T-n的曲线图如下图右,即为电动机的机械特性曲线。 在机械特性图中,存在两个工作
简介三相交流异步电动机的制动控制
三相电动机在切断电源后,由于惯性,总要经过一段时间才能完全停止。有时候,要求电机在断电后能迅速停止运转,这就需要对电动机进行制动。 制动方法大致可分机械制动和电气制动两类。常用的机械制动装置有电磁抱闸和电磁离合器两种。电气制方法有反接制动、能耗制动、回馈制动和电容制动等。 1) 反接制动控制
详述三相交流异步电动机的启动控制
直接启动的启动电流大,对供电变压器影响较大,容量较大的鼠笼异步电动机一般都采用降压启动。降压启动就是将电源电压适当降低后,再加到电动机的定子绕组上进行启动,待电机启动结束或将要结束时,再使电动机的电压恢复到额定值。这样做的目的主要是为了减小启动电流,但是因为降压,电动机的启动转矩也将降低。因此,
简介三相交流异步电动机旋转磁场
定子三相绕组通入三相交流电即可产生旋转磁场。当三相电流不断地随时间变化时,所建立的合成磁场也不断地在空间旋转,如下图所示。旋转磁场的旋转方向与三相电流的相序一致,任意调换两根电源进线,则旋转磁场反转。 定子旋转磁场旋转切割转子绕组,转子绕组产生感应电动势,其方向由“右手螺旋定则”确定。由于转子
三相交流异步电动机正反转控制和变频调速控制
正反转控制 根据电机学原理,只要把接到三相异步电动机的三相交流电源线中的任意两相对调,即可以实现反转。 正反转控制方法主要有以下四种: 1) 手动控制 2) 接触器互锁控制 3) 按钮互锁控制 4) 接触器与按钮双重互锁控制 变频调速控制 调速就是指让电动机在同一负载下能得到不同
欠压继电器的原理是怎样的呢?
欠电压,利用电压信号来工作的,根据线圈电压的大小来决定触点的动作。 当线圈电压达到或大于线圈的额定电压时,衔铁吸合动作。 当线圈电压低于线圈的定电压时,立即释放,所以称为欠电压继电器。 欠电压继电器有直流欠电压继电器和交流欠电压继电器之分,在电路中起保护作用
输液泵欠压报警怎么回事
故障原因:流速调节器(螺旋夹)未松开,输液管打折或受压。处理方法:松开流速调节器,解除输液管打折或受压,清除血块,松解止血带,穿宽袖口衣服,避免输液肢体侧测血压。输液泵工作时要留心防止溶剂瓶内的流动相用完,否则空泵运转也磨损柱塞、密封环或缸体,最终产生漏液。输液泵的工作压力不要超过规定的最高压力,否
三相异步电动机的标准有哪些
三相异步电动机的标准:1、 GB1032 -2005:三相异步电动机试验方法2 、GB/T 5231-2005:热量发测定电机的损耗和效率3 、GB 15703-1995:防爆型电机基本技术要求4 、GB 18613-2006: 中小型三相异步电动机能效等级5 、JB/T 1009-2007: YS
交流异步电机简介
交流异步电动机是一种将电能转化为机械能的电力拖动装置。它主要由定子、转子和它们之间的气隙构成。对定子绕组通往三相交流电源后,产生旋转磁场并切割转子,获得转矩。三相交流异步电动机具有结构简单、运行可靠、价格便宜、过载能力强及使用、安装、维护方便等优点,被广泛应用于各个领域。
微射流均质机设计时对于电机的选择说明
微射流均质机对含固体颗粒物料的粉碎均质,机械剪切与撞击起主导作用,转子带有叶高速旋转产生强大的离心力场,在转子中心形成很强的负压区,料液(液液或液固混合物)从定转子中心被吸入,在离心力地作用下,物料由内圈向外圈运动,线速度越来越高,形成大的压力梯度场,在该场中,物料受机械力、流体力作用下,产生
三相感应电动机的结构及应用是怎样的呢
三相感应电动机电气制动方式有:能耗制动、反接制动、再生制动三种。感应电动机又称“异步电动机”,即转子置于旋转磁场中,在旋转磁场的作用下,获得一个转动力矩,因而转子转动。 三相.jpg 感应电动机的外观及内部结构。转子是可转动的导体,通常多呈鼠笼状。定子是电动机中不转动的部分,
三相感应电动机的结构及应用是怎样的呢
三相感应电动机电气制动方式有:能耗制动、反接制动、再生制动三种。感应电动机又称“异步电动机”,即转子置于旋转磁场中,在旋转磁场的作用下,获得一个转动力矩,因而转子转动。 三相.jpg 感应电动机的外观及内部结构。转子是可转动的导体,通常多呈鼠笼状。定子是电动机中不转动的部分,
低压断路器的相关概述
低压断路器:低压断路器又称自动空气开关或自动空气断路器,简称断路器。它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关
LM310+三相电动机智能保护器规格选型
LM-310+三相电动机智能保护器规格选型 江苏舜高智能科技有限公司(Synchro Intelligent)致力于为用户端能效管理和用电、设备运维的系统解决方案,帮助用户实现能源的可视化管理,能源数据 ,为用户用能保驾护航。舜高智能的 项目包括变电所运维云、预付费管理(系统)云、电力物联
三相变压器的保护设备
微机保护装置 三相变压器微机保护装置由高集成度、总线不出芯片单片机、高精度电流电压互感器、高绝缘强度出口中间继电器、高可靠开关电源模块等部件组成。微机保护装置主要作为110KV及以下电压等级的发电厂、变电站、配电站等,也可作为部分70V-220V之间电压等级中系统的电压电流的保护及测控。 差
电机保护器简介
电机保护器的作用是给电机全面的保护,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、及三相不平衡状态时予以保护措施,启动延时,数字电流表、电压表功能,能显A、B、C三相运行电流,实现多种参数设定功能,故障记忆报警查询和动作值保持功能,来电自启动和自动复位功能。